Re: Prąd Do altanki ogrodowej ( jaki przekroj)
autor: Paweł_Małek » 05 maja 2010, 23:15
Najpierw policzyc co bedzie tam zalaczanie.
Jesli tylko oswietlenie to YKY 3x1.5mm2, (YKY 3x2.5mm2)zabezpieczenie - wylacznik nadmiarowy B10A, i wylacznik roznicowy 25A/30mA
Jesli odbiory do ok. 3kW, jednofazowe to YKY 3x2.5mm2 (YKY 3x4mm2), zabezpieczenie - wylacznik nadmiarowy B16A i wylacznik roznicowy 25A/30mA
Jesli wieksze moce - to najlepiej wykonac obwod 3 fazowy.
Wartosci podane w nawiasie przy wiekszej odleglosci - ze wzgledu na spadek napiecia i skutecznosc ochrony przeciwporazeniowej (warunek szybkiego wylaczenia zasilania). Obliczenia musza byc wykonane obliczenia na podstawie wynikow pomiarow punktu z ktorego bedzie altana zasilana (impedancja petli zwarcia).
Kabel (nie przewod!) ulozyc w ziemi nie plyciej niz 70cm, pod uzytkami rolnymi 90cm, wykop o 10 cm glebszy, 10 cm podsypki piaskowej, kabel kladziony po linii falistej (tak zeby bylo go wiecej ok. 3..5% niz dlugosz wykopu), na kaqbel 10cm piasku. Na piasek 20cm ziemi, folia koloru niebieskiego, na folie ziemia do wypelnienia wykopu.
Odcinki pionowe ulozyc w rurze z tworzywa - najlepiej grubosciennej.