sprawdzenie typu instalacji TN-S czy TN-CS

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

winrob
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 29 sty 2010, 12:07
Lokalizacja: woj. opolskie
sprawdzenie typu instalacji TN-S czy TN-CS

autor: winrob » 01 cze 2010, 20:20

Witam!
Jak sprawdzić, jaki mam typ instalacji pociągnięty przez ZE od licznika do skrzynki bezpiecznikowej w mieszkaniu?
Instalacja ta biegnie w korytkach, ale po zdjęciu osłony na przewodzie nic nie napisali oprócz fabryki, gdzie go wyprodukowali. Ciężko powiedzieć czy był to 4 czy 5 żyłowy przewód. Na 100% 3 fazowy.
Elektrykiem nie jestem i nie chcę "rozbierać" skrzynki bezpicznikowj, bo pewnie i tak się nie dowiem. Instalacja była modernizowana 5-6 lat temu.
O co mi chodzi. Wiem, że w mieszkaniu mam instalację typu TN-C na Al. Teraz modernizuję łazienke i chcę pociągnąć osobny przewód 3x2,5 do bojlera i zabezpieczyć go eską B16, osobno oświetlniowy 3x1,5 zabezpiczony eską B10 (w przyszłości do niego podepnę inne oświetlnie z pozostałych pomieszczeń) i gniazdka elektryczne z 3x2,5 zabezpieczone "różnicówką" wraz z eską B16.
Czy można wedle norm bezpieczenistwa i przepisów budowlanych zastosować zabezpiczenie różnicowoprądowe i będzie ono działać zgodnie z przeznaczeniem w instalacji TN-CS (jeżli okaże się, że takową posiadam)?
Skoro mam instalację 3-fazową to muszę ją równomiernie obciążyć?
A teraz wytłumaczcie laikowi podstawową sprawę. Jeżli będzie to instalacja 4 żyłowa (L1, L2, L3, N) to gdzie się podpina przewód PE? Jeżli do N i stworze PEN to co za różnica czy ja zmostkuję bolec przy gniazdku czy w skrzynce z bezpicznikami?
Na szczęście nie ja będe w niej grzebał, więc to tylko z czystej cikawośći :D

ResNova
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 01 cze 2010, 19:23
Lokalizacja: Kraków
Kontaktowanie:
Re: sprawdzenie typu instalacji TN-S czy TN-CS

autor: ResNova » 03 cze 2010, 11:46

Instalację w systemie TN-C-S dopiero będzie Pan posiadał po rozdzieleniu przewodu PEN na PE i N. Jeśli od licznika do rozdzielni jest przewód 4 żyłowy, a tak raczej jest przewody PE i N należy podłączyć do przewodu PEN, różnicówka będzie działać.

elektryczny1971
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 43
Rejestracja: 01 lut 2010, 20:52
Re: sprawdzenie typu instalacji TN-S czy TN-CS

autor: elektryczny1971 » 10 cze 2010, 21:30

Układ sieci to się sprawdza w rozdzielni głównej lub złączu kablowym a nie przy liczniku to po pierwsze! Skąd to przekonanie ze może być TN-C czy TN-S? Jeśli to linia napowietrzna to może być układ TT. Powinno też w warunkach przyłączenia być podane jaki jest układ sieci!

Marconi
Początkujący
Początkujący
Posty: 26
Rejestracja: 02 lut 2010, 22:30
Re: sprawdzenie typu instalacji TN-S czy TN-CS

autor: Marconi » 10 cze 2010, 22:12

elektryczny1971 pisze:Układ sieci to się sprawdza w rozdzielni głównej lub złączu kablowym a nie przy liczniku to po pierwsze! Skąd to przekonanie ze może być TN-C czy TN-S? Jeśli to linia napowietrzna to może być układ TT. Powinno też w warunkach przyłączenia być podane jaki jest układ sieci!

Uklad TT w mieszkaniu? To chba niemozliwe. Pozatym ja mam uklad TN-CS dopiero od licznika. Takze nie siej paniki i sie nie popisuj wiedza jak nie chesz pomoc.

buraczane_pole
Aktywny
Aktywny
Posty: 260
Rejestracja: 19 cze 2008, 22:43
Re: sprawdzenie typu instalacji TN-S czy TN-CS

autor: buraczane_pole » 11 cze 2010, 9:37

Uklad TT w mieszkaniu? To chba niemozliwe. Pozatym ja mam uklad TN-CS dopiero od licznika. Takze nie siej paniki i sie nie popisuj wiedza jak nie chesz pomoc.


a ja proponuje nie popisywać się wiedzą której się nie ma, tym bardziej pouczać innych którzy o danym zagadnieniu wiedza więcej.

niby dlaczego w mieszkaniu nie miałoby być układu TT?

el-tim
Początkujący
Początkujący
Posty: 24
Rejestracja: 20 sty 2011, 20:49
Lokalizacja: trujmiasto
Re: sprawdzenie typu instalacji TN-S czy TN-CS

autor: el-tim » 20 sty 2011, 22:14

elektryczny1971 pisze:Układ sieci to się sprawdza w rozdzielni głównej lub złączu kablowym a nie przy liczniku to po pierwsze! Skąd to przekonanie ze może być TN-C czy TN-S? Jeśli to linia napowietrzna to może być układ TT. Powinno też w warunkach przyłączenia być podane jaki jest układ sieci!



Kolego układ TT stosuje się w dużych zakładach np.Stocznia
Linia nad powietrzna to układ IT
Nie można wstawiać różnicówki po rozdzieleniu pen na pe i n
Tak mówi norm.

elpapiotr
Re: sprawdzenie typu instalacji TN-S czy TN-CS

autor: elpapiotr » 20 sty 2011, 22:36

Witam.
el-tim pisze:Kolego układ TT stosuje się w dużych zakładach np.Stocznia
Linia nad powietrzna to układ IT
Nie można wstawiać różnicówki po rozdzieleniu pen na pe i n
Tak mówi norm.
Co się komuś pomieszało ?
Niesamowitych nowin ja się tu dowiaduję.
Poproszę coś na poparcie tych tez, bo same bzdury tu czytam.

el-tim
Początkujący
Początkujący
Posty: 24
Rejestracja: 20 sty 2011, 20:49
Lokalizacja: trujmiasto
Re: sprawdzenie typu instalacji TN-S czy TN-CS

autor: el-tim » 21 sty 2011, 10:51

Linia nad powietrzna albo agregat IT
w tym trybie linia jest uziemiona w wszystkich miejscach metalowych
typ tt ma nie zależne uziemienie obudowy w stosunku do zasilania (mianowicie można po całym domu puścić bednarkę i wszystkie części metalowe uziemić) a zasilanie wraz z N bezpośrednio podłączone urządzenie,jeśli wyciągasz z n jeszcze na Pe to zmieniasz układ sieci na TN-C mamy przewód który spełnia dwie funkcje PEN
Układ TN-C stosowano do 1992 roku potem TN-S
Oto schematy sieci dla kolegi
nie mogę załadować.
może jakaś pomoc jak załadować zdjęcie? :wink:

buraczane_pole
Aktywny
Aktywny
Posty: 260
Rejestracja: 19 cze 2008, 22:43
Re: sprawdzenie typu instalacji TN-S czy TN-CS

autor: buraczane_pole » 21 sty 2011, 11:37

nie no coraz ciekawiej sie robi :lol: rady lepsze niż na forum muratora :lol: kolega el-tim powinien zacząć pisać do działu humor :wink:

elpapiotr
Re: sprawdzenie typu instalacji TN-S czy TN-CS

autor: elpapiotr » 21 sty 2011, 11:45

Witam.

Kolego el-tim, dalej czytam bzdury, że głowa boli :
- że z TT można zrobić TNC
- że do 1992 r stosowano TNC.

Panie, do tej pory mamy linie/sieci/układy TNC i jakoś żyją.
Panie, wyspę TT mogę zrobić z TNC, ale odwrotnie już nie.

Jeszcze jakieś rewelacje ?

Jeżeli nie, to proszę poczytać :
Rozporządzenie Ministrów Energetyki i Energii atomowej oraz Administracji, Gospodarki terenowej i ochrony środowiska z dn. 9 kwietnia 1977 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje elektroenergetyczne i oświetlenia elektrycznego.
W przepisach ogólnych p. 6 jest wyraźnie mowa o przewodach fazowych i przewodzie zerowym.
Jakoś nie widzę w układzie TNC przewodu zerowego, Kolego el-tim

Natomiast w Rozporządzeniu Ministra Przemysłu z dn. 8 października 1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej już jest mowa o przewodach N (neutralny), PE (ochronny) i PEN (ochronno-neutralny), ale w dalszym ciagu występują pojęcia zerowania, uziemienia ochronne itd.
Straciło moc wcześniejsze Rozporzadzenie, które podałem, ale ...
wszystko zmieniło Prawo budowlane z 4.07.1994r. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, które uchyliło
w/w Rozporzadzenie.
Zaczęła się ewolucja - z PN/E 05009 na wieloarkuszową 60364.

Teraz jasne ?

el-tim
Początkujący
Początkujący
Posty: 24
Rejestracja: 20 sty 2011, 20:49
Lokalizacja: trujmiasto
Re: sprawdzenie typu instalacji TN-S czy TN-CS

autor: el-tim » 21 sty 2011, 12:09

Kolego jak się ładuje zdjęcia? to ci pokaże układy sieci,a co do norm to ciągle się zmieniają.
Jak załaduje układy to zobaczysz o co chodzi :wink:

elpapiotr
Re: sprawdzenie typu instalacji TN-S czy TN-CS

autor: elpapiotr » 21 sty 2011, 12:24

Witam.
Kolego jak się ładuje zdjęcia? to ci pokaże układy sieci,a co do norm to ciągle się zmieniają.
Jak załaduje układy to zobaczysz o co chodzi :wink:

Niestety, jest problem -
vt/25853/0/co-z-galeria
Trzeba "kombinować" z zewnętrznym linkiem (Fotosik, ImageShack, Pokazywarka) lub podobne.


Wróć do „Instalacje elektryczne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości

Gotowe projekty domów