Czy musi być złącze 10A/230V w łazience

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

mfdoof
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 23 lut 2010, 14:42
Czy musi być złącze 10A/230V w łazience

autor: mfdoof » 23 lut 2010, 14:52

Witam.,

mieszkam w bloku, miałem ostatnio kontrole instalacji elektrycznej i piorunochronnej. w łazience mam dwa piecyki gazowe jeden na ciepłą wodę, drugi do centralnego ogrzewania. nie mam w łazience żadnego gniazdka elektrycznego (bo po co mi?) - podłączam piecyk do gniazdka w korytarzu. w wyniku kontroli stwierdzono że w "w łazience brakuje gniazdka 10A/230V - i należy bezzwłocznie zamontować nowe gniazdko 10A/230V posiadające kołek ochronny". moje pytanie brzmi czy w łazience wymagane jest takie złącze?? czy koniecznie muszę mieć złącze w łazience? czy gniazdko nie jest wymagane w łazience i nie muszę mieć go w cale w takim pomieszczeniu?

dzięki za odpowiedz.

elpapiotr
Re: Czy musi być złącze 10A/230V w łazience

autor: elpapiotr » 23 lut 2010, 15:38

Witam.

1. Na czym polegała ta kontrola instalacji piorunochronnej w mieszkaniu ?

2. Na jakiej podstawie zalecono instalowanie gniazda 230V w łazience ?

Domyślam się, że chodzi o zasilanie dla pompki obiegowej w piecyku CO.
Druga sprawa - jaka lokalizacja w/w piecyka w stosunku do tzw. stref ?

damian_k
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 98
Rejestracja: 16 sty 2010, 22:48
Lokalizacja: Jastrzębie Zdrój
Kontaktowanie:
Re: Czy musi być złącze 10A/230V w łazience

autor: damian_k » 23 lut 2010, 16:45

Hehe, pewnie nie widzieli co wpisać w rubryce "gniazda w łazience" to kazali zamontować :D

A swoją drogą to jak piece wymagają zasilania to wolałbym mieć gniazdko w łazience. No chyba, że kolidowałoby to ze strefami ochronnymi, o czym wspomniał elpapiotr.

Arkadius2000
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 23 lut 2010, 19:44
Re: Czy musi być złącze 10A/230V w łazience

autor: Arkadius2000 » 23 lut 2010, 20:05

Gniazdo 10A/230V z bolcem ochronnym w łazience jest niezbędne do podłączenia pralki, nie wolno tego urządzenia podłączyć przedłużaczem (bez bolca ochronnego) np z korytarza, tak jak Pan to zrobił z piecykiem gazowym.
Takie gniazdo powinno być również w kuchni do podłączenie naprzykład piekarnika elektrycznego lub zmywarki, a jeśli chciałby Pan podłączyć te dwa odbiorniki energii do jednego gniazdka to wymagane jest zabezpieczenie 16A, lecz wówczas mogą nie wytrzymać przewody elektryczne, chyba że będzie pan uważał aby te dwa urządzenia nie pracowały w tym samym czasie.

Zasady te nie zostały wymyślone przez urzędników ot tak sobie, lecz dla bezpieczeństwa Pana i Pańskiej rodziny.

Arkadius2000
Elektryk z uprawnieniami SEP

damian_k
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 98
Rejestracja: 16 sty 2010, 22:48
Lokalizacja: Jastrzębie Zdrój
Kontaktowanie:
Re: Czy musi być złącze 10A/230V w łazience

autor: damian_k » 23 lut 2010, 21:12

A może kolega pierze ręcznie a piekarnik ma gazowy.
Z drugiej zaś strony pierwszy raz słyszę o łazience bez gniazdka.

@akradius że z bolcem ochronnym to wiadomo, że musi być, ale w pytaniu chodziło oto czy mogą go zmusić do posiadania gniazdka w łazience.

Poczekamy aż mfdoof coś napisze o pralkach itp.

elpapiotr
Re: Czy musi być złącze 10A/230V w łazience

autor: elpapiotr » 23 lut 2010, 21:16

Witam.
Arkadius2000 pisze:Zasady te nie zostały wymyślone przez urzędników ot tak sobie, lecz dla bezpieczeństwa Pana i Pańskiej rodziny.
Skoro tak, to teraz należy wykonać modernizację instalacji elektrycznej, zgodnie z aktualnymi przepisami.
Jakimi to, Kolego Arkadius2000 ?
Gniazdo 10A/230V z bolcem ochronnym w łazience jest niezbędne do podłączenia pralki, nie wolno tego urządzenia podłączyć przedłużaczem (bez bolca ochronnego) np z korytarza, tak jak Pan to zrobił z piecykiem gazowym.

1. Czy jest zakaz lub nakaz montowania gniazd w łazience ?
2. A jak nie ma pralki w łazience ?
3. Skąd wiadomo, że piecyk jest podłączony przedłużaczem ? Pytający nie wspomniał.
4. Nie mieszajmy kuchni z łazienką.

pawel_wojtal
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 23 lut 2010, 21:54
Lokalizacja: wielkopolska
Re: Czy musi być złącze 10A/230V w łazience

autor: pawel_wojtal » 23 lut 2010, 22:44

.,
Witam!
1. Nie ma nigdzie w prawie budowlanym mowy o konieczności montażu gniazd wtykowych w łazienkach.Są tylko przepisy, które mówią jak ją wykonać bezpiecznie i na co trzeba zwrócic uwagę przy jej wykonaniu.
2. Gdy taka instalacja ma buc wykonana, to musi byc zabezpieczona wyłącznikiem Róznicowoprądowym-i to jest najważniejsze dla bezpieczeństwa.
3.Czy bezpiecznik ma to byc 10 czy 16 amper, to już inna bajka.(zależy od tego co ma byc tam podłaczone.) Jak ktoś ma urządzenia do podłączenia na ''krutko" to mu gniazdo nie potrzebne tylko puszka pod urządzeniem z odpowiednim IP.
4.Najważniwjsze, aby pamiętac o strefach zagrożenia porażeniowego w łazience!!!

MTW
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1738
Rejestracja: 12 gru 2008, 21:47
Lokalizacja: Orle
Kontaktowanie:
Re: Czy musi być złącze 10A/230V w łazience

autor: MTW » 24 lut 2010, 7:26

mfdoof pisze:Witam.,

mieszkam w bloku........
podłączam piecyk do gniazdka w korytarzu.
w wyniku kontroli stwierdzono że w "w łazience brakuje gniazdka 10A/230V -
i należy bezzwłocznie zamontować nowe gniazdko 10A/230V posiadające kołek ochronny".



znając ubogość instalacji w blokach podejrzewam że :
gniazdka w przedpokoju mogą być bez kołka ochronnego i to może prowadzić do zaleceń jakie wydano .
jeżeli zaś używasz po drodze przedłużacza i nawet ma on kołek i gniazdko w które wtykasz też ma kołek to i tak można się tu przyczepić bo przedłużacz nie jest integralną częścią instalacji i w to miejsce można podpiąć cokolwiek , czyli stwarza możliwości nieświadomego ominięcia zabezpieczeń .
pozdrawiam