Witam.
O wyszukiwarce nie będę wspominał, bo ona pozostawia wiele do życzenia!
Bo lepiej poszukać na Google.
Ale do rzeczy. Zapraszam do :
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
(
Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr
106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)
Istotny jest tutaj
§ 186 p. 1 Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania oraz uwzględniać warunki określone w § 164
A z kolei właśnie w tym § 164 mamy pełne info o zbliżeniach i skrzyżowaniach.
Ważną rzeczą jest umożliwienie prac konserwacyjnych na jednej lub drugiej linii, dlatego odległość jest podana. Dotyczy to instalacji ułożonych w ziemi.
Dla instalacji w budynku podobna sprawa, i nie znalazłem przepisu nakazującego dodatkową osłonę na przewód zbliżony do instalacji wodnej.
Chyba że jest to instalacja z ciepłą wodą, nie zaizolowana, oddająca ciepło do otoczenia w ścianie, tutaj należałoby dać osłonę na jedną lub drugą linię, aby nie nagrzewać przewodu i pogarszać jego warunków pracy