Możesz zrobić coś takiego:
Odkręć głowicę - wtedy zawór termostatyczny powinien mieć pełne otwarcie i przez podłogówkę poleci wszystko co zawór przepuści. Po ok 30 min sprawdź czy powrót z podłogówki (przy zaw. kulowym) jest ciepły. Jeśli nie to może być kilka przyczyn: 1.podłogówka jest zapowietrzona -odpowietrzyć możesz otwierając zawór termostatyczny na pełny przepust (j.w.) zamykając zawór kulowy odkręcasz rurę przed tym zaworem i czekasz aż zleci odpowiednia ilość wody (powietrza, wody z powietrzem). 2. Obieg w rurach jest zbyt mały by przecisnąć wodę przez podłogówkę - tu większa lipa bo raczej na to wpływu nie masz ale możesz poprosić
mieszkanie wyżej żeby choć na 30min zakręcił grzejnik (najlepiej wszystkie na tym pionie) i zobaczyć co wtedy. 3. Rura jest zatkana lub załamana przy zginaniu czy zalewaniu - i tu lipa straszna bo w tej sytuacji albo rezygnujesz z podłogówki albo ją prujesz.
Oczywiście te 3 punkty to tylko gdybanie co nie zmienia faktu że instalacja nie jest zrobiona zgodnie ze sztuką budowlaną. Ponieważ zwykła głowica odczytuje temperaturę pomieszczenia i wg niej ustala przepust dla grzejnika.
Poza tym mam pytanie jak rozliczacie się za ogrzewanie??