piec weglowy i olejowy w jeden obieg

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

bronx
Aktywny
Aktywny
Posty: 160
Rejestracja: 17 sie 2007, 22:41
piec weglowy i olejowy w jeden obieg

autor: bronx » 02 maja 2010, 23:26

Witam, jako że nie znalazłem schematu który by mi odpowiadał narysowałem coś swojego.
Chcę podłączyć dwa kotły węglowy i olejowy w jeden obieg.
Najprostszym sposobem z minimalną ilością pomp i największą prostotą.
Piec węglowy Pmax-1,5 Bara, z urządzeniem zabezpieczającym.
Piec węglowy będzie w układzie zamkniętym, bojler ma chodzić grawitacyjnie z tym piecem.
Czy na ciśnieniu 1 bara będzie poprawnie działać piec olejowy?
Proszę o weryfikację schematu, dylemat mam czy CWU będzie poprawnie działać z jedną pompą (wychładzanie bojlera przez pompy z c.o)

Obrazek

Bassai
Aktywny
Aktywny
Posty: 119
Rejestracja: 21 kwie 2010, 21:00
Re: piec weglowy i olejowy w jeden obieg

autor: Bassai » 03 maja 2010, 11:37

1. tak jak na schemacie nie wolno Ci tego zrobić - tego zabarniają przepisy.
2. Zabespieczenie powinno być PRZED zaworami a nie za.
3. zawór bespieczeństwa na zasileniu
4. Jeżeli nie chcesz stosować bufora musisz zapewnić nagły odbór ciepła z pieca stło palnego (schłodzić go)
5. to co narysowałeś to schemat bomby a nie kotłowni - mogę Ci podać kontakt do kilku osób gdzie taka instalacja eksplodowała.
6. Albo robsz to na buforze albo kociło stało palny robisz przez wymienik.

bronx
Aktywny
Aktywny
Posty: 160
Rejestracja: 17 sie 2007, 22:41
Re: piec weglowy i olejowy w jeden obieg

autor: bronx » 03 maja 2010, 14:09

kocioł weglowy ma wężownicę schładzającą więc jest zabezpieczony przed przegrzaniem. zawory specjalnie sa prze naczyniem aby w momencie awari odlaczyc jeden z piecy - świadomość połączenia.
Jak podłączyć bojler by nie schładzał się przez pompy C.O ?
Zawory bezpieczeństwa będą na każdym piecu. Możliwe że dam dwa naczynie, po jednym na piec.

Bassai
Aktywny
Aktywny
Posty: 119
Rejestracja: 21 kwie 2010, 21:00
Re: piec weglowy i olejowy w jeden obieg

autor: Bassai » 03 maja 2010, 15:19

przepisy wyraźnie mówią że nie można na kotła stało palny stosować naczyń przeponowych

bronx
Aktywny
Aktywny
Posty: 160
Rejestracja: 17 sie 2007, 22:41
Re: piec weglowy i olejowy w jeden obieg

autor: bronx » 03 maja 2010, 19:10

kolego poczytaj przepisy !!!

Bassai
Aktywny
Aktywny
Posty: 119
Rejestracja: 21 kwie 2010, 21:00
Re: piec weglowy i olejowy w jeden obieg

autor: Bassai » 03 maja 2010, 20:57

wiec pokaż mi gdzie przepisy zezwalają na podłączenie kotła tak jak to jet na schemacie?

bronx
Aktywny
Aktywny
Posty: 160
Rejestracja: 17 sie 2007, 22:41
Re: piec weglowy i olejowy w jeden obieg

autor: bronx » 04 maja 2010, 6:40

Jeżeli uważasz że coś jest nie tak napisz wyraźnie o co chodzi.
Przepisy pozwalają podłączać kotły stało palne ze spirala schładzającą!.
Mój problem to jak połączyć te dwa obiegi poprawnie, i proszę o pomoc a nie o dywagacje.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: piec weglowy i olejowy w jeden obieg

autor: Jarecki79 » 04 maja 2010, 8:36

Bassai

Kolega ma racje, według nowych przepisów dopuszczalny jest montaż kotła na paliwa stałe w układzie zamkniętym w przypadku zastosowania wężownicy schładzającej.

Wężownica może być zabudowana w kotle lub kominku

Wężownice schładzająca można też kupić jako osobne urządzenie, montuje się ją na zasilenie danego kotła i z niej wychodzi dalej na instalację.

Wewnątrz naczynia schładzającego jest najczęściej miedziana wężownica, do naczynia stosuje się zawory odpowietrzające oraz zawór jednofunkcyjny. Gdy temp. na kotle dochodzi do ok.94st.C zawór jednofunkcyjny otwiera przepływ zimnej, bieżącej wody z kranu przez wężownicę, co odbiera nadmiar ciepła produkowanego w stanie awaryjnym przez kocioł. Naturalnie z naczynia schładzającego trzeba gdzieś sprowadzić odpływ odebranej gorącej wody.

Efekt zastosowania naczynia schładzającego jest taki, jakby raptownie kocioł dostał do ogrzania kilka zimnych grzejników.

Bassai
Aktywny
Aktywny
Posty: 119
Rejestracja: 21 kwie 2010, 21:00
Re: piec weglowy i olejowy w jeden obieg

autor: Bassai » 04 maja 2010, 14:57

1. zabespiecznie przed zaworami.
2. nie wolno stosować naczynie przeponowaego na kotle stałopalnym
3. nie zrobisz tego na jednej pompie, musisz zrobić priorytet ciepłej wody
4. najlepiej zrobić to z wykożystaniem bufora - bezpiecznie i ekonomicznie.

sly12
Początkujący
Początkujący
Posty: 18
Rejestracja: 13 maja 2009, 11:53
Re: piec weglowy i olejowy w jeden obieg

autor: sly12 » 04 maja 2010, 15:13

Rozporządzenie to wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 8 lipca 2009 roku. Ukazało się ono w Dzienniku Ustaw z dnia 7 kwietnia 2009 roku Nr.56 pozycja 461.

20) w § 133

ust. 7 otrzymuje brzmienie

"7. Zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposażonego w urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła."


Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Proximic [Crawler] i 80 gości

Gotowe projekty domów