Witam .Jak w temacie wszystkie grzejniki w domu sa zimne na dole <letnie>a gory gorace.Rurki od powrotu sa zimne.Wszystkie grzejniki sa zeliwne.Instalacja ma pompke i zbiorniczek wyrownawczy.Nie znam sie na tym i dlateg tylko tyle moge opisac .Przy grzejnikach sa odpowietrzniki takie odkrecane i leci z nich woda.W skrzynce rozdzielczej dolny rzad podłaczen tez jest sporo zimniejszy od gornego o co chodzi???Pomocy

tomek30
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 62
Rejestracja: 11 gru 2007, 10:33
Re: Zimne grzejniki..

autor: tomek30 » 23 sty 2010, 23:02

zbyt skromny opis aby cokolwiek powiedzieć, opisz bardziej szczegółowo instalację, może jest jakiś zawór między rozdzielaczem a pompką i jest zamknięty, może też być zatkany filtr pompy, ale naprawdę trudno cokolwiek stwierdzić przy tak skromnym opisie

chemik666
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 67
Rejestracja: 03 sty 2010, 21:47
Re: Zimne grzejniki..

autor: chemik666 » 24 sty 2010, 11:01

jest zwykły piec ktory ogrzewa wode a pompoka ja pcha.co dokładnie mam opisac?

Janusz13
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 91
Rejestracja: 25 lut 2009, 0:51
Lokalizacja: Śląsk
Re: Zimne grzejniki..

autor: Janusz13 » 24 sty 2010, 18:48

Może się tak zdarzyć jak zapotrzebowanie pomieszczeń na ciepło jest większe niż ilość ciepła dostarczana do grzejników.

komtech
Aktywny
Aktywny
Posty: 207
Rejestracja: 04 sie 2007, 23:19
Lokalizacja: Tychy
Kontaktowanie:
Re: Zimne grzejniki..

autor: komtech » 24 sty 2010, 22:00

wyczyść filtr, ewentualnie daj wyższy bieg na pompce

chemik666
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 67
Rejestracja: 03 sty 2010, 21:47
Re: Zimne grzejniki..

autor: chemik666 » 25 sty 2010, 11:17

a jak mam obliczyc czy zapotrzebowanie jest za duze lub za male?

czajnik
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 310
Rejestracja: 19 mar 2005, 17:28
Re: Zimne grzejniki..

autor: czajnik » 25 sty 2010, 13:10

Żadne tam liczenie zapotrzebowania. Takimi rzeczami należy się zająć w ostateczności.

Przede wszystkim zrób tak, jak Ci radzi "komtech".

Pozdrawiam.

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11
Re: Zimne grzejniki..

autor: adamis » 25 sty 2010, 18:07

Ja bym obstawiał to samo co Janusz13. Za niska temp. na piecu.
Przytkanie filtra i niski bieg pompy też jest prawdopodobny.
adam

chemik666
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 67
Rejestracja: 03 sty 2010, 21:47
Re: Zimne grzejniki..

autor: chemik666 » 26 sty 2010, 8:43

a jaka powinna byc temp.optymalna?ojciec pali tak do 60 stopni boi sie dalej bo sie zawsze zagotuje i przeleje?

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11
Re: Zimne grzejniki

autor: adamis » 26 sty 2010, 21:18

Temp. optymalna jest zależna od wielu czynników takich jak moc kotła, izolacja domu, okna, temp. zewnętrzna, temp. wewnętrzna.
Przy takich jak teraz mrozach 60 st. na piecu, to zdecydowanie za mało. 65 to minimum.
adam

damax
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 28 maja 2009, 20:27
Lokalizacja: rumia
Re: Zimne grzejniki

autor: damax » 28 sty 2010, 13:26

ilu letni jest ten układ może grzejniki są z odzysku i są zamulone a jak instalacia czy była kiedykolwiek płukana
dario

chemik666
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 67
Rejestracja: 03 sty 2010, 21:47
Re: Zimne grzejniki

autor: chemik666 » 03 lut 2010, 13:36

grzejniki sa uzywane wiec podejrzewam ze swoje przeszły.płukane pewnie tez nie były jak to zrobic?