Tego nikt nie zrobi. Dlaczego? Wyjaśnię.
1 - spadki ciśnień... nie mają znaczenia w systemach gdzie "na drugim końcu" jest wentylator wywiewny i ma Szanowny Pan regulację. Regulacja jest po to by dopasować strumień do aktualnych potrzeb.
2-Nie ma możliwości sterowania przepływem "domowej" ilości powietrza przez średnice rur, kryzy, czy anemostaty. Tymi elementami nie wyregulujemy przepływu nawet z dokładnością do 50m3/h na anemostat. Dlatego takie instalacje robi się na skrzynkach rozdzielczych nie na trójnikach.
3- ponieważ w pokojach jest wyłącznie nawiew a w kuchni i łazienkach wywiew, umiejscowienie anemostatu nie ma dla wentylacji znaczenia.
4- tego typu instalacje robi się wyłącznie na kanałach miękkich.
5- zasady dobierania kanałów :
A) BY WENTYLACJA NIE BYŁA SŁYSZALNA
B) BY STRATY CIEPŁA NA DYSTRYBUCJI BYŁY JAK NAJMNIEJSZE
Jak to się robi?
>>>Najcichsze przepływy - to prędkości od 2 do 5 m/sek.
Poniżej 2m/sek... dystrybucja może generować niskie częstotliwości ( dudnienie), powyżej 5m/sek - wysokie częstotliwości.
>>> Im grubszy kanał tym dłużej jest w nim powietrze i tym większa jest powierzchnia wymiany ciepła .
jak to się więc dobiera??
gdy mamy centralę np. 400-tkę - WYDAJNOŚĆ na najniższym biegu 100m3/h na najwyższym 380m3/h. Kanały wychodzące z centrali fi 160mm. Dom ma 4 pokoje i
salon ( 2 anemostaty) czyli razem 6 anemostatów
powierzchnia kanału 160mm to 200cm 2 podzielona na 6 anemostatów daje 33cm 2. Czyli instalacja dystrybucji świeżego powietrza powinna wyglądać następująco:
centrala - wyjście 160mm do skrzynki rozdzielczej - ze skrzynki 6 kanałów 60m do anemostatów.
teraz sprawdźmy czy producent centrali się nie pomylił...
Najniższy bieg
100m3/h : na 6 kanałów daje 16m3/h – kanał 60mm ma 28cm2 – czyli blisko 2 m/sek.
Najwyższy bieg
380 : 6 = 60m3h … mieści się poniżej 5m/sek.