Podłoga ma zbyt mała wytrzymałość (pod parkiet)

autor: ana22 » 15 wrz 2010, 14:00

Witam. Mam problem z podłogą. Proszę, nakierujcie na jakieś rozwiązanie...

Miałam niedługo kłaść podłogę drewnianą (parkiet, ok. 30-36 cm długości). Firma parkieciarska zleciła badanie podłoża i okazało się, że podłoże ma zbyt małą wytrzymałość.

Pomiary wykonane wg z PN-EN 12390-6: 2001 oraz wg PN-EN 13813: 2003

Wytrzymałość na odrywanie betonu metodą pull-off:
1 Pomiar Odr 0,2 Mpa
2 Pomiar Odr 0,2 Mpa

Nominalne wymagania dla spoistości podkładów na bazie cementów / anhydrytów pod parkiet i pod warstwy wyrównujące podłoża pod parkiet to minimum 1,0 Mpa. Pod deski to minimum 1,5Mpa


Zgłaszałam problem deweloperowi, on się wypiera, że tak może być; że i tak będę musiała położyć grunt i że dopiero wtedy można mierzyć; że nikt z tego osiedla (kilka bloków) nie zgłaszał problemu itd. I jeszcze mówi, że w projekcie jest napisane "szlichta cementowa", a w przypadku szlichty minimum jest właśnie 0,2 i że wszystko zgodne z projektem, normami.

Firma parkieciarska nie chce kłaść na takiej podłodze parkietu (mówi, że na zimę może się odkleić). Wyliczyli, że na dodatkowe grunty będę musiała dopłacić ok. 1300 zł, a grunty + mata (lepsze rozwiązanie) - ok. 2000 zł. Ceny dotyczą ok. 40 metrów podłogi.

Doradźcie, kto ma rację - czy rzeczywiście szlichta/wylewka może mieć 0,2, czy też deweloper, licząc na moją niewiedzę, coś mi "ściemnia"? Gwarancji już nie ma, jest jeszcze okres rękojmi.

Pozdrawiam.

Galeria Parkietu Mława
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 587
Rejestracja: 04 lis 2009, 13:18
Lokalizacja: Mława
Kontaktowanie:
Re: Podłoga ma zbyt mała wytrzymałość (pod parkiet)

autor: Galeria Parkietu Mława » 16 wrz 2010, 20:21

Pomiary metodą PULL-OFF obnażają szarą rzeczywistość jakości podłoży betonowych a jeszcze bardziej cementowych, które w większości nadają się pod podłogi pływające.
Uważam że Twoi parkieciarze mają rację co do jakości posadzki w kontekście wykonanych pomiarów i tu proponuję dać im możliwość zrobienia podłogi w sposób jaki Ci oferują. Pozdrawiam.

jicop
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 14 mar 2018, 11:37
Re: Podłoga ma zbyt mała wytrzymałość (pod parkiet)

autor: jicop » 14 mar 2018, 11:41

Proszę o informację czy poniższe wytyczne wynikają jednoznacznie z normy, czy z wymagań producenta? Jaką nośność podłoża powinna być dla panelu drewnianego 15 mm?

"Nominalne wymagania dla spoistości podkładów na bazie cementów / anhydrytów pod parkiet i pod warstwy wyrównujące podłoża pod parkiet to minimum 1,0 Mpa. Pod deski to minimum 1,5Mpa"

PanelePodlogi
Początkujący
Początkujący
Posty: 17
Rejestracja: 16 mar 2018, 10:16
Re: Podłoga ma zbyt mała wytrzymałość (pod parkiet)

autor: PanelePodlogi » 16 mar 2018, 10:27

Jeżeli zdecydowaliście się już na konkretną firmę oraz wybór podłogi w postaci parkietu, to moim zdaniem nie pozostaje nic innego jak tylko im zaufać, z tego co opisujesz to pomiary są raczej dobre i dokładne.