Plan kanałów wentylacyjnych

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

crxc30
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 25 maja 2010, 16:56
Plan kanałów wentylacyjnych

autor: crxc30 » 25 maja 2010, 17:11

Witam serdecznie.
Chciałbym zasięgnąć porady ludzi doświadczonych w tym temacie. Moim problemem jest wentylacja, a w zasadzie jej brak(?) w łazience. Domek jednorodzinny, nie duży - ok.150 m kw. Na ścianach łazienki zbiera się woda, tynki są bardzo przesiąknięte, tworzą się różne wykwity, jednym słowem pomieszczenie nie nadaje się do użytku. Stworzyłem sobie taki mały schemacik i prosiłbym, aby ktoś to ocenił i wyprostował parę rzeczy. Oto schemat:
-img180.imageshack.us/img180/1816/domekn.png

Teraz pytania.
1. Czy takie coś ma prawo się w ogóle sprawdzić?
2. Jeżeli tak, to czy rura powinna iść prosto czy powinna być gdzieś zagięta?
3. Prawdopodobnie przy takim rozwiązaniu będzie się skraplać woda, czy tworzyć jakąś misę na skropliny?
4. Czy według przepisów budowlanych kratka wentylacyjna ma prawo znajdować się na suficie? Widywałem takie rozwiązania w różnych domach, ale nie jestem przekonany co do poprawności takiej konstrukcji.
5. Czy musi być to kratka, wentylator czy jeszcze coś innego?
6. Czy kominek wentylacyjny musi wystawać nad kalenicę?

Poddasze jest nieocieplone, dach pokryty papą.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu, a w razie całkowitego niepowodzenia, może jakieś inne rozwiązanie?

samouk
Re: Plan kanałów wentylacyjnych

autor: samouk » 25 maja 2010, 20:20

Witam,
Widzę, że czytałeś już trochę starszych postów (choć pewnie z niedowierzaniem, skoro jeszcze raz stawiasz podobne pytania, jak inni).
Odpowiem ci po kolei:
Ad 1. Tak, z pewnymi modyfikacjami takie rozwiązanie się sprawdzi
Ad 2. najlepiej w najcieplejszym miejscu (a więc gdzieś u dołu) powinien być wykonany "syfon", z którego skropliny będą sukcesywnie odparowywały. Jeśli skroplin byłoby dużo (a tak chyba jest u ciebie), to najlepiej od razu (tak, jak to się robi w rurociągu odprowadzającym spaliny z kotła gazowego) w dole syfonu (lub trójnika) zainstalować rurkę, z której te skropliny spłyną np. do kanalizacji (lub gdziekolwiek indziej)
Ad 3. patrz ad. 2
Ad 4. kratka jest OBOWIĄZKOWA w pomieszczeniu, gdzie jest urządzenie wytwarzające spaliny (piec, kocioł lub kuchenka gazowa i t.p.). Jeśli takiego urządzenia nie ma, to może być umieszczona także na suficie
Ad 5. wystarczy kratka (wentylator - tylko jeśli to konieczne). Za to koniecznie zapewnić DOPŁYW powietrza (np. duże otwory w dole drzwi lub nawiewniki)
Ad 6. nie musi
Dodatkowe zalecenie - dobrze ocieplić wełną mineralną tę rurę na poddaszu (min. 3 do 5 cm)

Pozdr.

crxc30
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 25 maja 2010, 16:56
Re: Plan kanałów wentylacyjnych

autor: crxc30 » 25 maja 2010, 21:15

Dziękuję za odpowiedź, bardzo mi pomogłeś :)

samouk
Re: Plan kanałów wentylacyjnych

autor: samouk » 26 maja 2010, 20:49

crxc30 pisze: Dziękuję za odpowiedź, bardzo mi pomogłeś :)

Nie ma za co. Polecam się na przyszłość :D