PostWysłany: Poniedziałek 23:32, 08 Marzec 2010    Temat postu: Re: Taurus Gaur podłaczenie przyłącza kominowego nad zasobni cytuj | | |

radwan napisał:
Komin wogle nie ma izolacji pomiędzy pustakiem kominowym a cegłą.

No to może być PROBLEM ! Evil or Very Mad Wkłady ceramiczne powinny być ulokowane w "płaszczu" ze specjalnej wełny mineralnej, bo
1. muszą być izolowane na całej długości - dla wyrównania temperatury i lepszego ciągu
2. otulina z wełny służy również jako "prowadnica" (wkład "pracuje" - wydłuża się podczas rozpalania i skraca w okresie stygnięia, i nie może gdziekolwiek stykać się z zimną obudową lub co gorsza być "przymurowany" do tej obudowy, bo może popękać). Czy w tym kominie było już palone?

Pozdr.

_________________
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
radwan
Zainteresowany
Zainteresowany


Dołączył: 18 Paź 2007
Posty: 46

PostWysłany: Wtorek 8:02, 09 Marzec 2010    Temat postu: Re: Taurus Gaur podłaczenie przyłącza kominowego nad zasobni cytuj | | |

Mam świadomośc tego że to może popekać ,ale na obecnym etapie komina juz nie rozbiorę. Elementy wkładu to mniejwięcej cos takiego:
-http://www.promen.jaworzno.pl/_/images/mat_6.jpg
Cały odcinek oprócz stychu znajuje się z środku domu w ogrzewanej części więc z ciągiem chyba nie powno być problemu. Ewentualnie mam do dyspozycji drugi przewód bez wkładu (z cegły czerwonej) o przekroju chyba 14x28.

_________________
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
samouk
Superużytkownik
Superużytkownik


Dołączył: 07 Gru 2009
Posty: 856
Skąd: łódzkie

PostWysłany: Wtorek 18:42, 09 Marzec 2010    Temat postu: Re: Taurus Gaur podłaczenie przyłącza kominowego nad zasobni cytuj | | |

radwan napisał:
więc z ciągiem chyba nie powno być problemu. Ewentualnie mam do dyspozycji drugi przewód bez wkładu (z cegły czerwonej) o przekroju chyba 14x28.

Tu najmniej chodzi o ciąg. Tu chodzi o ten wkład ceramiczny i jego nieprawidłowy montaż. Nie odpowiedziałeś na pytanie, czy w tym kominie było już palone.

_________________
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
radwan
Zainteresowany
Zainteresowany


Dołączył: 18 Paź 2007
Posty: 46

PostWysłany: Wtorek 18:52, 09 Marzec 2010    Temat postu: Re: Taurus Gaur podłaczenie przyłącza kominowego nad zasobni cytuj | | |

Nie nie było palone. Jeśli uważasz że komin na pewno sie uszkodzi mogę sie wpiąć w ten przewód 14x28 z cegły jak już wcześniej pisałem a ten zostawić do kominka w którym mam zamiar palić okazjonalnie.
_________________
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
samouk
Superużytkownik
Superużytkownik


Dołączył: 07 Gru 2009
Posty: 856
Skąd: łódzkie

PostWysłany: Wtorek 19:11, 09 Marzec 2010    Temat postu: Re: Taurus Gaur podłaczenie przyłącza kominowego nad zasobni cytuj | | |

radwan napisał:
Nie nie było palone. Jeśli uważasz że komin na pewno sie uszkodzi mogę sie wpiąć w ten przewód 14x28 z cegły jak już wcześniej pisałem a ten zostawić do kominka w którym mam zamiar palić okazjonalnie.

Jeśli nie jesteś pewien jak był ten komin montowany (np. czym były spajane te "garnki" wkładu ceramicznego, czy czapa kominowa nie spaja np. razem wkładu z tym kominem ceglanym, i t.d.) to nawet JEDNO rozpalenie może spowodować nieodwracalne uszkodzenie tego wkładu Exclamation A uszkodzony wkład i nieszczelność obudowy z cegły mogą być już niebezpieczne dla zdrowia i ŻYCIA (groźba czadu!). A co do drugiego komina z cegły: każdy komin z cegły ma swoją trwałość (zależy jak starannie był murowany). Aby zabezpieczyć się przed niespodziewanym rozszczelnieniem lepiej od razu założyć w nim wkład stalowy żaroodporny, gdyż dzisiaj kominy ceglane, to przeżytek Confused
Pozdr.

_________________
nie po to człowiek żyje, żeby pracować, lecz po to pracuje, żeby żyć
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
arthek
Aktywny
Aktywny


Dołączył: 17 Sty 2008
Posty: 146
Skąd: kielce

PostWysłany: Niedziela 17:36, 25 Lipiec 2010    Temat postu: Re: Taurus Gaur podłaczenie przyłącza kominowego nad zasobni cytuj | | |

Wiem ,że trochę późno, ale lepiej późno niż wcale.
Mam Protecha Karo i dokładnie ten sam układ kotła względem komina co ty, może nawet gorszy bo mam dwa kolana na czopuchu .
Komin to schiedel rondo plus fi 200 , 7,5 metra, postawiony na zewnątrz budynku przy ścianie.
Rura - krótka ( czopuch ) wychodzi z kotła w górę , później kolano nastawne , potem odcinek poziomej rury około 1m , która idzie właśnie nad zasobnikiem , potem kolejne kolano nastawne , potem ( już w ścianie ) kolejny odcinek rury , około 50 cm ( grubość ściany) który wchodzi w trójnik komina ( trójnik 90 stopni) .
Jak widzisz , mój czopuch od wyjścia z kotła do wejścia w trójnik to prawie 1,5 metra.Na całej długości ma niewielki wznios , w sumie około 10 cm.
Pionową rurę ( przed kolanem) która bezpośrednio wychodzi z kotła należy dobrać takiej długości , aby pozioma rura czopucha która będzie szła nad zasobnikiem ,umożliwiała otwarcie jego klapy , ( u mnie klapa lekko opiera się o czopuch) i jednocześnie był zachowany wznios czopucha względem trójnika w kominie.
Kłopotów z jego czyszczeniem nie mam bo kolana mają dość duże rewizje, i czyści się naprawdę sprawnie ( dwa razy w roku) .
Ciąg kominowy jest b.dobry.Dodam ,że nawet latem przy 35'C na zewnątrz , przy przepalaniu kotła drewnem i papierami na ciepłą wodę , problemu z cofaniem się dymu nie ma.
Obawiałem się trochę o ciąg zanim jeszcze zmontowałem czopuch ale wszystko jest ok.

_________________
Tłokowiec PROTECH KARO 25KW
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Dodaj temat do:
Wyświetl posty z ostatnich:   





PASAŻ HANDLOWY




Forum budowlane -> Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Idź do strony 1, 2

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
TAGI: » strych » kotła » olejne » otulina » kocioł olejowy » grubość ścian » kominiarz » kominy » pustaki » ściany » montaż » bezpośrednio » cegły » ług » piec » kocioł