autor: stramaw » 29 sty 2010, 9:29

Proszę o opinie na temat kotła DEFRO AKM 40kW z podajnikiem tłokowym.

Piec będzie ogrzewał dom 320 metrów kwadratowych + dodatkowo strych w późniejszych latach ok. 60 metrów kwadrat + bojler na wodę ciepłą ok 350 litrów wody. Dom ciepły wybudowany z Porothermu 42

Co sądzicie o tym kotle do takiego domu?
stramaw

Jarek1910
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 311
Rejestracja: 30 gru 2009, 12:06
Lokalizacja: Szczecin
Re: kocioB DEFRO AKM 40kW

autor: Jarek1910 » 29 sty 2010, 11:16

stramaw pisze:Prosz o opinie na temat kotBa DEFRO AKM 40kW z podajnikiem tBokowym.

Piec bdzie ogrzewaB dom 320 metrów kwadratowych + dodatkowo strych w pózniejszych latach ok. 60 metrów kwadrat + bojler na wod ciepB ok 350 litrów wody. Dom ciepBy wybudowany z Porothermu 42

Co sdzicie o tym kotle do takiego domu?
40kW za maly, starczy realnie na 240m max w mrozy bez CW. Raczej min 60kW. Spalisz 100kG wengla/dobe i bedziesz zadowolony. Prawda koledzy ze bedzie zadowolony?

stramaw
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 51
Rejestracja: 31 sie 2008, 21:08
Lokalizacja: Zakopane
Re: kocioł DEFRO AKM 40kW

autor: stramaw » 29 sty 2010, 11:30

Więc proszę mi powiedzieć jak się przelicza metry kwadratowe do mocy kotła?
stramaw

Jarek1910
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 311
Rejestracja: 30 gru 2009, 12:06
Lokalizacja: Szczecin
Re: kocioB DEFRO AKM 40kW

autor: Jarek1910 » 29 sty 2010, 16:26

Ja kolego nie jestem inzynier ani technik. Skonczylem tylko powiem 7 klas i szkole w Moskwie pod patronatem naszego rodaka ktory nie jest obecnie lubiany. To tak: pow380 norma np. 70 kWh/1m =26.600 kWh jak znajdziesz w moich postach wczesniej, licze ze 1 kG wegla 29.000 Mj to efektywnie 1,8 kWh Czyli: 26.600 : 1,8=14.800 kG wegla po 550 pln netto w kopalni Wesola. Sezon 5mcy=150 dni ~100 kG/DOBE W szczycie i jeszcze +CWU moze ci 150 nie starczyc. Pod to szczytowe obciazenie musisz dobrac moc piec max zeby nie zostac na lodzie przy -20. Poniewaz 150 kG wegla to teoret. 1200 kW, dzielac przez 24 H =50 kW Faktycznie wiecej o dodatkowe 20% zeby miec zapas. Proste?

stramaw
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 51
Rejestracja: 31 sie 2008, 21:08
Lokalizacja: Zakopane
Re: kocioł DEFRO AKM 40kW

autor: stramaw » 29 sty 2010, 16:34

Teoretycznie tak.
Wszyscy się z tym zgadzają? Proszę o opinie
stramaw

Jarek1910
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 311
Rejestracja: 30 gru 2009, 12:06
Lokalizacja: Szczecin
Re: kocioB DEFRO AKM 40kW

autor: Jarek1910 » 29 sty 2010, 17:19

Najlepiej pytaj bezp. kol. Jarecki79 i zawijan. Widze ze z techniki weglowej sa najbardziej kompetentni. Ja tyle co z praktyki lat 60ych i podstawowka.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: kocioł DEFRO AKM 40kW

autor: Jarecki79 » 29 sty 2010, 17:41

Ja kotły z podajnikiem o mocy 40kW polecam max. do 320m2 dość dobrze docieplonego budownictwa. Takie budynki z okresu 1991-2001....

Przy starszym budownictwie o większych stratach nie polecam na 320m2 40kW kotła.

Tutaj raczej 50kW, zasięg grzewczy od ok.300 do 450m2 pow.

To 40kW przy większych stratach ciepła może być na styk przy starym budownictwie.
Zostaje pytanie jaką masz instalację - starą i duże przekroje z dużą ilością wody - na 100% 50kW,
jak nowa, rurki miedziane, nowe grzejniki, mało wody w instalacji to na styk ten 40kW da radę. Przy pracy w okolicy swojej mocy max. może jednak spalać więcej jak ten 50kW.

mezik0
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 467
Rejestracja: 11 sty 2008, 19:30
Re: kocioł DEFRO AKM 40kW

autor: mezik0 » 29 sty 2010, 21:01

ja mam 25kw zębiec uniwersalny przerobiony na nadmuch ogrzewam 280m2 nie jest zile mógł by być 30 kw ale na razie musi taki być wszystko zależy od ocieplenia oraz instalacji z czego jest wykonana i grzejniki ja uważam ze te 40kw ci wystarczy

stramaw
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 51
Rejestracja: 31 sie 2008, 21:08
Lokalizacja: Zakopane
Re: kocioł DEFRO AKM 40kW

autor: stramaw » 29 sty 2010, 21:53

Właśnie wyczytałem:

-http://kotly-grzewcze.com/defro-akm

Co wy na to??? Ponoć tren piec może chodzić do 360 metrów kwadrat

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: kocioł DEFRO AKM 40kW

autor: Jarecki79 » 29 sty 2010, 22:11

W zależności od izolacji i strat ciepła danego budynku jest to możliwe.

Nie wiem tylko, czy ta moc da radę w Twoim budynku.

Czy masz wyliczone zapotrzebowanie na moc cieplną Twojego budynku?

Odpowiedz, czy masz starą instalację z dużą ilością wody. Przy większym zapotrzebowaniu na ciepło kocioł 40kW może pracować na max. wydajności (oby była wystarczająca dla Twojego budynku)
Jak masz nową instalację, z małą ilością wody i nowe grzejniki możesz wybrać to 40kW. Jak instalacja jest stara i ma dużo wody, to się dobrze zastanów.

stramaw
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 51
Rejestracja: 31 sie 2008, 21:08
Lokalizacja: Zakopane
Re: kocioł DEFRO AKM 40kW

autor: stramaw » 30 sty 2010, 9:47

To jest nowo wybudowany dom, ściany grube 42 cm ( porotherm ).
Instalacja nowa, mało wody , grzejniki aluminiowe + ogrzewanie podłogowe. Do pieca dokładam jeszcze sterownik 3 zaworów trójdrożnych Frisko RX910-M3 do sterowania dwoma obwodami CO (dom podzielony na dwie części mieszkalne) i podłogówką. Dodatkowo w jednej części mieszkalnej będzie kominek z DGP (dlatego sterowanie w kotłowni dwoma obwodami CO). Dodatkowo CWU.

Acha, jeszcze jedno: Czy dołożyć do pieca zamiast zwykłego bojlera, kombinowany zbiornik akumulacyjny 800/200 ? Ma to sens, aby w lecie kocioł się nie nagrzewał za dużo???

Czy piec na miał z podajnikiem tłokowym 40kW będzie dużo paliwa pobierał???

Jakie zapasy przygotować na zimę
stramaw

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: kocioł DEFRO AKM 40kW

autor: Jarecki79 » 30 sty 2010, 10:32

To jest konkretne opisanie sprawy.

Z takim zapytaniem powinien się Pan teraz zwrócić do producenta tego kotła i zapytać, czy wybór tego 40kW będzie dobry. (raczej tak sądząc z opisu)

Kombinowane zbiorniki akumulacyjne są ostatnio częściej stosowane przez instalatorów. Kocioł może pracować z wyższą nastawą nabijając ten zbiornik a sterowanie komfortową temp. dla domu odbywa się już po drugiej stronie tego zbiornika. Tego typu zbiornik ma bardzo dobre docieplenie i woda w nim przygotowana do mycia jest szybko dostępna.

Jeżeli Twój instalator ma kontakt z galmet-em, to jest kilka kombinacji tego zbiornika, w zależności od potrzeb. Mogą to być same zbiorniki 200/800 lub z dodatkową lub dodatkowymi wężownicami, np. do grzania wody z kotła i kominka czy z kotła i w przyszłości z kolektorów. Rozwiązanie bardzo dobre.

Kocioł tłokowy o mocy 40kW pobiera przy pełnym wykorzystaniu mocy cieplnej ok. 5,9kg paliwa/godzinę. Jak będzie pracował na niższych mocach to może zejść w granice min. 1,5-2kg/godzinę

mały_energetyk
Re: kocioł DEFRO AKM 40kW

autor: mały_energetyk » 30 sty 2010, 15:57

re: stramaw

Zanim cię absolwent”uczelni” im. Feliksa Edmundowicza z Dzierżyńskich całkiem ...
poczytaj to co poniżej. Wnioski wyciągnij sam.

Instalacja powinna kompensować straty ciepła budynku.
Stąd w zależności od rodzaju materiałów i technologii w jakich wykonano budynek zapotrzebowanie na ciepło w budynku można oszacować wg tabel i tzw. współczynnika strat w W/m2.

Przyjmuje się te dane dla powierzchni przy średniej wysokości pomieszczeń ok. 2,5 m.
Współczynnik przeliczeniowy jest zależny od wsp. stratności (zapotrzebowania na ciepło)
i tak: dla 100 W/m2 - 10kW/100m2
80 W/m2 - 8kW/100m2
70 W/m2 – 7kW/100m2
....
30W/m2 – 3kW/100m2


Paliwo:
To co najczęściej podają w tzw. świadectwach jako wartość opałową węgla, to tzw. wartość analityczna, większa od wartości w stanie roboczym, bo paliwo zawiera wilgoć i to całkiem sporo. Rzadko można spotkać na rynku paliwo o wartości opałowej roboczej wyższej, niż 26MJ/kg. Nie mylić przedrostka krotności mega z kilo jak to robi namiętnie wyżej przeze mnie przywołany „absolewnt”, bo różnica jest tysiąckrotna. Pewnie im było wszystko jedno: 1000 w tą 1000 w tamtą. Byle TT się nie zacięła.
Teoretycznie z takiego paliwa możesz wycisnąć: 26000kJ/kg : 3600s = 7,2 kW/kg. Tyle, że układ zawsze pracuje ze sprawnością mniejszą, niż 1. Dlatego wartość teoretyczną musisz pomnożyć przez sprawność np. 0,75 – 0,80 i wówczas uzyskasz informację o tym jakiego zużycia paliwa możesz się spodziewać. W tym przykładzie będzie to dla 80% ok. 5,7kW/kg.
Jeżeli podzielisz teraz moc znamionową kotła przez ten wskaźnik to otrzymasz info jaki będzie poziom zużycia paliwa przez twój kocioł. Jeżeli np. kocioł 35 kW, to ok. 6,1 kg/h.
Gorsze spalanie – większe zużycie.
Gorsza wartość opałowa – większe zużycie.

Na szczęście średnia moc kotła rzadko osiąga poziom znamionowej.
Sprawdź w projekcie, jakie parametry stratności przyjął projektant. I na bazie tego oszacuj zapotrzebowanie na kocioł.
Nie zapominaj, ze każdy kocioł pójdzie z mocą większą, nawet o kilkadziesiąt procent, jeśli tylko wentylator nadmuchowy i układ nawęglania będą miały ten zapas wydajności.

Pozdrawiam

P.S. Do obliczonej mocy dolicz sobie kilka kW na c.w.u.
Jeśli przyjmiesz dla swoich warunków 50 - 60 W/m2 to będzie OK.

Jarek1910
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 311
Rejestracja: 30 gru 2009, 12:06
Lokalizacja: Szczecin
Re: kocioB DEFRO AKM 40kW

autor: Jarek1910 » 30 sty 2010, 23:02

Owszem, przyznalem sie na poczatku ze nie mam dyplomu w ogrzewaniu. Jedyne co podniosl moj poprzednik, moglbym podac roznice w technologii oddawania strzalu w tyl glowy z przylozenia miedzy TT(kal. 7,62) a 9Para. Poniwaz to nie miesci sie w zakresie forum to pomine. Nadmienie tylko, ze nie praktykowalem dlugo, gdyz po moim liscie do wierchuszki na rece tow.Jaruzelskiego,ze nie mozemy walczyc z Narodem ani nawet zydosolidaruchami,bo wystarczy zlikwidowac ich mocodawcow z USA. przeniesiono mnie na rente, kol. Kuklinski przeniosl sie do USA, a co wywinal Tow. Jaruzelski nie musze przypominac. Przyznaje sie do pomylki miedzy Kj a Mj ale wzrok juz nie ten. Teraz na 1000m nie trafilbym juz Kaczce w oko bez podporki i lunety jak niegdys. Tak to byly piekne czasy 75-78,Moskwa-35st, a ludzie na ulicy lody palaszowali. Swoja droga kol. Stramaw, macie tam jakis szyb w tym Zakopanem? Bo wg obliczen malegoe. wychodzi mi ze przyszlej zimy i tak przepalicie hoho a moze wiecej wegla.Wg mnie nawet 4T/mc.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: kocioł DEFRO AKM 40kW

autor: Jarecki79 » 31 sty 2010, 12:15

Nie- spalanie nie będzie wysokie.

Ja zrozumiałem na początku,że stramaw ma dom 320m2 budowany w późnych latach 60ych (nie przeczytałem dokładnie wpisu). Stąd moje sugestie o pomyśleniu o przedziale mocy 40-50kW.

Poprosiłem jednak o dokładniejsze opisanie tego budynku.
Opis, który kolega podał pozwala założyć,że 40kW jest wystarczająca mocą na taki budynek (320m2+dodatkowe 60m2 poddasza w przyszłości).

Opis, który stramaw podał, powinien być wystosowany do producenta kotła w formie zapytania, czy taki kocioł będzie odpowiedni (moim zdaniem tak).


Ja podałem spalanie 5,9kg/godz. z wyników badań, mały_energetyk podał podobne dane obliczeniowe 6,1kg/h.
To jest jednak zużycie dla wykorzystania pełnej mocy kotła, w Polsce ponad 80%dni zimowych statystycznie jest w okolicy i powyżej 0st.C.

Wcześniej kolega zawijan podał tez ciekawa informację, zacytuję, bo uważam,że jest ważna:
"Badania statystyczne dla naszej strefy klimatycznej mówią, że przez 95% czasu kalendarzowego w sezonie grzewczym kocioł pracuje z mocą do 60% maksymalnego zapotrzebowania cieplnego, a tylko 5% - z mocą większą."

Zatem kocioł nie będzie spalał tych 5,9kg/godz czy 6,1kg/godz jak oblicza mały_energetyk.

Powinno to być coś w przedziale od minimum 1,5kg-2,0/godz do bardziej realnej wartości 2-2,7kg/h.
Zatem szybu kopać nie musi.