autor: tomma » 17 maja 2010, 10:20

witam, w niedługim czasie planuję naprawę komina, mianowicie kmin jest typowo dymowym o przekroju niestety ok 15cm, górna część komina ma wyciągnięty wkład kwasowy, który podejrzewam iż jest tylko jedynie w tej górnej części, trójnik od kominka nie istnieje:)- po prostu rura wchodzi w komin i to wszystko. tu są dwa moje problemy - pierwszy - na styku kwasówki z kominem , na skutek jak podejrzewam różnicy temp zatyka mi się komin, a druga sprawa, to tam gdzie jest wlot spalin do komina, komin sobie popękał, teraz proszę mi powiedzieć jak to wszystko naprawić?, co wykonać by było dobrze

samouk
Re: napraw starego komina

autor: samouk » 17 maja 2010, 22:45

1. Co to znaczy "o przekroju niestety 15 cm" :?: Czy kanał jest kwadratowy czy okrągły?
2. Czym palisz (jakim paliwem)?

Pozdr.

tomma
Aktywny
Aktywny
Posty: 264
Rejestracja: 14 sty 2008, 20:11
Re: napraw starego komina

autor: tomma » 18 maja 2010, 9:44

przekrój..hm, częściowo kwadratowy, murowany, palę drewnem- kominek.

samouk
Re: napraw starego komina

autor: samouk » 18 maja 2010, 11:20

Witam,
Ta rura kwasoodporna (jeśli to prawda, że tylko u wylotu :roll: ), to podwójny bezsens:
- na pewno zakłóca ciąg spalin
- nie spełnia swojej roli, jako wkład na całej długości komina
Do kominków opalanych SUCHYM DREWNEM LIŚCIASTYM (najlepiej okorowanym) stosuje się stalowe wkłady ŻAROODPORNE, które niestety są złem koniecznym, bo chyba nie zawsze (dla obniżenia ceny) są naprawdę żaroodporne i dlatego są dość nietrwałe. MINIMALNY wymiar (lub średnica) takiego wkładu określony przepisami, to 0,12 m (12 cm). Jeśli więc chcesz naprawić ten komin, to najlepiej wezwij fachową ekipę, która rozkuje ci ten komin na dole, zabezpieczy wewnątrz (przynajmniej w strefie, gdzie będzie zamontowany trójnik) i zamontuje wkład stalowy na całej jego długości. Trójnik najlepiej, gdy będzie miał wlot pod kątem 45 stopni (a nie 90).

Pozdr.

tomma
Aktywny
Aktywny
Posty: 264
Rejestracja: 14 sty 2008, 20:11
Re: napraw starego komina

autor: tomma » 18 maja 2010, 13:02

hm, no tak to sam raczej zrobię filozofii w tym nie ma:), pytanie czy wkład żaroodporny czarny , czy kwasoodporny?, a dalej to co częścią komina gdzie wystaje ten półmetrowy króciec? zaizolować?, wyrzucić, nadbudować kominem(cegłą?), domyślam się też iż, czopowanie w tym miejscu komina jest wynikiem zbyt gorących spalin - komin ma od trójnika max 3 m

samouk
Re: napraw starego komina

autor: samouk » 18 maja 2010, 13:33

tomma pisze: pytanie czy wkład żaroodporny czarny , czy kwasoodporny?

KWASOODPORNY jest najdroższy, dlatego (niestety) zależy to od posiadanej "kasy". Generalnie takich wkładów do kominków nie stosuje się, bo nie są ŻAROODPORNE :( Jedyne, co ci mogę poradzić, to zażądać atestu na materiał do tego wkładu żaroodpornego (gdyby szybko "poleciał", to reklamować!). Nie wiem, do czego może ci się przydać ten krótki króciec (niech to ocenią fachowcy NA MIEJSCU). No i radzę nie robić tego samemu, bo to jednak wymaga FACHOWOŚCI. Wbrew pozorom jest to "filozofia", bo w przypadku nieodpowiedniego wykonania marne mogą być skutki tak dla ciebie jak i dla twojej rodziny :twisted: ).