Prąd Do altanki ogrodowej ( jaki przekroj)

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Kuribayashi
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 30 mar 2010, 21:51
Lokalizacja: z Pokoju ;)
Prąd Do altanki ogrodowej ( jaki przekroj)

autor: Kuribayashi » 30 mar 2010, 22:03

Witam postawilem sobie altanke ogrodowa i musze zakupic kabel napewno ziemny yky ale teraz mam problem z doborem przekroju i gadalem z 2 elektrkami jeden poleca 3x2,5mm a drugi 3x4mm badz 3x6mm chce kabelek zakupic elektrykowi ale nie wiem jaki nadmienie iz jest to dosc spora odleglosc oko 50m co zapewne wiaze sie z kosztami .. w altance wiadomo zarowki czajnik muzyczka jakiies urzadzenie :) doradzcie co lepsze dziekuje za odpowiedzi

akaminski
Początkujący
Początkujący
Posty: 13
Rejestracja: 29 mar 2010, 8:26
Lokalizacja: Ostrów Wlkp.
Kontaktowanie:
Re: Prąd Do altanki ogrodowej ( jaki przekroj)

autor: akaminski » 30 mar 2010, 23:00

Witam, jeżeli tym kablem ma być zasilana tylko sama "altanka" to wystarczający będzie przewód YKY 3x4mm2. Jednakże najkorzystniej byłoby ułożyć przewód YKY 3x6mm2, mały zapas przekroju jeszcze nikomu nie zaszkodził a koszt inwestycji w tym przypadku zwiększy się tylko o 200 zł. :wink:
pozdrawiam,
Artur Kamiński

przemkomac
Początkujący
Początkujący
Posty: 18
Rejestracja: 16 lut 2010, 17:32
Lokalizacja: Ciążeń
Re: Prąd Do altanki ogrodowej ( jaki przekroj)

autor: przemkomac » 03 maja 2010, 16:20

Z mojego doświadczenia wynika że, jeżeli zakładasz instalację jednofazową to dajesz przewód yky 2x2.5mm2 (chyba że z przeciwporażeniówka to 3x2.5mm2) i bezpiecznik 20-25A. natomiast przy 3 fazach to zakładasz 4x1.5mm2 (chyba że przeciwporażeniówkę to 5x1.5mm2) i zabezpieczenie 3x16A bo pobór podzieli ci się na 3 fazy. Ale pamiętaj! przy 3 fazach nie podłączaj wszystkiego do jednej fazy bo ci będzie wywalać

elpapiotr
Re: Prąd Do altanki ogrodowej ( jaki przekroj)

autor: elpapiotr » 03 maja 2010, 17:27

Witam.
przemkomac pisze:Z mojego doświadczenia wynika że, jeżeli zakładasz instalację jednofazową to dajesz przewód yky 2x2.5mm2
Bardzo złe doświadczenie.
Od dwudziestu lat coś się w tej materii pozmieniało.
A obecność (lub nie) "przeciwporażeniówki" nie ma nic do rzeczy.
Założenie zabezpieczenia 16 A do kabla wielożyłowego 1,5 mm2 jest co najmniej problematyczna.

przemkomac
Początkujący
Początkujący
Posty: 18
Rejestracja: 16 lut 2010, 17:32
Lokalizacja: Ciążeń
Re: Prąd Do altanki ogrodowej ( jaki przekroj)

autor: przemkomac » 03 maja 2010, 18:12

Ale przy 16A Może mu wywalać bo czajnik ok 2000w światło i "muzyczka też trochę. Dla bezpieczeństwa 2.5mm2 20A z zapasem musi być :!: :!:

elpapiotr
Re: Prąd Do altanki ogrodowej ( jaki przekroj)

autor: elpapiotr » 03 maja 2010, 18:23

Witam.

W dalszym ciągu nie rozumiemy się, Kolego przemkomac :
1. Kiedy można (na dzień dzisiejszy) położyć kabel 4-żyłowy
2. Jakie są obciążalności długotrwałe kabli/przewodów o określonym przekroju i położonych w określonych warunkach,dla danych odcinków ?

Po ustaleniu tych wartości możemy daleJ dyskutować.

Arcom
Początkujący
Początkujący
Posty: 29
Rejestracja: 17 kwie 2010, 20:47
Lokalizacja: Pruszcz Gd
Kontaktowanie:
Re: Prąd Do altanki ogrodowej ( jaki przekroj)

autor: Arcom » 03 maja 2010, 19:46

Witam .
Jeśli ma tam być 1 Faza to polecam 3x4 + WYŁĄCZNIK ROZNICOWOPRADOWY 40A 30 mA
Albo 3x 2,5 i WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY 20 A 30 mA

Do określenia dokładnego przekroju przewodu proszę dokładniej wyszczególnić jakie urządzenia będą i jakiej mocy ( ile wat pobierają)
bo są czajniki 700-1500 i 3200 wat .

Jeśli będzie tam sporo urządzeń elektrycznych chodziło na raz, polecam rozwiązanie 5x2,5mm , podzielić na 3 fazy i zabezpieczenia 25 A 3 Faz WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY 30 mA + bezpieczniki 2x 20A Gniazda i 6 A oświetlenie, to już rozwiązanie dość drogie ale nie spowoduje przeciążenia bezpieczników przedlicznikowych.

akaminski
Początkujący
Początkujący
Posty: 13
Rejestracja: 29 mar 2010, 8:26
Lokalizacja: Ostrów Wlkp.
Kontaktowanie:
Re: Prąd Do altanki ogrodowej ( jaki przekroj)

autor: akaminski » 04 maja 2010, 14:09

Popieram przedmówcę elpapiotr pisze konkretnie tak trzymać

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy
Re: Prąd Do altanki ogrodowej ( jaki przekroj)

autor: Paweł_Małek » 05 maja 2010, 23:15

Najpierw policzyc co bedzie tam zalaczanie.

Jesli tylko oswietlenie to YKY 3x1.5mm2, (YKY 3x2.5mm2)zabezpieczenie - wylacznik nadmiarowy B10A, i wylacznik roznicowy 25A/30mA

Jesli odbiory do ok. 3kW, jednofazowe to YKY 3x2.5mm2 (YKY 3x4mm2), zabezpieczenie - wylacznik nadmiarowy B16A i wylacznik roznicowy 25A/30mA

Jesli wieksze moce - to najlepiej wykonac obwod 3 fazowy.

Wartosci podane w nawiasie przy wiekszej odleglosci - ze wzgledu na spadek napiecia i skutecznosc ochrony przeciwporazeniowej (warunek szybkiego wylaczenia zasilania). Obliczenia musza byc wykonane obliczenia na podstawie wynikow pomiarow punktu z ktorego bedzie altana zasilana (impedancja petli zwarcia).

Kabel (nie przewod!) ulozyc w ziemi nie plyciej niz 70cm, pod uzytkami rolnymi 90cm, wykop o 10 cm glebszy, 10 cm podsypki piaskowej, kabel kladziony po linii falistej (tak zeby bylo go wiecej ok. 3..5% niz dlugosz wykopu), na kaqbel 10cm piasku. Na piasek 20cm ziemi, folia koloru niebieskiego, na folie ziemia do wypelnienia wykopu.
Odcinki pionowe ulozyc w rurze z tworzywa - najlepiej grubosciennej.

FLIZ
Początkujący
Początkujący
Posty: 26
Rejestracja: 13 maja 2010, 9:23
Re: Prąd Do altanki ogrodowej ( jaki przekroj)

autor: FLIZ » 13 maja 2010, 12:26

witam ja mam 2x2,5 jest on wkopany na okolo15cm i jest ok :lol:

buraczane_pole
Aktywny
Aktywny
Posty: 260
Rejestracja: 19 cze 2008, 22:43
Re: Prąd Do altanki ogrodowej ( jaki przekroj)

autor: buraczane_pole » 13 maja 2010, 13:00

FLIZ pisze:witam ja mam 2x2,5 jest on wkopany na okolo15cm i jest ok :lol:

rozumiem ze to "i jest ok" traktować jako żart, rebus humoreska :?:

elpapiotr
Re: Prąd Do altanki ogrodowej ( jaki przekroj)

autor: elpapiotr » 13 maja 2010, 13:29

Witam.
witam ja mam 2x2,5 jest on wkopany na okolo15cm i jest ok

Ludzie nie żartują, Kolego buraczane_pole, przecież świeci i prąd jest, dlatego taka a nie inna odpowiedź.
Są i tego plusy - kura nie wygrzebie, czyli "jest ok", jak sądzę.