Instalacja elektryczna przecina wodną?

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

winrob
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 29 sty 2010, 12:07
Lokalizacja: woj. opolskie
Instalacja elektryczna przecina wodną?

autor: winrob » 25 maja 2010, 13:01

Witam!
Instalacja elektryczna przecina prostopadle instalację wodną. Czy w takim wypadku muszę jakoś dodatkowo zaizolować przewód elektryczny?

elpapiotr
Re: Instalacja elektryczna przecina wodną?

autor: elpapiotr » 25 maja 2010, 13:49

Witam.

Proszę poszukać w moich postach - pisałem na temat zbliżeń i skrzyżowań różnych instalacji.

winrob
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 29 sty 2010, 12:07
Lokalizacja: woj. opolskie
Re: Instalacja elektryczna przecina wodną?

autor: winrob » 25 maja 2010, 15:12

elpapiotr pisze:Witam.

Proszę poszukać w moich postach - pisałem na temat zbliżeń i skrzyżowań różnych instalacji.


Super, tylko że ja potrzebuję w miare szybko odpowiedzi. Pański dorobek na forum jest spory i przejrzenie wszystkich ok 930 postów to chyba lekka przesada szczególnie, że dotarłem na 41 z 167 stron pańskich wypowiedzi i jedyna pokrewna informacja była w tym poście
vt/21690/0/przewod-elektryczny-rura-wodna?p=122870&highlight=&t=0 (mnie interesuje instalacja w łazience a nie na działce)

O wyszukiwarce nie będę wspominał, bo ona pozostawia wiele do życzenia!

Czekam na konkretną odpowiedź!

elpapiotr
Re: Instalacja elektryczna przecina wodną?

autor: elpapiotr » 25 maja 2010, 17:42

Witam.
O wyszukiwarce nie będę wspominał, bo ona pozostawia wiele do życzenia!

Bo lepiej poszukać na Google.

Ale do rzeczy. Zapraszam do :

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr
106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)


Istotny jest tutaj
§ 186 p. 1 Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania oraz uwzględniać warunki określone w § 164
A z kolei właśnie w tym § 164 mamy pełne info o zbliżeniach i skrzyżowaniach.

Ważną rzeczą jest umożliwienie prac konserwacyjnych na jednej lub drugiej linii, dlatego odległość jest podana. Dotyczy to instalacji ułożonych w ziemi.

Dla instalacji w budynku podobna sprawa, i nie znalazłem przepisu nakazującego dodatkową osłonę na przewód zbliżony do instalacji wodnej.

Chyba że jest to instalacja z ciepłą wodą, nie zaizolowana, oddająca ciepło do otoczenia w ścianie, tutaj należałoby dać osłonę na jedną lub drugą linię, aby nie nagrzewać przewodu i pogarszać jego warunków pracy

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy
Re: Instalacja elektryczna przecina wodną?

autor: Paweł_Małek » 25 maja 2010, 21:35

Dobra praktyka jest ulozenie przewodu elektrycznego w rurce z tworzywa, na odcinku miejsce skrzyzowania + 10...20 cm z kazdej strony, a na rure wodna naciagnac izolacje cieplna (w zasadzie to cale rurociogi powinny byc w izolacji cieplnej jesli sa ukladane w scianach pod tynk).
Rury - szczegolnie z tworzyw "pracuja" - rozszerzalnosc cieplna, jesli przewod bedzie rury dotykal to za jakies 5...10 lat zostanie poprostu przetarty.

Przeciez rurki z tworzywa niesa az tak drogie zeby na tym oszczedzac - czesto na takie przepusty daje sie rure PP taka jak do wody, PN20 (ta gruboscienna) - jest ona dosc sztywna i skutecznie ochroni przewod przed przypadkowym uszkodzeniem. Nie powinno sie krzyzowac przewodow elektrycznych z instalacjami rurowymi w miejscu montazu armatury na instalacjach rurowych - w tych miejscach jest spore ryzyko uszkodzenia przewodow.