Witam. mówię z góry że nie było mnie przy instalacji tego pieca. w domu 70m2 + bojler 80L założony został piec Tilgner 20KW ! według mnie w pełni wystarczył by 15kw ale niestety nie miałem na to wpływu.Sterownik Foster Menuet. Teraz przejdę do sedna nie mogę sobie poradzić z ustawieniami tego pieca chodzi mi żeby dobrze go ustawić aby wiadomo mało spalał groszku. W lato będzie grzana woda C.W.U i teraz mam pytanie. Czy ustawienia na lato są inne jak na zimę ? jak najlepiej chociaż w przybliżeniu ustawić taki piec. Podajnik jest podajnikiem ślimakowym żeliwnym jutro podam dokładną firmę podajnika jeśli to istotne. Aktualnie worek 25 kg starcza na niecałe 3 dni grzania na ciepłą wodę z tego co mi wiadomo zasyp ok 100kg powinien wystarczyć na miesiąc. Groszek kupiony najlepszy jaki był dostępny w okolicach Konina (WLKP).Dodam że nie ma zaworu mieszającego więc jest tylko jedna główna pompka. Proszę o pomoc w ustawieniach poniżej podaje spisane ustawienia z komputera:
temp. nastawiona - 55C.
czas pracy pod. - 10sec
obrot. dmuch. podt. - 5
czas dmuch. podt. - 10sec
krotność podawania - 1
czas oczekiwania - 25min
obroty dmuchawy - 6
czas pauzy pod. 40sec
Zauważyłem że ten sterownik jest strasznie skomplikowany. Czekam na waszą pomoc ! Pozdrawiam.
Palnik jest firmy Brucer.