Sens instalacji ochronników przepięciowych

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

lichnik
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 29 lis 2010, 13:39
Sens instalacji ochronników przepięciowych

autor: lichnik » 29 lis 2010, 13:56

Witam. Szykuję się do generalnego remontu mieszkania w starej kamienicy. Planuję wymienić instalację elektryczną na 5-cio przewodową. Licznik energii (3 fazy + N) mam na klatce schodowej i tam planuję podział na PE i N. Pytanie czy jest sens instalacji w rozdzielnicy mieszkania ochronników przepięciowych skoro miejsce podziału nie jest uziemione.

elpapiotr
Re: Sens instalacji ochronników przepięciowych

autor: elpapiotr » 29 lis 2010, 17:24

Witam.

1. Jako wykonawca instalacji elektrycznej powinien Kolega znać sens instalowania
ochronników przepięciowych, znać przyczyny powstawania przepięć nie tylko
atmosferycznych, ale i łączeniowych i sposobów ich "tłumienia" w instalacjach.
2. Proszę mi wskazać nakaz uziemiania punktu podziału PEN na N i PE, oraz
niemożność instalowania ochronników przepięciowych w przypadku braku
tego uziemienia.
3. Skąd wiedza na temat rodzaju sieci w Kolegi budynku ?

lichnik
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 29 lis 2010, 13:39
Re: Sens instalacji ochronników przepięciowych

autor: lichnik » 29 lis 2010, 19:47

Nakazu uziemiania podziału nie ma, ale dobra praktyka mówi, że to miejsce powinno być uziemione. Do licznika jest układ TN-C, bo co może być innego skoro dochodzą 4 przewody a żaden z nich nie jest żółto-zielony. Interesuje mnie czy w razie W zabezpieczenie zadziała i czy nie "odbije się" to u sąsiada.

elpapiotr
Re: Sens instalacji ochronników przepięciowych

autor: elpapiotr » 29 lis 2010, 20:03

Witam.
lichnik pisze:Do licznika jest układ TN-C, bo co może być innego skoro dochodzą 4 przewody a żaden z nich nie jest żółto-zielony.
A może być na przykład TT. Bez przewodu zielono-żółtego.

O tym, czy w razie "W" zadziała zabezpieczenie przepięciowe w instalacji, decyduje wiele czynników :
- rodzaj sieci zasilającej instalację elektryczną budynku,
- wpływy zewnętrznych (liczby dni burzowych w roku),
- poziomu przepięcia przejściowego na początku instalacji/sieci lub linii zasilającej.

Ale to wszystko znajduje się w Polskich Normach :
PN-IEC 60364-4-443
PN-EN 62305