Trzpienie łączące fundament z wieńcem.

Fundament może być wykonany z różnych materiałów, a jego poprawne wykonanie jest podstawą budowy domu. Jeżeli jeszcze nie wiesz jakiego materiału użyć do budowy swojego domu to w tym dziale z pewnością poznasz zalety i wady różnych materiałów i rodzajów fundamentów.

Moderator: Redakcja e-izolacje.pl

witczma3
Aktywny
Aktywny
Posty: 135
Rejestracja: 06 maja 2008, 13:29
Lokalizacja: kalisz
Kontaktowanie:
Re: Trzpienie łączące fundament z wieńcem.

autor: witczma3 » 20 maja 2010, 10:14

Witam,
Jak bym podesłał tą część projektu na maila jest mi Pan w stanie zaznaczyć ewentualne poprawki? Jeśli tak to prosiłbym o maila.
Wyśle schemat w bardzo dobrej wersji.

arek_d
Aktywny
Aktywny
Posty: 159
Rejestracja: 13 lip 2009, 19:30
Lokalizacja: Dolny śląsk
Re: Trzpienie łączące fundament z wieńcem.

autor: arek_d » 20 maja 2010, 13:57

Jeżeli nawet ktoś Ci tu wyliczy to zbytnio to nic nieda bo jak się nie myle takie ważne elementy jak trzpienie musi konstruktor podbić pieczatką i do dziennika budowy wprowadzic odpowiednią notatkę.

bartek1675
Aktywny
Aktywny
Posty: 143
Rejestracja: 13 maja 2009, 21:17
Lokalizacja: Skaryszew
Re: Trzpienie łączące fundament z wieńcem.

autor: bartek1675 » 20 maja 2010, 18:33

witczma3 pisze:Witam,
Jak bym podesłał tą część projektu na maila jest mi Pan w stanie zaznaczyć ewentualne poprawki? Jeśli tak to prosiłbym o maila.
Wyśle schemat w bardzo dobrej wersji.

Za takie rzeczy się kochanieńki płaci. Nie po to 15lat się uczyłem, żeby teraz za damski ... robotę odwalać - tak dla jasności.

Awatar użytkownika
tomo209
Aktywny
Aktywny
Posty: 173
Rejestracja: 05 gru 2008, 15:40
Lokalizacja: Golub-Dobrzyń
Kontaktowanie:
Re: Trzpienie łączące fundament z wieńcem.

autor: tomo209 » 21 maja 2010, 13:46

Skoro inwestor jest mądrzejszy od konstruktora i zna się lepiej na budowlach lądowych niż człowiek z odpowiednim wykształceniem to mógł sobie sam wykreślić projekt bez żadnych obliczeń zbudować i "też by stało" nawet jak ma 9m rozpiętości i prawie 2m ścianę kolankową... (jak u któregoś kolegi) Tak to już w Polsce jest że każdy człowiek zna się na wszystkim i wszystko potrafi sp*** mimo że nie powinien bo w wytycznych było inaczej. Tyle w temacie

Awatar użytkownika
tomo209
Aktywny
Aktywny
Posty: 173
Rejestracja: 05 gru 2008, 15:40
Lokalizacja: Golub-Dobrzyń
Kontaktowanie:
Re: Trzpienie łączące fundament z wieńcem.

autor: tomo209 » 24 maja 2010, 8:53

A tutaj ilustracja tego o czym napisałem:
-//demotywatory.pl/1615480/Majster

Robert_gtw
Początkujący
Początkujący
Posty: 30
Rejestracja: 18 cze 2010, 10:38
Lokalizacja: Stalowa Wola
Re: Trzpienie łączące fundament z wieńcem.

autor: Robert_gtw » 03 lip 2010, 21:09

Panowie mam pytanie, jestem początkującym projektantem,kończę za niedługo studia, trzpienie w budynku wylicza się w ten sposób, że zbiera się siłę poziomą przekazywaną od dachu z długości między poszczególnymi trzpieniami i na tej podstawie liczymy trzpień jako wspornik do którego przyłożona jest siła na wysokości wieńca ?

dzięki za odp, pozdr!
pozdrawiam

Interno
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2404
Rejestracja: 05 lis 2008, 22:07
Re: Trzpienie łączące fundament z wieńcem.

autor: Interno » 04 lip 2010, 0:31

W jakimś uproszczeniu jest tak jak Pan student napisał, lecz liczenie trzpienia kotwionego w fundamencie i wieńcu jako wspornika to chyba lekka przesada.
Życzę powodzenia przy projektowaniu.

jochwaw
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 728
Rejestracja: 03 wrz 2008, 9:11
Lokalizacja: Warszawa
Re: Trzpienie łączące fundament z wieńcem.

autor: jochwaw » 06 lip 2010, 12:06

Mnie się wydaje ze przyczyna tkwi w konstrukcji więźby dachowej.
Podejrzewam,że została zaprojektowana niska wysokośc dachu bez użycia wiązarów karatowych przy dużych rozpiętosciach.Pewnie ze względu na użytkowanie przestrzeni dachowej no taki ...stryszek.
Jak dach niski przy klasycznej więźbie wowczas moga być spore siły poziome od obiążeń dachu w czasie zimy lub od wiatru.Aby te siły z dachu nie przełamały wieńca i wyparły murów łączy się wieniec górny poprzez te słupy z ławą fundamentową.No i efekt jest jak widać dużo słupków usztywniających.

Uppss przeczytałem pierwszą stronę i nie patrząc na dalsze odpowiedziałem
a tu na kolejnych widzę ze potwierdzili to co napisalem :wink:

ble22
Aktywny
Aktywny
Posty: 274
Rejestracja: 15 lut 2010, 15:28
Re: Trzpienie łączące fundament z wieńcem.

autor: ble22 » 06 lip 2010, 15:16

Powiem jeszcze że w domku zainteresowanego (dostałem skany projektu) pojawiają się w konstrukcji stropu HEB360 oraz I300. Tak więc część trzpieni służy za podpory pod te kolosy, bo pewnie ściana murowana z jakiś tam bloczków nie spełniła warunku na docisku belki do muru.

jochwaw
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 728
Rejestracja: 03 wrz 2008, 9:11
Lokalizacja: Warszawa
Re: Trzpienie łączące fundament z wieńcem.

autor: jochwaw » 07 lip 2010, 14:27

tomo209 pisze:A tutaj ilustracja tego o czym napisałem:
-//demotywatory.pl/1615480/Majster


Tomo209 to akurat antyprzykład do problemu jaki jest w tym wątku poruszany.
Ta katastrofa budowlana jest przykładem nadmiernej presji na oszczędność rozwiązań a nie braku wykształcenia.
Miała miejsce w Chinach w zeszłym roku na budowie Lotus Riverside w Szanghaju.
A przyczyną były zbyt krótkie pale.Ten budynek w tym osiedlu był wznoszone tuz nad rzeką gdzie grunt się mocno uplastyczniał.Niestety projekt fundamentów był identyczny jak w pozostałych budynkach i nie uwzlędniał bliskości rzeki a tym samym innych warunków gruntowych - typowa presja na oszczędności w projekcie.
Ciekawe jest że tak delikatnie połozył się ten budynek że po wierzchniej stronie tylko kilkanaście szyb w budynku pękło.Szczęśliwie było że stało się to nad ranem.Zginął podobno jeden człowiek.