Jest jedno rozwiązanie:
można rozdzielić przewód PEN na dwa PE i N, czyli z sieci dwuprzewodowej zrobić sieć trójprzewodową (normalny układ TN C S), ale jest kilka warunków
- należy to zrobić przed różnicówką i za nią nie można już tych przewodów łączyć
- rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochronny PE i neutralny N, w przypadku układu sieci TN-C-S, powinno następować w złączu lub w rozdzielnicy głównej budynku, a punkt rozdziału powinien być uziemiony. Zapewnia to utrzymanie potencjału ziemi na przewodzie ochronnym PE przyłączonym do części przewodzących dostępnych urządzeń elektrycznych w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej.
- być może jest możliwość podłączenia się w twoim budynku do jakiegoś uziemienia (ale nie do grzejników!), ale przewód PE powinien mieć minimum 10mm2 Cu lub 16mm2 Al
to tyle co mi w tej chwili przychodzi do głowy