Moderator: Redakcja e-dach.pl
saperos78 pisze: krokwie będą 7x14 pokrycie blachodachówka.
I jeszcze jedno podstawowe pytanie czy miedzy krokiew 14 zmieści się ocieplenie 15cm nie będzie luki między membraną a ociepleniem.
samouk pisze:saperos78 pisze: krokwie będą 7x14 pokrycie blachodachówka.
I jeszcze jedno podstawowe pytanie czy miedzy krokiew 14 zmieści się ocieplenie 15cm nie będzie luki między membraną a ociepleniem.
Popieram gunara - krokwie jak na drewutnię a nie na dom. Sądząc z opisu nie będzie szczeliny wentylacyjnej pomiędzy pokryciem dachu a wełną?
O jakiej szczelinie między wełną a membraną piszesz?
Pozdrawiam
saperos78 pisze: A między krokwie 8x16 mogę włożyć 15cm + 10cm poprzecznie na krokwie razem 25cm ocieplenia?
wtedy miedzy membraną a krokwią było by tylko 1cm luki? ale bez deskowania i pod blachodachówkę podobno membrana może się stykać z wełną. Proszę o poradę? Fachowiec powiedział że krokwie 7x14 wystarczą nie wiem co mam zrobić?
samouk pisze:saperos78 pisze: A między krokwie 8x16 mogę włożyć 15cm + 10cm poprzecznie na krokwie razem 25cm ocieplenia?
wtedy miedzy membraną a krokwią było by tylko 1cm luki? ale bez deskowania i pod blachodachówkę podobno membrana może się stykać z wełną. Proszę o poradę? Fachowiec powiedział że krokwie 7x14 wystarczą nie wiem co mam zrobić?
1. Jeśli masz membranę NA krokwiach (pod kontrłatami), to luka między wełną a membraną wynosiłaby faktycznie przy krokwiach 16 cm - 1 cm (ale nie między membraną a krokwią)
2. Membrana może się stykać z wełną wtedy, gdybyś dał krokwie 14 cm i ścisnął wełnę "15" do tych 14 cm
3. Jaki fachowiec ci powiedział o krokwiach 14 cm? Projektant? Tego nie robi się "na oko" (choć zdarzają się tacy spece, co bez obliczeń to wiedzą)
Pozdrawiam
saperos78 pisze: nie wiem co robi c teraz (
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości