podłączenie podgrzewacza przepływowego trójfazowego simens

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

zbyszekr114
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 62
Rejestracja: 22 sie 2009, 10:59
podłączenie podgrzewacza przepływowego trójfazowego simens

autor: zbyszekr114 » 01 paź 2010, 16:34

Witam. Mam simensa trójfazowego w łazience .Mam trzy fazy i przewód N podłączony do niego jeden przewód jest wolny PE.Pytanie jeżeli w podgrzewaczu jest 4 wejścia na przewody to PE powinno być podłączone z N.

elpapiotr
Re: podłączenie podgrzewacza przepływowego trójfazowego sime

autor: elpapiotr » 01 paź 2010, 19:29

Witam.

A w/w pogdrzewacz ma jakąś instrukcję ? Instrukcję podłączenia i eksploatacji ?

Nie zawsze 3-fazowe pogdrzewacze mody wymagają podłączenia przewodu N, ale ZAWSZE wymagają podłączenia PE.
O tym decyduje :
- wspomniana wyżej instrukcja
- instalacja wewnętrzna, jej rodzaj.

PS. Jeżeli w instalacji występują przewody N i PE, nie wolno ich razem łączyć, gdyż :
1. Raz rozdzielony PEN w układzie TNC-S na N i PE nie może być powtórnie łączony.
2. W układzie TT nie ma przewodu PEN, ale już N i PE, których nie wolno łączyć.
3. W instalacjach domowych nie występuje system IT, dlatego o nim nie piszę

Pawlogen
Aktywny
Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: 29 lip 2010, 21:55
Re: podłączenie podgrzewacza przepływowego trójfazowego sime

autor: Pawlogen » 01 paź 2010, 19:31

Nie
jeżeli w kostce łączeniowej (pierścieniu) jest tylko L1,L2,L3 i N to PE powinno być zapięte na śrubkę która jest zamocowana do obudowy lub jeśli obudowa jest plastikowa śruba zaciskowa przewodu PE powinna się znajdować przy metalowej części ogrzewacza z odpowiednim oznaczeniem .

Jeżeli ma Pan instrukcję proszę z niej skorzystać tam wszystko powinno być opisane

zbyszekr114
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 62
Rejestracja: 22 sie 2009, 10:59
Re: podłączenie podgrzewacza przepływowego trójfazowego sime

autor: zbyszekr114 » 01 paź 2010, 19:56

W instrukcji mam L1 L2 L3 PE.Teraz mam podłączone nie PE a N,ponieważ nie miałem dobrego uziomu,tak elektryk twierdził .Czy teraz mogę zmienić przewód z N na PE i podłączyć przez różnicówkę oczywiście elektryk mi podłączy.Pytam ponieważ różnie twierdzą elektrycy

elpapiotr
Re: podłączenie podgrzewacza przepływowego trójfazowego sime

autor: elpapiotr » 01 paź 2010, 20:29

Witam.

Zaraz, zaraz - ktoś tu kręci. Co znaczy brak dobrego uziomu ?
Jaki układ sieci w domu/mieszkaniu ?

zbyszekr114
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 62
Rejestracja: 22 sie 2009, 10:59
Re: podłączenie podgrzewacza przepływowego trójfazowego sime

autor: zbyszekr114 » 01 paź 2010, 21:15

nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale to przejście z układu TNC na TNS.Teraz pomiar uziomu wyniósł 8 oma

Tomek92
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 27 sty 2018, 9:21
Re: podłączenie podgrzewacza przepływowego trójfazowego simens

autor: Tomek92 » 27 sty 2018, 9:45

Witam
Dołączę sie to tematu
Postanowiłem wymienić ogrzewacz Siemensa na Warmteca.
Mam instalację 4 żyłową,Siemens jest podłączony L1 L2 L3 N-neutralny przewód podłączony do uziomu PE .Warmtec ma podłączenie 5 żyłowe L1 L2 L3 N PE.Zostawić PE wolny,czy zmostkować N PE

Jacek85G
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 11 lis 2014, 21:59
Re: podłączenie podgrzewacza przepływowego trójfazowego simens

autor: Jacek85G » 28 sty 2018, 11:21

Jak macie możliwość to dorzućcie jakieś zdjęcia, schamat podłączenia z instrukcji albo zdjęcia podłączeń podgrzewacza
Jacek


Wróć do „Instalacje elektryczne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości

Gotowe projekty domów