Wyłącznik różnicowo prądowy - fakty i mity.

autor: koparkone » 30 wrz 2010, 19:37

Proszę osoby o odpowiednich kwalifikacjach i wiedzy o wnikliwe wyjaśnienie przed czym chroni wyłącznik różnicowo prądowy. :wink:

elpapiotr
Re: Wyłącznik różnicowo prądowy - fakty i mity.

autor: elpapiotr » 30 wrz 2010, 19:47

Witam.

Wyłącznik RCD chroni przed głupotą i bezmyślnością ludzi.

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy
Re: Wyłącznik różnicowo prądowy - fakty i mity.

autor: Paweł_Małek » 01 paź 2010, 22:25

Wylacznik roznicowopradowy mierzy sume geometryczna pradow.

Jesli ta suma bedzie wieksza niz prad zadzialania wylacznika - wylacznik zadziala (czas zadzialania zalezy od tej sumy - czym suma geometryczna jest wieksza tym czas jest krotszy).

Suma geometryczna pradow w idealnym obwodzie jest rowna 0.
W rzeczywistym obwodzie ze wzgledu na skonczona wartosc rezystancji izolacji oraz wieksza od zera pojemnosc wzgledem ziemi ta suma jest wieksza od 0 - jest to prad uplywu.

Zatem wylacznik zadziala jesli czesc pradu ktora wplynela do obwodu przewodem roboczym wyplynie z tego obwodu np. do ziemi poprzez zwarcie doziemne.

Np. jesli czlowiek stojacy na przewodzacej powierzchni dotknie czesci bedacej pod napieciem - jesli po tym zdarzeniu prad uplywu przekroczy prad zadzialania wylacznika - to ten wyzwoli. Podobnie z doziemieniem poprzez np. uszkodzenie izolacji. W przypadku czlowieka wylacznik nie zawsze zadziala - jesli prad razenia bedzie ponizej prady wyzwolenia wylacznika - ten nie zadziala.

NIE PROBOWAC SPRAWDZAC CZY WYLACZNIK ZADZIALA POPRZEZ DOTKNIECIE CZESCI BEDACEJ POD NAPIECIEM - DLA EKSPERYMENTATORA MOZE TO BYC JUZ OSTATNI EKSPERYMENT KTORY MOZE SIE SKONCZYS SMIERCIA!

Wylacznik nie wyzwoli jesli bedzie to zwarcie pomiedzy przewodami roboczymi czyli jak np. czlowiek dotknie dwoch przewodow roboczych - wtedy prad plynacy przec cialo czlowieka wraca przewodem roboczym - zatem uplywu niema liub jest maly (zalezy na czym stoi czlowiek i jaka jest droga przeplywu pradu razenia przez czlowieka).

Wylaczniki roznicowopradowe sa dosc zawodne - szczegolnie te chinskie.
Wskazane jest co miesiac sprawdzic wylacznik przyciskiem "TEST", a co roku wykonac pomiar pradu wyzwolenia (zaprosic elektryka z miernikami i wykonac pomiary). Jesli wylacznik na przycisk "TEST" nie wyzwala - wezwac elektryka zeby go wymienic. Wykonac to niezwlocznie.

Mozna to zrobic samodzielnie jak sie jest elektrykiem i ma sie sprzet (mierniki) i wazne swiadectwo kwalifikacyjne E (wymiana), E i D (pomiary).
Elektryk wezwany z zewnatrz powinien wystawic protokol pomiarow.