autor: building » 14 gru 2010, 16:10

dzisiaj po przyjściu na budowę przeżyłem załamanie, dwa stropy (piwnica i parter) zostały rozsadzone przez mróz
20 z 42 płyt kanałowych zostało wypełnionych wodą po wielkich ulewach jesiennych, przyszedł mróz i rozsadził mi dwa stropy
czy ktoś z Was miał taki sam problem i wie co dalej robić?
poniżej zdjęcia
dlaczego firmy wykonujące płyty kanałowe nie wykonują fabrycznie 2-3 otworów w dolnej części każdego kanału na wypadek dostania się tam wody?
nawet w oryginalnej instrukcji montażu tych płyt nie ma nawet wzmianki o tym!

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Awatar użytkownika
tomo209
Aktywny
Aktywny
Posty: 173
Rejestracja: 05 gru 2008, 15:40
Lokalizacja: Golub-Dobrzyń
Kontaktowanie:
Re: płyty stropowe kanałowe rozsadzone przez mróz!!!

autor: tomo209 » 14 gru 2010, 22:42

Coż... Człowiek uczy się na błędach. Rzeczywiście powinna być podana informacja o takiej możliwości. Gdyby jednak nie mróz to po pewnym czasie zaobserwował byś żółknięcie stropu (już po pokryciu go tynkiem i farbą), skutek zalegającej wody w kanale płyty.
Nie ma powodów by się zbytnio przejmować, Bowiem Twój strop jest zaprojektowany jako wolnopodparty/częściowo utwierdzony z podporami umieszczonymi na krawędziach płyty co sprawia że jej dolne partie są rozciągane a górne ściskane. Na rozciąganie w żelbecie pracuje jedynie stal którą zazbrojona jest płyta. Musisz ją teraz należycie zabezpieczyć przed korozją. Naturalną ochroną dla stali jest zasadowy odczyn betonu który ją otula. Musisz postarać się aby nie doszło do możliwości by przekrój zbrojenia uległ zmniejszeniu. Co prawda płyta ma pewien "zapas" mimo to w dłuższym okresie użytkowania mogło by być to zgubne dla bezpieczeństwa konstrukcji. Samą dziurę musisz natomiast zamaskować w estetyczny sposób:) Postaraj się nie dopuścić by kolejne płyty podzieliły los tych uszkodzonych.

Awatar użytkownika
building
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 72
Rejestracja: 26 wrz 2010, 17:52
Lokalizacja: Polska
Re: płyty stropowe kanałowe rozsadzone przez mróz!!!

autor: building » 20 gru 2010, 21:50

czerwone strzałki na poniższym zdjęciu pokazują że można zalewać betonem całe kanały, ale jak to zrobić żeby nie kuć całego kanału od góry? na dole to wiadomo: wykuć to co się "rusza" i zadeskować, no i jak włożyć tam to zbrojenie? moje płyty mają długośc 3,8m oraz 5,6m

Obrazek

Awatar użytkownika
elbetkonieczno
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 01 lut 2012, 9:34
Lokalizacja: Konieczno
Kontaktowanie:
Re: płyty stropowe kanałowe rozsadzone przez mróz!!!

autor: elbetkonieczno » 05 mar 2012, 14:33

W Firmie pracowaliśmy system innowacyjne wykończenie obrzeży podłużnych płyty, co skutecznie zapobiega ocieraniu się płyt. Inną kwestią już jest sama instalacja płyt. Prawidłowa instalację i wypełnienie powstałych szczelin, powinno zabezpieczać przed podobnymi wypadkami.