witam, mam pytanko, w projekcie mojego domu w kotłowni gazowej jest zaplanowany nawietrzak o pow. 200cm2 położony 30cm nad podłogą
wygląda to tak jakby miała być zrobiona po prostu dziura o takiej pow.
na wylot w murze
ale wtedy zasuwać będzie tamtędy niemiłosierne zimno
może ktoś ma jakąś radę
pzdr

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: nawietrzak

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 25 lut 2010, 6:19

lumiano pisze:witam, mam pytanko, w projekcie mojego domu w kotłowni gazowej jest zaplanowany nawietrzak o pow. 200cm2 położony 30cm nad podłogą
wygląda to tak jakby miała być zrobiona po prostu dziura o takiej pow.
na wylot w murze
ale wtedy zasuwać będzie tamtędy niemiłosierne zimno
może ktoś ma jakąś radę
pzdr

Jest bardzo prosta rada, którą stosuję od lat, W domach izolowanych, nie stosuje się kotłowni.
Zaizolować dom i wyrzucić kotłownię.

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy
Re: nawietrzak

autor: Paweł_Małek » 25 lut 2010, 18:29

I kupic agregat pradatworczy, poczytm wykonac uklad SZR
Gdyz ostatnie awarie pokazaly stosiunek energetyki do klienta - ponad 2 tygodnie pradu ludzie nie mieli i nawet agregatow nie podstawili.

Co do nawietrzaka - mozwe on byc zamykany w 70% tylko wtedy gdy kociol nie pracuje. W takim przypadku musi byc blokada - przy zamknietym nawietrzaku nie moze byc mozliwe uruchomienie kotla.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: nawietrzak

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 25 lut 2010, 19:55

I kupic agregat pradatworczy
Jaki agregat nie wymaga nawietrzaka ? Jakie ogrzewanie chodzi bez prądu?

Awatar użytkownika
HenoK
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1180
Rejestracja: 03 gru 2008, 13:17
Re: nawietrzak

autor: HenoK » 26 lut 2010, 7:45

lumiano pisze:witam, mam pytanko, w projekcie mojego domu w kotłowni gazowej jest zaplanowany nawietrzak o pow. 200cm2 położony 30cm nad podłogą
wygląda to tak jakby miała być zrobiona po prostu dziura o takiej pow.
na wylot w murze
ale wtedy zasuwać będzie tamtędy niemiłosierne zimno
może ktoś ma jakąś radę

Oczywiście rozwiązań jest wiele.
Jedną podał TB.
Możesz też zastosować kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania -nawietrzak stanie się zbędny, albo pompę ciepła.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: nawietrzak

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 26 lut 2010, 10:18

HenoK pisze:
lumiano pisze:witam, mam pytanko, w projekcie mojego domu w kotłowni gazowej jest zaplanowany nawietrzak o pow. 200cm2 położony 30cm nad podłogą
wygląda to tak jakby miała być zrobiona po prostu dziura o takiej pow.
na wylot w murze
ale wtedy zasuwać będzie tamtędy niemiłosierne zimno
może ktoś ma jakąś radę

Oczywiście rozwiązań jest wiele.
Jedną podał TB.
Możesz też zastosować kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania -nawietrzak stanie się zbędny, albo pompę ciepła.

Oczywiście, gdyby Szanowny Pan nie izolował domu. Postawiłbym na pompę. Wiązanie przyszłości (emerytury z ZUS-u i paliwa od Putinów) z Rosją jest dla mnie nie do przyjęcia. To skakanie po baaaaardzo cienkim lodzie.

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy
Re: nawietrzak

autor: Paweł_Małek » 26 lut 2010, 20:15

Ogrzewanie na wegiel nawet z podajnikiem idzie zrobic zeby szlo bez pradu na conajmniej polowie mocy.
Kociol z wkladanym rusztem awaryjnym + obejscie grawitacyjne pompy.
Rury o wiekszej srednicy niz przy typowym ukladzie pompowym, a mniejszej niz przy typowym grawitacyjnym (opcja "polgrawitacji" - praca na polowie mocy bez prasu) lub typowa instalacja grawitacyjna, tylko wspomagana pompa (prqaca bez pradu na pelnej mocy, kociol zasypowy).

samouk
Re: nawietrzak

autor: samouk » 26 lut 2010, 20:53

lumiano pisze: ale wtedy zasuwać będzie tamtędy niemiłosierne zimno
może ktoś ma jakąś radę
pzdr

Po to się robi wydzieloną kotłownię, aby tam zimno bez przeszkód "zasuwało". Dzięki temu możesz zainstalować tańszy kocioł gazowy (z otwartą komorą spalania) lub (i) kocioł na węgiel/drewno. Przecież mieszkać tam nie będziesz! :wink:
Należy tylko dobrze ocieplić wszystkie rury z wodą i ten otwór zabezpieczyć siatką stalową o drobnych oczkach (przeciw gryzoniom i owadom).
Pozdrawiam

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: nawietrzak

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 27 lut 2010, 9:56

samouk pisze:
lumiano pisze: ale wtedy zasuwać będzie tamtędy niemiłosierne zimno
może ktoś ma jakąś radę
pzdr

Po to się robi wydzieloną kotłownię, aby tam zimno bez przeszkód "zasuwało". Dzięki temu możesz zainstalować tańszy kocioł gazowy (z otwartą komorą spalania) lub (i) kocioł na węgiel/drewno. Przecież mieszkać tam nie będziesz! :wink:
Należy tylko dobrze ocieplić wszystkie rury z wodą i ten otwór zabezpieczyć siatką stalową o drobnych oczkach (przeciw gryzoniom i owadom).
Pozdrawiam

Szanowny Panie... w tym roku mija 600 lat od bitwy pod Grunwaldem. Jaki kocioł? drewno, węgiel... Sa już mikroprocesory i jest IZOLACJA

samouk
Re: nawietrzak

autor: samouk » 27 lut 2010, 10:31

Tomasz_Brzeczkowski pisze: Szanowny Panie... w tym roku mija 600 lat od bitwy pod Grunwaldem. Jaki kocioł? drewno, węgiel... Sa już mikroprocesory i jest IZOLACJA

Z pańskimi izolacjami i cudeńkami techniki powstawałaby w niebogatej (niestety) Polsce z powodu wysokich kosztów INWESTYCJI najwyżej 1/3 tej ilości domów, które buduje się obecnie! A nikt na starcie nie chce inwestorowi pomóc w takim wysiłku (a najmniej banki ze swoimi wysokooprocentowanymi kredytami).

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: nawietrzak

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 27 lut 2010, 10:38

Skąd takie doświadczenia?! Domy energooszczędne są tańsze w budowie. Gdzie Pan spotkał droższe? Po co głosić slogany i mity.

Awatar użytkownika
HenoK
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1180
Rejestracja: 03 gru 2008, 13:17
Re: nawietrzak

autor: HenoK » 27 lut 2010, 12:51

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Skąd takie doświadczenia?! Domy energooszczędne są tańsze w budowie. Gdzie Pan spotkał droższe? Po co głosić slogany i mity.

W wątku Dom Pasywny jakie koszty ? nie udało się Panu udowodnić , że dom energooszczędny (pasywny) nie jest droższy do "zwykłego" domu.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: nawietrzak

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 27 lut 2010, 12:58

Co tu dowodzić? Przecież to oczywiste. Przeniesienie kosztów z ogrzewania na izolację to nie inwestycja. Ani złotówki się nie dokłada! Bo skąd? Wydajemy tyle ile możemy, tylko pamiętając, że kasa wydana na ogrzewanie to kasa wyrzucona w błoto. Pan wciąż myśli kategoriami z epoki centralnego ogrzewania

samouk
Re: nawietrzak

autor: samouk » 27 lut 2010, 20:34

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Skąd takie doświadczenia?! Domy energooszczędne są tańsze w budowie. Gdzie Pan spotkał droższe? Po co głosić slogany i mity.

Czy styropian 30 cm jest tańszy niż 10 cm? Czy wentylacja mechaniczna z rekuperatorem jest tańsza niż wentylacyjny komin systemowy? I tak dalej, i tak dalej... Czy pan tak zawsze lubi bajki ludziom opowiadać :?: :lol:

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: nawietrzak

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 28 lut 2010, 12:15

Tak . Rekuperacja jest tańsza od wentylacji naturalnej.
Zaś grubszy styropian nie jest droższy od tego co wkładamy w centralne ogrzewanie.
Nie ma czegoś takiego we współczesnym budownictwie jak izolacja gorsza od 0.1W/m2xK!
20 lat temu dawaliśmy 20 cm od gruntu! Jak Pan myśli dlaczego zwiększyliśmy do 40!/
Ile razy podrożał gaz od czasu wprowadzenie „polskiej normy” (kosztował wtedy 40grm3???)