Re: kocioł DEFRO AKM 40kW
autor: Jarecki79 » 31 sty 2010, 12:15
Nie- spalanie nie będzie wysokie.
Ja zrozumiałem na początku,że stramaw ma dom 320m2 budowany w późnych latach 60ych (nie przeczytałem dokładnie wpisu). Stąd moje sugestie o pomyśleniu o przedziale mocy 40-50kW.
Poprosiłem jednak o dokładniejsze opisanie tego budynku.
Opis, który kolega podał pozwala założyć,że 40kW jest wystarczająca mocą na taki budynek (320m2+dodatkowe 60m2 poddasza w przyszłości).
Opis, który stramaw podał, powinien być wystosowany do producenta kotła w formie zapytania, czy taki kocioł będzie odpowiedni (moim zdaniem tak).
Ja podałem spalanie 5,9kg/godz. z wyników badań, mały_energetyk podał podobne dane obliczeniowe 6,1kg/h.
To jest jednak zużycie dla wykorzystania pełnej mocy kotła, w Polsce ponad 80%dni zimowych statystycznie jest w okolicy i powyżej 0st.C.
Wcześniej kolega zawijan podał tez ciekawa informację, zacytuję, bo uważam,że jest ważna:
"Badania statystyczne dla naszej strefy klimatycznej mówią, że przez 95% czasu kalendarzowego w sezonie grzewczym kocioł pracuje z mocą do 60% maksymalnego zapotrzebowania cieplnego, a tylko 5% - z mocą większą."
Zatem kocioł nie będzie spalał tych 5,9kg/godz czy 6,1kg/godz jak oblicza mały_energetyk.
Powinno to być coś w przedziale od minimum 1,5kg-2,0/godz do bardziej realnej wartości 2-2,7kg/h.
Zatem szybu kopać nie musi.