autor: mon » 04 mar 2010, 6:47

Mam problem z wentylacja w bloku na ostatnim pietrze Gdy jest wiatr to wiatr wwiewa ni do pomieszczenia,a przewód mam wyprowadzony ponad dach rura f100 Po wizycie komnirza nic sie nie zmieniło twierdzi ze wszystko jest ok.Chciałbym sie dowiedziec co z tym mam zrobic i jak powinien wygladac ciag wentylacyjny i jak powinien byc zakonczony aby powietrze sie nie cofało
Mam problem z wentylacja w bloku na ostatnim pietrze Gdy jest wiatr to wiatr wwiewa ni do pomieszczenia,a przewód mam wyprowadzony ponad dach rura f100

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja grwaitacyjna na ostatnim pietrze

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 04 mar 2010, 8:33

Co zrobić... Czerpnię + wentylator kanałowy i nadciśnienie - mechanicznie podając powietrze z czerpni do pokojów ( jak najbliżej sufitu) doskonale się sprawdza .

pyzia86
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 04 mar 2010, 10:40
Re: Wentylacja grwaitacyjna na ostatnim pietrze

autor: pyzia86 » 04 mar 2010, 10:42

A tak jaśniej? Bo mam podobny kłopot, tyle że jako kobieta średnio rozumiem o co chodzi:/ Pozdrawiam
:)

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja grwaitacyjna na ostatnim pietrze

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 04 mar 2010, 11:08

W kolejności
1- czerpnia - kratka w miejscu skąd chcemy brać świeże powietrze ( jak dla przykładu mam nad drzwiami - biorę powietrze z klatki bo moje okna wszystkie okna wychodzą na Al. Jerozolimskie a klatka na wewnętrzne podwórko).
2- rura (kanał) do wentylatora kanałowego
3- kanał z wentylatora do rozdzielacza ( tyle odejść ile pokoi)
4- otwór w ścianie pod sufitem z przedpokoju do każdego pokoju
5- do otworu doprowadzamy kanał a w pokoju zakończenie to anemostat lub kratka.
6- regulacja wentylatora - stała lub pilot.
W przypadku ogrzewania centralnego to załatwi sprawę – powietrze wyjdzie „mokrymi kanałami „ w kuchni i łazience.
Zalety:
Nie ciągnie po nogach
Regulujemy strumień do ilości osób
Nie ma możliwości cofki z mokrych zagrzybionych kanałów.
Można mieć szczelne i zamknięte okna ( u mnie ma to kolosalne znaczenie – hałas)

mon
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 04 mar 2010, 6:10
Lokalizacja: Reda
Re: Wentylacja grwaitacyjna na ostatnim pietrze

autor: mon » 04 mar 2010, 14:45

Ale o ile wiem to w bloku nie moze byc obiek wynuszony (wentylator) U mnie poza kominem wentylacyjnym mam wyprowadzone 2metry rury czyli ciąg jest ale czasami nawiewa zimne powietrze do kuchni Czy zamontowanie H poprawi sytułacje Co mówi na ten temat przepis
Mam problem z wentylacja w bloku na ostatnim pietrze Gdy jest wiatr to wiatr wwiewa ni do pomieszczenia,a przewód mam wyprowadzony ponad dach rura f100

samouk
Re: Wentylacja grwaitacyjna na ostatnim pietrze

autor: samouk » 04 mar 2010, 20:55

mon pisze:Ale o ile wiem to w bloku nie moze byc obiek wynuszony (wentylator) U mnie poza kominem wentylacyjnym mam wyprowadzone 2metry rury czyli ciąg jest ale czasami nawiewa zimne powietrze do kuchni Czy zamontowanie H poprawi sytułacje Co mówi na ten temat przepis

W moim przypadku (gdy mieszkałem w bloku na ostatnim piętrze) pomogła wywiewka typu "H". Było to już sporo lat temu. Obecnie jest firma, która twierdzi, że przebadała swoje wywiewki laboratoryjnie i że zabezpieczają przed "cofką". Zobacz "bud-went.com.pl". No i pamiętaj, aby zapewnić odpowiedni NAWIEW powietrza do mieszkania (są starsze posty - poczytaj, jak to się robi !)
Pozdr.
Jerzy

mon
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 04 mar 2010, 6:10
Lokalizacja: Reda
Re: Wentylacja grwaitacyjna na ostatnim pietrze

autor: mon » 05 mar 2010, 6:26

Ale czy ktos wie co mówi na ten temat przepis
Mam problem z wentylacja w bloku na ostatnim pietrze Gdy jest wiatr to wiatr wwiewa ni do pomieszczenia,a przewód mam wyprowadzony ponad dach rura f100

samouk
Re: Wentylacja grwaitacyjna na ostatnim pietrze

autor: samouk » 05 mar 2010, 10:43

mon pisze:Ale czy ktos wie co mówi na ten temat przepis

Na jaki temat?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja grwaitacyjna na ostatnim pietrze

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 05 mar 2010, 10:52

mon pisze:Ale czy ktos wie co mówi na ten temat przepis

Przepis stanowi, że ma Pan mieć skuteczną wentylację.
Zabrania się łączenia wentylacji wyciągowej z naturalną - chodzi tu głównie o cofki z kanałów "mokrych" zagrzybionych - wyciąga Pan okapem w kuchni - cofka w łazience i odwrotnie.
Przy wentylacji nadciśnieniowej takiej opcji nie ma. Kanały wentylacji naturalnej działają prawidłowo ( w jedną stronę) Pan wie skąd powietrze pobiera... To najlepsze rozwiązanie.

mon
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 04 mar 2010, 6:10
Lokalizacja: Reda
Re: Wentylacja grwaitacyjna na ostatnim pietrze

autor: mon » 05 mar 2010, 14:54

Był kominiarz i powiedział ze wedłuk niego wszystko jest ok i nic nie potrzeba robic tylko powstawiac nawiewniki w oknach (mam załozone). A jak jest mocny wiatr to w kuchni mam zimno i wieje mi po plecach ,chcialem aby spółdzielnia wstawiła H ale kominiarz powiedział ze wedłuk niego to jest nie potrzebne,powiedziałem mu aby dał mi to na pismie nie zgodził sie na to.To czegosc nie rozumie albo jest takie uzasadnienie i sie podtym podpisuje Chyba ze z niego jest fachowiec za paczke masła.Mimo ze jego pracownik sam stwierdził ze w kuchni jest faktycznie zimniej niz w innych kuchniach, temu pytam jak to jest wedłuk przepisów. I co ja mam ztym zrobic?
Mam problem z wentylacja w bloku na ostatnim pietrze Gdy jest wiatr to wiatr wwiewa ni do pomieszczenia,a przewód mam wyprowadzony ponad dach rura f100

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja grwaitacyjna na ostatnim pietrze

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 05 mar 2010, 15:10

Szanowny Panie cudów to nie ma. Jeżeli na zewnątrz jest -10 to i Panu wpada -10. Bez kontroli i regulacji i w strefę gdzie Pan przebywa ( dolana strefa) - Podawanie świeżego powietrza mechanicznie od góry (od sufitu) gdzie ma Pan temperaturę ponad 30 st. C spowoduje, że nie będzie "ciągnęło po plecach" zapewni stały dopływ świeżego powietrza do pokojów i to niezależnie od warunków.

samouk
Re: Wentylacja grwaitacyjna na ostatnim pietrze

autor: samouk » 05 mar 2010, 20:54

mon pisze: U mnie poza kominem wentylacyjnym mam wyprowadzone 2metry rury czyli ciąg jest ale czasami nawiewa zimne powietrze do kuchni

Co to znaczy "poza kominem wentylacyjnym"? Czy to znaczy, że 2 metry rury sterczą ponad dachem?

mon
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 04 mar 2010, 6:10
Lokalizacja: Reda
Re: Wentylacja grwaitacyjna na ostatnim pietrze

autor: mon » 06 mar 2010, 7:05

Tak 2m rury PCV z daszkiem
Mam problem z wentylacja w bloku na ostatnim pietrze Gdy jest wiatr to wiatr wwiewa ni do pomieszczenia,a przewód mam wyprowadzony ponad dach rura f100

samouk
Re: Wentylacja grwaitacyjna na ostatnim pietrze

autor: samouk » 06 mar 2010, 9:28

mon pisze:Tak 2m rury PCV z daszkiem

Kto ci to wymyślił? Przy tak długiej NIEOCIEPLONEJ rurze zużyte powietrze ochładza się po drodze i za diabła :twisted: nie wyjdzie na zewnątrz, tylko się cofnie. Szczególnie zimą (zgadza się?). Jeśli ma tam być dalej wentylacja naturalna, to trzeba skrócić tę rurę i zainstalować jedną z wywiewek, o których pisałem wcześniej.

Pozdr.

mon
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 04 mar 2010, 6:10
Lokalizacja: Reda
Re: Wentylacja grwaitacyjna na ostatnim pietrze

autor: mon » 06 mar 2010, 12:01

Bardzo dziekuje