Czy da się wykonać działającą poprawnie WM w budynku z DGP?

autor: lukep3 » 09 sty 2011, 10:00

ogrzewania i wentylacji łaczyć się nie powinno, ale czy oba te systemy pracujące odrębnie na odrębnych instalacjach bedą pracowały efektywnie (bez zakłóceń raczej się nie da)? czy jeśli kominek przy WM to tylko lokalny albo płaszcz?

kangaxx
Aktywny
Aktywny
Posty: 218
Rejestracja: 26 wrz 2010, 7:41
Re: Czy da się wykonać działającą poprawnie WM w budynku z D

autor: kangaxx » 09 sty 2011, 17:05

da się, trzeba tylko pomyśleć nad tym jak się robi :)

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Czy da się wykonać działającą poprawnie WM w budynku z D

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 12 sty 2011, 8:32

ogrzewania i wentylacji łaczyć się nie powinno
BEZDYSKUSYJNIE!
Wentylacja konwekcyjna jest z natury rzeczy podciśnieniowa - więc nie sprzyja spalaniu. WM z odzyskiem ciepła jest z natury rzeczy nadciśnieniowa - więc sprzyja spalaniu. Wypadki dymienia na pokój czy wręcz podtrucia zdarzają się wyłącznie w domach z wentylacją konwekcyjną. Przy reku nie ma takich opcji. Są wręcz centrale pozwalające na rezygnacje z zewnętrznego doprowadzenie powietrza do kominka.
Ps. Płaszcz wodny to rozwiązanie najdroższe i zdecydowanie najgorsze.

kangaxx
Aktywny
Aktywny
Posty: 218
Rejestracja: 26 wrz 2010, 7:41
Re: Czy da się wykonać działającą poprawnie WM w budynku z D

autor: kangaxx » 12 sty 2011, 15:57

pytanie było wm a nie konwekcyjną więc ...da sie

lukep3
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 73
Rejestracja: 03 lut 2010, 20:11
Re: Czy da się wykonać działającą poprawnie WM w budynku z D

autor: lukep3 » 13 sty 2011, 14:15

1. dla kominka lokalnego: moge zrobic dodatkowy wyciag w okolicy kominka sterowany przepustnicą - minusy: przepływy niewielkie, centrala musiała chodzic by na max - jednak to i tak nie wiele, grzanie strumieniem powietrza w porywach 400m3/h rozbitym i usrednionym na inne kanaly w wysokie mrozy (i jeszcze od sufitów) pewnie nie wiele da - wiec potrzebne dodatkowe zrodlo ciepla
plusy : koszty instalacji okolokominkowej najmniejsze

2. dla DGP: kominek biorac powietrze do ogrzania (nie do spalania) z salonu robi duze podcisnienie (przeplywy rzedu 500-800m3/h) - do WM tego nie wprowadze; budujac nowa instalacje i rozprowadzajac to powietrze "psuje bilans przeplywow" w obrebie budynku wentylacji mechanicznej

3. dla plaszcza: plusy : nic nie zaburzam, komfort pracy, sytemy sa oddzielne; minusy: koszty instalacji kominka z plaszczem

ps: w duze mrozy rozwiazanie nr 1 odpada; nr 2 jest do przyjecia , ale nie jest idealne; nr 3 najbardziej komfortowe ale najdrozsze

kangaxx
Aktywny
Aktywny
Posty: 218
Rejestracja: 26 wrz 2010, 7:41
Re: Czy da się wykonać działającą poprawnie WM w budynku z D

autor: kangaxx » 13 sty 2011, 18:49

zależy gdzie wyprowadzisz kanały dgp

lukep3
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 73
Rejestracja: 03 lut 2010, 20:11
Re: Czy da się wykonać działającą poprawnie WM w budynku z D

autor: lukep3 » 22 sty 2011, 10:28

a jak rozwiazac pogodzenie tego w pomieszczeniach wywiewnych? np w łazience? wyciag WM obok nawiewu DGP? czyli wyciag ten bedzie "karmiony" tylko powietrzem z dgp a co z wyciaganiem powietrza przez ten wyciag łazienkowy z innych pomieszczen ? moze byloby to do zrobienia przy bardzo rozbudowanej instalacji WM...ale tu wchodzimy w koszty

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Czy da się wykonać działającą poprawnie WM w budynku z D

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 22 sty 2011, 11:11

Przecież już się zima kończy... od 01 01 2012 można o takim grzaniu zapomnieć.

lukep3
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 73
Rejestracja: 03 lut 2010, 20:11
Re: Czy da się wykonać działającą poprawnie WM w budynku z D

autor: lukep3 » 22 sty 2011, 11:24

jakas akcyza na drewno Panie TOmku?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Czy da się wykonać działającą poprawnie WM w budynku z D

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 22 sty 2011, 12:55

Polska najdłużej była zwolniona z obowiązku "akcyzowania" i przepuszczania przez licznik wszystkiego co się pali . Ten "luzik" mamy do końca roku. Poza samą akcyzą a co za tym idzie i "licznikiem" jest jeszcze problem spalania w niskiej temperaturze domowych kotłowni, różnych śmieci plastików itp. Proszę spalić kapcie babci czy parę butelek typu "PET" np w Danii... zaraz wyprowadzą Pana w kajdankach. jak prawnie rozróżnić czy ktoś pali "przez licznik z akcyzą" czy wynalazki? A prawo mamy jedno wUE, nawet bardzo do kominków przywiązani Anglicy przerabiają kominki na gaz czy prąd.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Czy da się wykonać działającą poprawnie WM w budynku z D

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 22 sty 2011, 12:56

Jak Pan myśli, dlaczego zakazano rozwijać plantacje wierzby energetycznej?

Indiana
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1455
Rejestracja: 25 paź 2008, 19:36
Re: Czy da się wykonać działającą poprawnie WM w budynku z D

autor: Indiana » 22 sty 2011, 18:12

Unia może nam skoczyć. Przy obecnych rozwiązaniach, cała masa domów nie ma żadnej alternatywy - jeśli ktoś pali na zimę 10 ton węgla, bo nie stać go na docieplenie (bo i jak z renty lub marnej pensji) to tym bardziej nie ma żadnych szans na budowę kotłowni gazowej za kilkanaście tysiaków i ponoszenie 5x wyższych kosztów grzania.
Poza tym w rządzie nie siedzą skończeni kretyni i rozumieją, że dla gospodarki jest korzystniej jak ludzie palą polskim węglem niż ruskim gazem :-)
Natomiast jak najbardziej powinno się karać za dymienie z komina. Sam mam tradycyjny kocioł węglowy z ręcznym załadunkiem, który praktycznie w ogóle nie dymi, jeśli pali się w nim według instrukcji - czyli zapala węgiel od góry (dymu jest wtedy znacznie mniej niż z kotła gazowego sąsiada). Ten sam kocioł, zapalany tym samym węglem - ale "tradycyjnie " - czyli od dołu, niesamowicie kopci na całą okolicę, i na dodatek zużywa znacznie więcej węgla.... Problem dymienia można więc szybko rozwiązać - metodą uświadamiania ludzi.
ŻADEN z moich sąsiadów, czy kolegów z biura projektowego lub znajomych instalatorów nie miał pojęcia, jak należy palić w najzwyklejszym kotle. Każdy, kto ma zwykły kocioł węglowy, pali "tradycyjnie", trując okolicę. Jedyne wyjątki to kotły miałowe, ale tych z kolei nie da się rozpalić od dołu :-) Przyznaję się bez bicia - sam również całkiem niedawno dowiedziałem się przypadkiem (tu na forum) jak się prawidłowo pali w kotle...:oops: A zajmuję się tym zawodowo.

Wracając do pytania głównego - oczywiście że się robi DGP z WM, nawiew z DGP jest zwykle przy podłodze, nawiew z WM od góry, ciepłe powietrze idzie do góry, zimne na dół i jest dobrze. W łazience czy kuchni również nie ma problemów - nawiew z DGP i wywiew WM robi się po przeciwnych rogach i gra gitara. Pokoje oczywiście muszą mieć większe szczeliny pod drzwiami, bo wiadomo znacznie większe strumienie. Teraz właśnie wróciłem z budowy, gdzie ekipa sympatycznych górali z Poronina robi kominek z DGP oraz kuchnię węglową (taką tradycyjną jak babcie miały - podobno wraca moda na takie kuchnie teraz), a ja montuję WM. Miałem niezły problem z zapewnieniem dopływu powietrza do spalania dla tej kuchni - nie da się jej zamknąć tak jak kominka.

lukep3
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 73
Rejestracja: 03 lut 2010, 20:11
Re: Czy da się wykonać działającą poprawnie WM w budynku z D

autor: lukep3 » 23 sty 2011, 9:31

czyli łazienka np na poddaszu z daleka od kominka nie wyciągnie (przy wymianach na WM rzedu 100m3/h ) nic ponadto co ma w pomieszczeniu od nawiewu DGP - no chyba ze przeplywy w DGP sa nizsze niz w WM - no ale tak nie jest..bo skuteczne DGP to wymiany znacznie przewyższające WM a co za tym idzie zakłocajace jej dzialanie..

kangaxx
Aktywny
Aktywny
Posty: 218
Rejestracja: 26 wrz 2010, 7:41
Re: Czy da się wykonać działającą poprawnie WM w budynku z D

autor: kangaxx » 23 sty 2011, 10:08

dgp można projektować tak by tworzył pętlę dystrybucyjną, nie szkodzi to wm mimo że ta działa mniej wydajnie