Witam,
Prawdę mówiąc nie rozumiem, dlaczego niektórzy projektanci uparcie projektują w domach szkieletowych murowane albo metalowe fragmenty. Rozumiem, że ma Pan projekt, ale jeszcze nie ma Pan pozwolenia czyli pełnej dokumentacji? Jeśli tak, to najlepiej by było w ramach adaptacji projektu poprosić projektanta o przekonstruowanie tego fragmentu budynku na słup drewniany.
W praktyce wygląda to tak, że zamiast projektowanego słupa stawia się słup drewniany składający się z kilku słupków, o wymiarach takich samych jak ściana. Jeśli ściana ma 10cm grubości to zbija się razem 3 lub 4 słupki 10cm i w ten sposób mamy odpowiednie podparcie podciągu (wychodzi nam słup np. 10x12 lub 10x14). Jeśli ściana ma grubość 15cm, to zbija się 3 lub 4 słupki po 15cm (wychodzi nam słup 15x12 lub 15x16).
Nie wstawia się drewnianego słupa w całości (czyli jednego grubego słupa o wymiarach np. 15x16), bo taki wielki kawałek drewna za bardzo będzie pracował i płyty GK, którymi go obłożymy będą pękać.
Tak samo będą pękać na każdym łączeniu betonu ze szkieletem i metalu ze szkieletem - każdy z tych materiałów inaczej pracuje.
Drewniany słup z kilku belek wygląda tak jak na zdjęciu tutaj:
http://www.inez.com.pl/temp/img_7263.jpg
Widać na nim też podciąg - podciągi także zbija się z kilku belek.
Pozdrawiam,
Agnieszka Lipka
Inez Co. Domy Kanadyjskie
http://www.inez.com.pl/