Dlaczego przepala się żarówka

Od jakiegoś czasu w kwiaciarni (ok.100m^2) mojej siostry zaczęły ciągle się przepalać żarówki. Niezależnie czy to są zwykłe, wkręcane żarówki czy halogeny. Trzeba ze dwa razy w miesiącu wymieniać spalone żarówki. Wzywałem już trzech elektryków, ale żaden z nich nie znalazł przyczyny Shocked . Proszę o pomoc i z góry dzięki za odpowiedź.


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Witam.

Na miejscu nie znaleziono przyczyny, to co mówić o znalezieniu jej na odległość ?
Kiedy/w jakim okresie przepalają się żarówki ? Gdy są włączone ?
Jak podłączone obwody/obwód oświetlenia ?
Jakie zasilanie do kwiaciarni ? 1- czy 3-fazowe ?

Szeroka gama możliwości :
- zwiększony, cykliczny wzrost napięcia, i to spory, skoro żarówki, jako mało wrażliwe na skoki napięcia, nie wytrzymują.
- słaby styk N w obwodzie oświetlenia przy zasilaniu 3-fazowym do lokalu.

Paweł Piotr


Profil Wiad. Pryw. E-mail

odpowiedz
Odpowiadając na pytania:

>Kiedy/w jakim okresie przepalają się żarówki ? Gdy są włączone ?

Głownie gdy są włączone ale zdarza się, że zaraz po włączeniu jest błysk i żarówka się przepala.

>Jak podłączone obwody/obwód oświetlenia ?
>Jakie zasilanie do kwiaciarni ? 1- czy 3-fazowe ?

Obwód od oświetlenia jest jeden (bezpiecznik 10A), instalacja jest jedno-fazowa, tylko do kuchenki elektrycznej i do ogrzewacza wody są 3 fazy.


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Witam.

Przegląd rozdzielnicy to raz - elektryk wie na czym polega.
Pomiar napięcia zasilającego obwód oświetleniowy to dwa.
Pomiar impedancji pętli zwarcia L-N , L-PE to trzy (na wszystkich obwodach, nie tylko oświetleniowym)

Paweł Piotr


Profil Wiad. Pryw. E-mail

odpowiedz
Jeden z elektryków "rozkręcił" całą tablice z bezpiecznikami, po dokręcał wszystkie zaciski, w kontaktach zmierzył napięcie miernikiem cyfrowym i powiedział że wszystko w normie i że jest ok. A co do tego trzeciego to

>Pomiar impedancji pętli zwarcia L-N , L-PE to trzy (na wszystkich obwodach, nie tylko oświetleniowym)

za bardzo nie wiem o co chodzi.


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Witam.

A zmierzył napięcie dochodzące do żarówek ?
kamillos_xd napisał:
w kontaktach zmierzył napięcie miernikiem cyfrowym i powiedział że wszystko w normie i że jest ok.
Ok, to znaczy ile ?

Pomiar pętli zwarcia (na samym obwodzie odbiorczym, w tym przypadku oprawki zarówek) może ujawnić np. słaby styk na N zasilającym.
Tylko że czytamy -
Cytat:
Jeden z elektryków "rozkręcił" całą tablice z bezpiecznikami, po dokręcał wszystkie zaciski
Tak więc możliwość dostania się napięcia "z drugiej fazy" raczej odpada.
Pozostaje rejestracja parametrów zasilania - wahania/skoki napięcia z sieci/instalacji zasilającej.
Inna, możliwa przyczyna to słaby styk na N/PEN linii zasilającej, przed licznikiem.

Czy są problemy z innymi, poza żarówkami, odbiornikami 1-fazowymi ?

Paweł Piotr


Profil Wiad. Pryw. E-mail

odpowiedz
>A zmierzył napięcie dochodzące do żarówek ?

Przy żarówkach nie mierzył, tylko przy tablicy z bezpiecznikami i w puszcze w ścianie.

>Ok, to znaczy ile ?

Na elektryce ja za bardzo się nie znam, elektryk powiedział tylko, że wszystko jest w normie.

>Czy są problemy z innymi, poza żarówkami, odbiornikami 1-fazowymi ?

Mam podłączone dwie lampki do kontaktu i tam żarówki się prawie w ogóle nie przepalają, więc problem chyba dotyczy tylko obwodu z oświetleniem.

Dołączam dwa zdjęcia tablicy z bezpiecznikami

img46.imageshack.us/img46/4796/img2653u.jpg

img716.imageshack.us/img716/4999/img2655i.jpg


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
gdybys mogl te zdjecia dodac do galerii nie rozwaliłyby forum Smile


Profil Wiad. Pryw. E-mail

odpowiedz
Witam.

Pozostaje jeszcze jedna opcja - tandetna partia żarówek/źródeł światła (jak te "Kanie" B20 w tablicy bezpiecznikowej).
Swoją drogą instalacja raczej kilkunastoletnia, sądząc po osprzęcie zainstalowanym w rozdzielnicy.
Lepsze byłoby zdjęcie wnętrza rozdzielki, bez maskownicy.

PS. O!, N-ki po prawej stronie w RCD, Kolego UNICOM

Paweł Piotr


Profil Wiad. Pryw. E-mail

odpowiedz
hehehe....

ile potrzeba elektryków do wymiany jednej żarówki ?

dwóch !!!

jeden wkręca...a drugi patrzy i mówi, że też by tak potrafił...

Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing


Profil Wiad. Pryw. E-mail www

odpowiedz
Kogoś tu najwyrażniej pojecchało po zwojach mózgowych, zmierz sobie kolego wilgotność w pomiszczeniu ale nie tak że w danej chwili tylko musisz zrobić srednią dobową na podstawie pomirów trzy-miesięcznych


Profil Wiad. Pryw. www

odpowiedz
Witam.

Proszę rozwinąć swoją myśl i uzasadnić potrzebę tych pomiarów, Kolego elektryk-wrocław

Paweł Piotr


Profil Wiad. Pryw. E-mail

odpowiedz
elektryk-wrocław napisał:
Kogoś tu najwyrażniej pojecchało po zwojach mózgowych, zmierz sobie kolego wilgotność w pomiszczeniu ale nie tak że w danej chwili tylko musisz zrobić srednią dobową na podstawie pomirów trzy-miesięcznych

No to kolego poleciałeś ostro!! Tylko nie wiem czy się śmiać z tej głupoty czy płakać


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
kolega elektryk wrocław dobrze mówi, w pomieszczeniach wilgotniejszych stosujemy żarówki o IP56 a w suchszych wystarczy IP42 i ot cała tajemnica Wink


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Witam.

Poproszę o namiary na te żarówki o IP 56 !

Paweł Piotr


Profil Wiad. Pryw. E-mail

odpowiedz

E-łazienki

  • Prostownice do włosów

    Prostownice do włosów

    Podczas kiedy, niegdyś za wszelką cenę starano się uzyskać jak najbardziej intensywny skręt włosów...

E-ściany

E-ogródek

Urządzone.pl

  • Tekstylia we wnętrzu

    Tekstylia we wnętrzu

    Czy można całkowicie przeobrazić wnętrze mając do dyspozycji zaledwie 100 złotych?

Najpopularniejsze tagi:


Zamów newsletter