Re: Kocioł grzewczy przy 160m2
autor: Andrzeju » 07 lut 2010, 22:25
Jezeli spalanie bylo 5,5 tony to zakladajac taki sredni wegiel - ani nie badziewny mul, ani nie dobry groszek, czyli na poziomie 23 MJ/kg to by znaczylo ze rocznie spalal energii chemicznej w wartosci 126 GJ. Zalozmy ze mial sprawnosc 50% (srednia) to znaczy ze do ogrzewania domu trzeba 63 GJ rocznie. Sezon grzewczy trwa polowe roku 180 dni. Czyl srednia moc za sezon grzewczy wynosila 63 GJ/180 dni/ 24 godziny / 3600 s czyli 4 kW. Srednia to mniej wiecej polowa mocy maksymalnej czyli wynikaloby ze moc maksymalna do ogrzania tego domu to 8 kW, wiec kociol 20 powinien wystarczyc z nawiazka. Powyzsze obliczenia sa oczywiscie bardzo przyblizone.
Odnosnie czasu grzania zbiornika z woda - ja mam kociol gazowy 24 kW, zbiornik 100 litrowy, grzeje sie w tempie 2 stopni na minute co oznacza ze moc wynosi 2*4,19*100/60=13 kW. Z tym ze mam stosunkowo niska temperature wody z kotla, jak ja podkrece to tempo wzrasta do ponad 3 stopni na minute a to juz 20 kW.