Re: Pytanie o ogrzewanie w domku wolno stojącym
autor: Paweł_Małek » 05 gru 2010, 0:29
1. Zapotrzebowanie ciepla - projektant bedzie to musial policzyc na miejscu.
2. Jesli ma byc to uklad mieszany to beda konieczne 2 grupy pompowe w tym jedna mieszajaca (do zasilania ukladu podlogowego)
3. Kociol na paliwo stale - wskazany jest uklad otwarty (nowe przepisy dopuszczaja uklad zamkniety pod warunkiem zastosowania ukladu schladzania kotla po przekroczeniu temperatury - tylko ze ten uklad wymaga wody z sieci miejskiej, a co jak akurat tej wody nie bedzie??) ewentulanie uklad mieszany z wymiennikiem - kociol w ukladzie otwartym, instalacja w zamknietym, polaczenie cieplne stanowi wymiennik ciepla
4. Dobrze by bylo zrobic tak czesc grzejnikowa, zeby mogla dzialac bez prady przy ok. polowie swojej mocy - da sie to zrobic stosujac gorny rozdzial i wieksze srednice rur prowadzaonych na odcinkach poziomych z spadkami, w tym przypadku musi byc obejscie pompy w czesci grzejnikowej. Na ogol wystarczy: do grzejnika rura 18mmCu, na 2..3 grzejniki rura 22mm Cu, na 4..6 grzejnikow rura 28mmCu, do naczynia wzbiorczego (rury bezpieczenstwa) 28mmCu. Rury bezpieczenstwa musza byc metalowe, pomiedzy kotlem i naczyniem otwartym nie wolno montowac pompy, zaworu, filtra ani innej armatury zwezajacej przekroj. Czesc podlogowa bez pompy dzialac nie bedzie.
5. izolacja podlogi - jest opisana w dostepnych instrukcjach systemow ogrzewania podlogowego. W czesci bez tego ogrzewania mozna zrobic podobnie tylko ze bez rur grzewczych.