Re: wymienniki w centralach.

autor: kangaxx » 03 gru 2010, 18:56

niech będzie, nie znam się, ale w duchu Pańskiej wypowiedzi wypada dorzucić, że wentylacja "tradycyjna" montowana jest jeszcze dłużej niż Pan montuje swoje jedynie słuszne układy bo też widocznie jest lepsza a ci, którzy takie coś stawiają lepiej od Pana znają się na rzeczy...

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: wymienniki w centralach.

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 04 gru 2010, 8:52

Robię w tym na tyle długo, że wielokrotnie "nadziałem" się na DTR , na wyniki badań uczelni... sprawdzam sam . I Panu to radzę. Wymiennik o którym pisaliśmy nie jest żadnym patentem ( jak podają) i rurę w rurze może robić każdy. Dlaczego nie robi! Bo jest to najgorszy i najdroższy wymiennik jakie miałem przyjemność badać. Panu radzę zrobić to samo.

kangaxx
Aktywny
Aktywny
Posty: 218
Rejestracja: 26 wrz 2010, 7:41
Re: wymienniki w centralach.

autor: kangaxx » 04 gru 2010, 12:50

jeśli nie patent to dlaczego go mają? też zapłacili by mieć to czego nie ma?
to że Pan całe życie przykręca śrubki w prawą stronę nie znaczy że takie z lewym gwintem nie istnieją albo gorzej trzymają, można dokręcać w prawo i w lewo jeśli się chce i jest taka potrzeba, nie tylko w prawo bo takie produkuje śrubki fabryka gdzie je Pan kupuje, trzeba tylko zdać sobie z tego sprawę a nie iść w zaparte


teorie spiskowe?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: wymienniki w centralach.

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 04 gru 2010, 13:52

Patent na rurę w rurze? Zapłacili to im dali - tak samo jak "badania" na AGH.
I ci mają patent:
Obrazek

i co z tego zostało:
Obrazek
I ci się patentem chwalą :
http://www.venair.pl/rekuperator/rekupe ... nair_550/2
i ci to robią…
http://www.rekuperatoryzubr.ovh.org/cen.html

atest PZH też mają... a jak Pan myje wymiennik minimum 2 x w roku?

Czemy Pan nie zbada? Czemu Pan nie sprawdzi, ze to nie aluminium?

kangaxx
Aktywny
Aktywny
Posty: 218
Rejestracja: 26 wrz 2010, 7:41
Re: wymienniki w centralach.

autor: kangaxx » 04 gru 2010, 22:34

to co Pan tu wkleił to nie jest wymiennik spiralny, odrobina wiedzy i mniej wymądrzania a sam by Pan wpadł na to, atest pzh mają na szczelność a nie mycie, polecam naukę czytania ale wiem, też zapłacili bo szczelny nie jest, tylko heatex umie robić wymienniki i też ma patent bo strzyże, goli, pier...., krawaty wiąże, usuwa ciąże...

p.s. jak się sprawdza obecność aluminium?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: wymienniki w centralach.

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 06 gru 2010, 9:49

Atest higieniczny jest na szczelność nie na "higienę"?
Jaki spiralny - rura w rurze. Zresztą to nie ma znaczenia. żaden inżynier by tego tak nie zaprojektował. Tak mi powiedział gościu z PW... Może dlatego badania są z AGH, dali kasę, wyposażyli...
A mogę to pisać śmiało – bo po prostu robiłem badania porównawcze .
Ta sama czerpnia te same wentylatory to samo napięcie różne wymienniki i… temperatura na wyjściu.
To się bardzo łatwo robi, Szanowny Panie. A po nerwowości , sądzę, że i Pan wie jaki byłby wynik. Tylko, że zrozumiałych względów Pan badania nie zrobi i woli wyniki z DTR-ki.

kangaxx
Aktywny
Aktywny
Posty: 218
Rejestracja: 26 wrz 2010, 7:41
Re: wymienniki w centralach.

autor: kangaxx » 06 gru 2010, 20:10

pozostańmy przy własnych zdaniach

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: wymienniki w centralach.

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 07 gru 2010, 8:32

Uważam. że powinien Pan sprawdzić skoro nie daje wiary! a nie tak ucinać! Montowanie wymienników ze złego materiału bez możliwości ich mycia i o niskiej sprawności a wysokiej cenie, to szkodnictwo. Przecież nie montuje Pan tego sobie tylko komuś kto ma do Pana zaufanie!

kangaxx
Aktywny
Aktywny
Posty: 218
Rejestracja: 26 wrz 2010, 7:41
Re: wymienniki w centralach.

autor: kangaxx » 07 gru 2010, 9:56

na jowisza!!!
no właśnie zaufanie bierze się z tego co i jak montuję a zepsuł się na razie tylko brink, berufy i bartosze działają, berlufy marzną ale dają radę,

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: wymienniki w centralach.

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 07 gru 2010, 11:07

A mycie wymienników? Uważa Pan, że się nie zaszlichci? Przecież na selenie osad jest po sezonie. Berluf "przeszedł" na plastiki, wię ma Pan problem.