gunar pisze:Czy misi ten dach mieć różne kąty, skoro poddasze jest nieużytkowe?
Zastosowanie hebów jest tam możliwe, ale b.drogie
ble22 pisze:Ja bym spróbował tak dać HEBa pod kalenicę (mocować go do ścian nośnych przy klatce schodowej, możliwe że będą potrzebne jakieś słupki żelbetowe ukryte w ścianie dla solidnego oparcia belki). Dalej HEB byłby wysunięty wspornikowo (w tej części wisiałby w powietrzu) aż do węzła w którym spotkają się trzy połacie, w ten sposób narożne były by oparte z jednej strony na murłacie (ściana), a z drugie strony na HEBie, podobnie było by z krokwiami nad salonem. Jeśli jakoś to niejasne to mogę narysować.
Do sprawdzenia był by potrzebny przekrój HEBa, głębokość oparcia HEBa na ścianie nośnej, ze względu na charakterystykę "pracy" belki wspornikowej musiała by ona być przyspawana do podkładek zakotwionych w słupach przy ścianie nośnej. Z tego co widzę to ściana nośna o którą cały czas mi chodzi nie jest idealnie pod kalenicą, więc trzeba by ją przesunąć odrobinę, jeśli nie można to z pomysłu nici. Trzeba też co najważniejsze sprawdzić jak sobie elementy drewniane dachu poradzą z takim sposobem podparcia. Jeśli się uda to powinno to być stosunkowo tanie i jednocześnie eleganckie rozwiązanie.
Do gunara jeszcze: sama nazwa heb laikowi nie mów nic , no i nie jest to żadna konstrukcja spawana, tylko jeden z rodzajów dwuteownika walcowanego.