badałem zużycie prądu po przestawieniu przepustnicy z czerpni ściennej na gruntowy wymiennik ciepła:
- długość wymiennika - 55 m , od 2,5 do 3 m pod ziemią (ze spadkiem), rura 200 mm, pcv lita, w tym 6 kolan 45 stopni, - całkowita długość przewodu po stronie czerpni to około 67 m (przepust, przejście na poddasze nieużytkowe)
- instalacja wentylacji w 95 % na kanałach sztywnych (160 - 125 mm)
moc urządzenia: przy wydatku 77m3/h to okolo 16-17 W (99% czasu pracy rekuperatora); przy wydatku 330 m3/h juz 166 W (przewietrzanie)
temperatura wejścia na gwc powietrza 0stopni, wyjścia 9 stopni;
przedstawie dokladne dane w skrajne temperatury zimowe jak tylko przyjda.