Ogranicznik przepięciowy

Witam. Posiadam pomieszczenie w którym pracuje, mam tam zrobioną instalacje elektryczna z mała rozdzielnią. Chciałbym zabezpieczyć sprzęty które tam posiadam takim ogranicznikiem antyprzepięciowym. Jest tam jedna faza na oświetlenie i na gniazda, którą rozdzieliłem na dwa esy B16 i B10 odpowiednio: gniazda i światło. Chciałbym zastosować tam taka przepieciówke dodatkowo. Czy klasa C pojedynczy mi tam wystarczy? Jak działa taka przepieciówka? I jak ją tam podłączyć? Wiem tylko ze dolne wyjście do uziemienia a górne? Do L1 faza tak? Bardzo proszę was o pomoc...


Profil Wiad. Pryw. www

odpowiedz
Najpierw się dowiedz czy w głównej rozdzielni jest ogranicznik klasy B, bo jak nie ma to ten Twój C na nie wiele Ci się przyda.
Ogranicznik montujesz przed różnicówką (jeśli masz). Od dołu PE, a od góry do jednego wejścia przewód zasilający L i przewód, który pójdzie do "esa" lub różnicówki (jeśli masz); do drugiego wejścia analogicznie przewody N.
Drugi sposób to połaczenie wejścia "esa" lub różnicówki z górnymi wejściami ogranicznika osobnym przewodem.
Musisz mieć dwumodułowy ochronnik.
Jeśli masz coś cennego to możesz to dodatkowo zabezpieczyć klasą D.

Mam nadzieje, że nie zamotałem.
Jakby co to zeskanuje Ci jakiś schemat.


Profil Wiad. Pryw. E-mail www

odpowiedz
Witaj dziękuję za odpowiedz. Wiec tak w głównej rozdzielni budynku nie mam ochronnika żadnego.
Dlaczego sam ochronnik klasy C nie wystarczy do zabezpieczenia? Czy B+C muszą ze sobą współpracować? Bardzo proszę o schemat podłaczenia? Interesuje mnie raczej ten sposób podłączenia ochronnika przed róznicówke. Mogłbys mi nakreślić taki schemat rozdzielni chodzi mi o to ze mam tam dwa esy tak jak pisałem światło i gniazda B10/B16 przed nie podłączę róznucowo-pradowy wyłącznik a przed nim ten ochronnik? Czy mógłbyś nakreślić taki schemat? Jak to powinno się prawidłowo podłączyć? Pamiętajmy ze mam tylko jedna fazę wiec będzie łatwiej. Czy ten wyłącznik różnicowy będzie odpowiedni dla mojego pomieszcenia? -/www.allegro.pl/item1099727049_roznicowka_1_fazowa_25a_30ma_gratis.html#gallery


Profil Wiad. Pryw. www

odpowiedz
Na pewno pomocny Ci będzie poniższy artykuł:
-www.fachowyelektryk.pl/index.php/porady/porady-fachowego-elektryka/317-dobor-ogranicznikow-przepiec-eaton-moeller-do-ochrony-urzadzen.html
Ja sam zakupiłem tą różnicówkę i jestem bardzo zadowolony.


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
a kto powiedzial że ochronnik montuje sie przed różnicówką jest jakaś norma na to


odpowiedz
instalelektro napisał:
a kto powiedzial że ochronnik montuje sie przed różnicówką jest jakaś norma na to


powiedział to ten kto wie jak ochronnik działa i jakie wrażenie może wywrzeć na wyłączniku różnicowopradowym, żadna norma tu nie jest potrzebna wystarczy odpowiednia wiedza techniczna


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Witam.
instalelektro napisał:
a kto powiedzial że ochronnik montuje sie przed różnicówką jest jakaś norma na to
Przy doborze SPD należy uwzględnić nie tylko postanowienia normy PN-EN 62305 lecz również wymagania zawarte w normach pokrewnych, a w szczególności w normach PN-IEC 61643, PN-HD 60364-4-443:2006 i PN-HD 60364-5-534. W myśl tych wymagań należy :
- zapewnić właściwą koordynację napieciową i energetyczną kolejnych stopni SPD
- wyeliminować lub skutecznie ograniczyć spadki napięcia w gałęziach SPD
- zadbać o priorytet dla ciągłości zasilania i ochrony SPD
- zadbać o prawidłową współpracę SPD z innymi urzadzeniami w złączu instalacji elektrycznych (w zależności od : układu sieci, obecności RCD, układu połączeń SPD itd.)
Jednak jest w normach mowa o kolejności podłączeń.
Pomocny link : //www.elmat.com.pl/res/prod20/Terminologia_SPD,_normy.pdf


Profil Wiad. Pryw. E-mail

odpowiedz
W projekcie budowy masz opis jaki typ jest wymagany po za tym jest to wymagane,zazwyczaj jest to ogranicznik scalony
B+C Max 75kA Jeśli są następne rozdzielnie trzeba zastosować zgodnie z normami czyli typ C
Konkretne obwody urządzeń które wymagają stabilności zasilania dajemy typ D