posiadam projekt domu szkieletowego. W ścianie widnieje słup żelbetowy pod podciąg. Obawiam sie kondensacji. Czy taki słup trzeba zaizolować? Jak tak to w jaki sposób? Jakie były by konsekwencje braku izolacji? Dziekuje za każdą odpowiedź.
Słup żelbetowy w ścianie szkieletowej
Witam,
posiadam projekt domu szkieletowego. W ścianie widnieje słup żelbetowy pod podciąg. Obawiam sie kondensacji. Czy taki słup trzeba zaizolować? Jak tak to w jaki sposób? Jakie były by konsekwencje braku izolacji? Dziekuje za każdą odpowiedź.
posiadam projekt domu szkieletowego. W ścianie widnieje słup żelbetowy pod podciąg. Obawiam sie kondensacji. Czy taki słup trzeba zaizolować? Jak tak to w jaki sposób? Jakie były by konsekwencje braku izolacji? Dziekuje za każdą odpowiedź.
Witam,
Prawdę mówiąc nie rozumiem, dlaczego niektórzy projektanci uparcie projektują w domach szkieletowych murowane albo metalowe fragmenty. Rozumiem, że ma Pan projekt, ale jeszcze nie ma Pan pozwolenia czyli pełnej dokumentacji? Jeśli tak, to najlepiej by było w ramach adaptacji projektu poprosić projektanta o przekonstruowanie tego fragmentu budynku na słup drewniany.
W praktyce wygląda to tak, że zamiast projektowanego słupa stawia się słup drewniany składający się z kilku słupków, o wymiarach takich samych jak ściana. Jeśli ściana ma 10cm grubości to zbija się razem 3 lub 4 słupki 10cm i w ten sposób mamy odpowiednie podparcie podciągu (wychodzi nam słup np. 10x12 lub 10x14). Jeśli ściana ma grubość 15cm, to zbija się 3 lub 4 słupki po 15cm (wychodzi nam słup 15x12 lub 15x16).
Nie wstawia się drewnianego słupa w całości (czyli jednego grubego słupa o wymiarach np. 15x16), bo taki wielki kawałek drewna za bardzo będzie pracował i płyty GK, którymi go obłożymy będą pękać.
Tak samo będą pękać na każdym łączeniu betonu ze szkieletem i metalu ze szkieletem - każdy z tych materiałów inaczej pracuje.
Drewniany słup z kilku belek wygląda tak jak na zdjęciu tutaj: http://www.inez.com.pl/temp/img_7263.jpg
Widać na nim też podciąg - podciągi także zbija się z kilku belek.
Pozdrawiam,
Agnieszka Lipka
Inez Co. Domy Kanadyjskie
http://www.inez.com.pl/
Ostatnio zmieniony przez Inez Co. Domy Kanadyjskie dnia 20.11.2010, 22:30, w całości zmieniany 1 raz
Prawdę mówiąc nie rozumiem, dlaczego niektórzy projektanci uparcie projektują w domach szkieletowych murowane albo metalowe fragmenty. Rozumiem, że ma Pan projekt, ale jeszcze nie ma Pan pozwolenia czyli pełnej dokumentacji? Jeśli tak, to najlepiej by było w ramach adaptacji projektu poprosić projektanta o przekonstruowanie tego fragmentu budynku na słup drewniany.
W praktyce wygląda to tak, że zamiast projektowanego słupa stawia się słup drewniany składający się z kilku słupków, o wymiarach takich samych jak ściana. Jeśli ściana ma 10cm grubości to zbija się razem 3 lub 4 słupki 10cm i w ten sposób mamy odpowiednie podparcie podciągu (wychodzi nam słup np. 10x12 lub 10x14). Jeśli ściana ma grubość 15cm, to zbija się 3 lub 4 słupki po 15cm (wychodzi nam słup 15x12 lub 15x16).
Nie wstawia się drewnianego słupa w całości (czyli jednego grubego słupa o wymiarach np. 15x16), bo taki wielki kawałek drewna za bardzo będzie pracował i płyty GK, którymi go obłożymy będą pękać.
Tak samo będą pękać na każdym łączeniu betonu ze szkieletem i metalu ze szkieletem - każdy z tych materiałów inaczej pracuje.
Drewniany słup z kilku belek wygląda tak jak na zdjęciu tutaj: http://www.inez.com.pl/temp/img_7263.jpg
Widać na nim też podciąg - podciągi także zbija się z kilku belek.
Pozdrawiam,
Agnieszka Lipka
Inez Co. Domy Kanadyjskie
http://www.inez.com.pl/
Ostatnio zmieniony przez Inez Co. Domy Kanadyjskie dnia 20.11.2010, 22:30, w całości zmieniany 1 raz
dziekuję za odpowiedź ale słup jest pod podciąg typu HEB. podciąg "biegnie" przez cały dom, więc nie wiem czy taki drewniany słup dałby radę przenieść obciązenie z tego podciągu.
Drewniany słup na pewno "da radę", tylko jak musi być zbity powinien zadecydować projektant - czyli z ilu słupków. Wbrew pozorom drewno jest bardzo mocnym materiałem.
Czy na poddaszu są ścianki?
Czy na poddaszu są ścianki?
tak, są. scianka kolankowa 80cm
To jest konstrukcja balonowa czy platformowa?
Czy oprócz ścianek kolankowych są i inne ścianki - takie, które przenoszą obciążenia dachu?
Czy ten podciąg jest w jakimś ogromnym pomieszczeniu?
Czy to jest projekt indywidualny czy typowy? A jeśli typowy to podaj jego nazwę i pracownię projektową.
Parę pytań, ale bez tego ani rusz
Ostatnio zmieniony przez Inez Co. Domy Kanadyjskie dnia 20.11.2010, 22:53, w całości zmieniany 1 raz
Czy oprócz ścianek kolankowych są i inne ścianki - takie, które przenoszą obciążenia dachu?
Czy ten podciąg jest w jakimś ogromnym pomieszczeniu?
Czy to jest projekt indywidualny czy typowy? A jeśli typowy to podaj jego nazwę i pracownię projektową.
Parę pytań, ale bez tego ani rusz
Ostatnio zmieniony przez Inez Co. Domy Kanadyjskie dnia 20.11.2010, 22:53, w całości zmieniany 1 raz
Tylko ścianki kolankowe przenosza obciążenie z dachu. Projekt indywidualny. A podciąg jest nad salonem+jadalnia+kuchnia. jest to jedna wielka otwarta przestrzeń. Podciąg opiera sie tylko na słupach w ścianach zewnetrznych.
A dach kopertowy?
Masz możliwość zeskanowania parteru i przesłania go mailem?
Masz możliwość zeskanowania parteru i przesłania go mailem?
Nie bardzo. Dach jest zwykły-dwuspadowy.
A jak długi jest ten podciąg?
To dom parterowy?
To dom parterowy?
Podciag ma długosc 8,5m. jest to HEB 360. dom z poddaszem użytkowym
A jakie są wymiary budynku? Bo z tego, co na razie napisałeś to wychodzi mi jakiś ogrom.
Czy możesz zrobić zdjecie parteru i poddasza i przesłać mi je na maila podanego w profilu?
To będzie najprostsze wyjście - be zskanera, a zobaczę o czym rozmawiamy. Inaczej możemy pisać i pisać. Zdjęcie rzutów oszczędzi nam czas.
Czy możesz zrobić zdjecie parteru i poddasza i przesłać mi je na maila podanego w profilu?
To będzie najprostsze wyjście - be zskanera, a zobaczę o czym rozmawiamy. Inaczej możemy pisać i pisać. Zdjęcie rzutów oszczędzi nam czas.
wyslalem
Odpowiedziałam