Re: 500 m2+400L wody i jaki do tego piec retortowy z podajni
autor: Jarecki79 » 11 lut 2010, 14:30
500m2 i kocioł z podajnikiem...
Zakładana wysokość pomieszczeń do 2,5metra....
Domy średnio i słabo izolowane, tj. starty ciepła od 110 do 140W/m2
wybierz moc 65kW
65kW to moc max., średnia eksploatacyjna takiego kotła to coś w granicy 41kW a minimalna moc cieplna ok. 19kW
Domy średnio i dobrze izolowane tak w granicy 90-110W/m2 też raczej moc 65kW
Moc 65kW przy średniej sprawności 80% i węglu 26000kJ/kg spala na godzinę max. 11,27kg ekogroszku, przy pracy na 30%mocy coś w granicy 3,1 do 3,3kg/h
REALNIE NA MIESIĄC PRZY DOBRZE DOBRANYM 65kW COŚ W GRANICY 2,5 DO 3,5TONY
Domy o dobrej izolacji, starty ciepła w granicy od 70 do 90W/m2 wystarczy 50kW
50kW to moc max., znamionowa, średnia eksploatacyjna to coś w granicy 32kW a minimalna moc cieplna to coś ok. 15kW
Moc 50kW przy średniej sprawności 80% i węglu 26000kJ/kg spala na godzinę max.8,6kg, przy pracy na 30%mocy coś w granicy 2,3 do 2,5kg/h
REALNIE NA MIESIĄC PRZY DOBRZE DOBRANYM 50kW COŚ W GRANICY 1,8 DO 2,5 TONY
Kotły w trakcie sezonu pracują głównie w zakresie między moc min. w cieplejszym okresie a średnia eksploatacyjna w zimniejszym okresie. Moc znamionowa to zapas na wielkie mrozy.