czy ktos moze sie podjac w zaprojektowaniu wentylacji

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

bolekpm
Początkujący
Początkujący
Posty: 24
Rejestracja: 26 paź 2006, 20:08
czy ktos moze sie podjac w zaprojektowaniu wentylacji

autor: bolekpm » 03 paź 2010, 11:21

Witam
Czy ktos moze sie podjac w zaprojektowaniu instalacji wentylacyjnej domu 240m2(oczywiscie nie za darmo) uwzgledniajac wszystkie obliczenia oporow i spadkow cisnien oraz przekroje kanalow

kangaxx
Aktywny
Aktywny
Posty: 218
Rejestracja: 26 wrz 2010, 7:41
Re: czy ktos moze sie podjac w zaprojektowaniu wentylacji

autor: kangaxx » 03 paź 2010, 20:57

ja nie, na pewno znajdzie się ktoś kto lubi krytykować cudzą robotę, bo zawsze można trochę inaczej (co nie znaczy że lepiej) , projekt robię tylko po podpisaniu umowy i jest on w cenie instalacji,

bolekpm
Początkujący
Początkujący
Posty: 24
Rejestracja: 26 paź 2006, 20:08
Re: czy ktos moze sie podjac w zaprojektowaniu wentylacji

autor: bolekpm » 03 paź 2010, 21:14

Chodzi mi glownie tylko o projekt na papierze oparty na obliczeniach cisnien i oporow uwzgledniajac srednice rur i kolan.Mam juz wiekszosc materialu kupionego wlacznie z reku i czesciowo zainstalowanego .Zrobienie instalacji na zasadzie stopniowania to nie problem i wiem co i jak ,ale chcialbym zeby ktos mi to obliczyl uwzgledniajac dlugosc rur,straty na trojnikach ,przepustnicach,anemostatach ,itp

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: czy ktos moze sie podjac w zaprojektowaniu wentylacji

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 04 paź 2010, 8:15

Tego nikt nie zrobi. Dlaczego? Wyjaśnię.
1 - spadki ciśnień... nie mają znaczenia w systemach gdzie "na drugim końcu" jest wentylator wywiewny i ma Szanowny Pan regulację. Regulacja jest po to by dopasować strumień do aktualnych potrzeb.
2-Nie ma możliwości sterowania przepływem "domowej" ilości powietrza przez średnice rur, kryzy, czy anemostaty. Tymi elementami nie wyregulujemy przepływu nawet z dokładnością do 50m3/h na anemostat. Dlatego takie instalacje robi się na skrzynkach rozdzielczych nie na trójnikach.
3- ponieważ w pokojach jest wyłącznie nawiew a w kuchni i łazienkach wywiew, umiejscowienie anemostatu nie ma dla wentylacji znaczenia.
4- tego typu instalacje robi się wyłącznie na kanałach miękkich.
5- zasady dobierania kanałów :
A) BY WENTYLACJA NIE BYŁA SŁYSZALNA
B) BY STRATY CIEPŁA NA DYSTRYBUCJI BYŁY JAK NAJMNIEJSZE
Jak to się robi?
>>>Najcichsze przepływy - to prędkości od 2 do 5 m/sek.
Poniżej 2m/sek... dystrybucja może generować niskie częstotliwości ( dudnienie), powyżej 5m/sek - wysokie częstotliwości.
>>> Im grubszy kanał tym dłużej jest w nim powietrze i tym większa jest powierzchnia wymiany ciepła .
jak to się więc dobiera??

gdy mamy centralę np. 400-tkę - WYDAJNOŚĆ na najniższym biegu 100m3/h na najwyższym 380m3/h. Kanały wychodzące z centrali fi 160mm. Dom ma 4 pokoje i salon ( 2 anemostaty) czyli razem 6 anemostatów
powierzchnia kanału 160mm to 200cm 2 podzielona na 6 anemostatów daje 33cm 2. Czyli instalacja dystrybucji świeżego powietrza powinna wyglądać następująco:
centrala - wyjście 160mm do skrzynki rozdzielczej - ze skrzynki 6 kanałów 60m do anemostatów.

teraz sprawdźmy czy producent centrali się nie pomylił...
Najniższy bieg
100m3/h : na 6 kanałów daje 16m3/h – kanał 60mm ma 28cm2 – czyli blisko 2 m/sek.
Najwyższy bieg
380 : 6 = 60m3h … mieści się poniżej 5m/sek.

bolekpm
Początkujący
Początkujący
Posty: 24
Rejestracja: 26 paź 2006, 20:08
Re: czy ktos moze sie podjac w zaprojektowaniu wentylacji

autor: bolekpm » 04 paź 2010, 11:46

Dziekuje Panie Tomaszu ,ladnie to Pan opisal
A jak by sie pan odniosl do mojej sytuacji
A moze ktos jeszcze zabierze glos ??????
reku KOSS
wydajnosc 120-500m3
Pa 580-100
wymiennik krzyzowo-przciwpradowy
Trzy osoby w domu
Wiem ,wiem duze oprory i itp,ale mam juz taki i tego nie zmienie .Kupilem go trzy lata temu i tak sobie stal na strychu
Mam GWC rurowy ,ktory wchodzi do kotlowni f250 ,potem idzie z kotlowni na gore do reku f200 ,nastepie czerpnia i wyrzutnia scienna tez f200
Mam juz pusczone ze strychu na salon 90m2 dwa kanaly o dlugosci po cztery metry kazdy o przekroju 5x150cm ocieplone
I teraz moje watpliwosci
1 Czy na salon sa nie sa za male srednice kanalow
2. Z reku jakimi srednicami kanalow mam puscic do skrzynki rozdzielczej czy f150 i rozgalezienia dalej f125 czy f100.Wolalbym f125

2.W kuchni chcialbym wykorzystac kanal grawitacyjny, moge tam wlozyc rure wentylacyjna nieocieplona f100 a moze nawet f125. Czy ta rura f100 bedzie poprawna srednica ? I czy moze byc tam kanal nieocieplony

3 .Jaki przekroj kanalu zastosowac z lazienki dolnej .Mam juz wstepnie polozony kanal prostokatny ocieplony o przekroju 5x15cm o dlugosci okola 1.5 m .Czy polaczyc go z rura f100 ktora bedzie biegla na strych ,czy moze lepiej bedzie jak podlacze sie do f125

PROJEKTANCI ,FACHOWCY I INSTALATORZY ODPISZCIE NA MOJE WATPLIWOSCI

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: czy ktos moze sie podjac w zaprojektowaniu wentylacji

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 04 paź 2010, 13:09

To świetny rekuperator
Oporami przy 100-500m3/h w kanałach 60 czy więcej mm nie należy się przejmować - to pomijalne wartości.
Do istniejącego kanału lepiej dać przewód ocieplony - nawet węższy.
Średnice kanałów "od skrzynki wyjdą Panu same - skoro jest średnica króćca centrali i wiadoma ilość kanałów "pokojowych"

bolekpm
Początkujący
Początkujący
Posty: 24
Rejestracja: 26 paź 2006, 20:08
Re: czy ktos moze sie podjac w zaprojektowaniu wentylacji

autor: bolekpm » 04 paź 2010, 17:15

Panie Tomu co z Firma Koss ,ich strona nie dziala .Czy robia dalej rekuperatory?

kangaxx
Aktywny
Aktywny
Posty: 218
Rejestracja: 26 wrz 2010, 7:41
Re: czy ktos moze sie podjac w zaprojektowaniu wentylacji

autor: kangaxx » 04 paź 2010, 17:32

no i wszystko jasne

bolekpm
Początkujący
Początkujący
Posty: 24
Rejestracja: 26 paź 2006, 20:08
Re: czy ktos moze sie podjac w zaprojektowaniu wentylacji

autor: bolekpm » 04 paź 2010, 17:41

Potwierdzcie lub zaprzeczcie
Czy z reku dac nawiew f200 do skrzynki i rozejscie do anemostatow ,czy f150 wystarczy
Czy kanaly prostokatne 2szt ,5x15 ,odpowiednik rury f100 wystarcza na pokoj 90m2

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: czy ktos moze sie podjac w zaprojektowaniu wentylacji

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 05 paź 2010, 7:25

Panie Tomu co z Firma Koss ,ich strona nie dziala .Czy robia dalej rekuperatory?
Nie wiem... Zawsze kontaktowałem się z szefem, a od czasu gdy Walter Kaczorowski wyjechał do USA nie interesowałem się KOSSem. Ale zawsze mieli dobre keku.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: czy ktos moze sie podjac w zaprojektowaniu wentylacji

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 05 paź 2010, 7:33

Wyjście z centrali jest określone przez producenta - średnica króćca. Dalej - suma pól kanałów powinna się równać polu kanału głównego .


Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości

Gotowe projekty domów