nietypowe podłaczenie kuchenki elektrycznej

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

bezpiecznik
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 07 gru 2009, 11:14
nietypowe podłaczenie kuchenki elektrycznej

autor: bezpiecznik » 16 sty 2010, 10:19

Witam,
tak sie zlozylo, ze moja tymczasowa dwupalnikowa kuchenka elektryczna zawiodla i dostalem od znajomych - znajomych uzywana duza kuchenke elektryczna z plyta ceramiczna do zabudowy.
Problem w tym, ze jest ona (i powinna byc ) na 400V ale przewody jakie z niej wychodza wygladaja na 220/230V - 2 x3 ( zielono zolty, niebieski i czerwony ) w scianie natomiast jest przewodów, jak trzeba 5: czarny, brazowy, ziel-zolty, niebieski i czerwony, (w tej kolejnosci od lewej).
Jak to podlaczyc ???? Bardzo prosze o sugestie.

elpapiotr
Re: nietypowe podłaczenie kuchenki elektrycznej

autor: elpapiotr » 16 sty 2010, 11:10

Witam.

Oprócz kuchenki znajomi powinni dostarczyć również ... jej instrukcję.
Jeżeli jej nie ma - wystarczy odkręcić pokrywę osłaniającą listwę
zaciskową podłączenia w/w do instalacji.
bezpiecznik pisze:ale przewody jakie z niej wychodza wygladaja na 220/230V - 2 x3 ( zielono zolty, niebieski i czerwony
Mam rozumieć, że z kuchenki wyprowadzono 2 szt. przewodów 3-żyłowych ?
Jeżeli tak, to super elektryk podłączał kuchenkę, no no.

bezpiecznik
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 07 gru 2009, 11:14
Re: nietypowe podłaczenie kuchenki elektrycznej

autor: bezpiecznik » 16 sty 2010, 11:47

Ano jestem w Niemczech, tu wszystko jest jakies nietypowe :shock:
Cos w rodzaju instrukcji jest na tylnej scianie piekarnika a w wynika z niej ze jest opcja podlaczenia kuchenki jakby byla na 220 V, po dwa analogiczne przewody razem i do jednej fazy. Tylko dlaczego kuchenka jest na 400 jak ma przewody na 220?

elpapiotr
Re: nietypowe podłaczenie kuchenki elektrycznej

autor: elpapiotr » 16 sty 2010, 11:53

Witam.

Spokojnie - jakie oznaczenia znajdują się na ściance ?
Po prostu kuchenki (wszystkie) mają płyty grzewcze na 230 V , z opcją podłączania urządzenia pod 1-, 2- i 3-fazy, w zależności od konfiguracji.
Do galerii dołączyłem plik z możliwymi podłączeniami kuchni.
Może się przydać.

pabloo22
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 18 sty 2010, 16:12
Re: nietypowe podłaczenie kuchenki elektrycznej

autor: pabloo22 » 18 sty 2010, 18:11

To jest typowa płyta ceramiczna 230v-2,5mmx3żyły podłączałem takie w bloku mieszkalnym.Żółto zielona żyła to przewód ochronny pozostałe żyły to 230v, obojętnie który gdzie.

img27.imageshack.us/img27/7137/141258221479.jpg


Te 5 żył które wychodzą ze ściany to obecnie standard ponieważ jest to tzw. zapas w razie przeróbki instalacji.Aby podłączyć płytę należy sprawdzić jaki kolor ma przewód ochronny,zerowy . fazowy w skrzynce z bezpiecznikami reszta to zapas.Oczywiście to dotyczy kuchni w bloku ,ponieważ w domku może być trochę inaczej, ale taką płytę też można podłączyć.

Leszek44 Lublin

elpapiotr
Re: nietypowe podłaczenie kuchenki elektrycznej

autor: elpapiotr » 18 sty 2010, 18:27

Witam.

Może jeszcze Kolega doda coś na temat mocy tej typowej płyty ceramicznej.
pabloo22 pisze:Aby podłączyć płytę należy sprawdzić jaki kolor ma przewód ochronny,zerowy . fazowy w skrzynce z bezpiecznikami reszta to zapas
A w sprawie tych kolorów to wystepuje jakać dowolność ? :shock:

pabloo22
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 18 sty 2010, 16:12
Re: nietypowe podłaczenie kuchenki elektrycznej

autor: pabloo22 » 18 sty 2010, 18:58

Przewód ochronny jest zawsze dwukolorowy np.na pewno żółto-zielony ,przewód zerowy -niebieski ,pozostałe kolory to żyły fazowe w zależności od podłączenia.

najprościej zobaczysz w skrzynce:
-l1 listwa zaciskowa przewód ochronny-kolor żółto-zielony
-2 listwa zaciskowa przewód zerowy-kolor niebieski
-przewód fazowy podpięty pod bezpiecznik (zobacz kolor)

TE SAME KOLORY Z DRUGIEJ STRONY (ze ściany)
Faze sprawdz próbnikiem i wszystko OK.

elpapiotr
Re: nietypowe podłaczenie kuchenki elektrycznej

autor: elpapiotr » 18 sty 2010, 19:05

Witam.

Bardzo dziekuję za wyjaśnienie, tylko ten zerowy mi nie pasuje (przy występowaniu przewodu ochronnego) :?

Ale i tak nie dowiedziałem się o mocy typowej płyty ceramicznej :cry:

damian_k
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 98
Rejestracja: 16 sty 2010, 22:48
Lokalizacja: Jastrzębie Zdrój
Kontaktowanie:
Re: nietypowe podłaczenie kuchenki elektrycznej

autor: damian_k » 18 sty 2010, 21:27

To mnie za to frustruje te połączenie brązowego z niebieskim na obrazku.
:?

Szwagier miał montować u siebie płytę na 2 fazy. Nie widziałem jej, ale mogę się domyślać, że te rozwiązanie ma za zadanie rozłożenie obciążenia na poszczególnych fazach, albo jedna faza na grzanie a druga na "dodatkowe atrakcje".

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy
Re: nietypowe podłaczenie kuchenki elektrycznej

autor: Paweł_Małek » 19 sty 2010, 0:50

Plyte ceramiczna mozna podlaczyc na 3 fazy, 2 fazy lub 1 faze.
Przy 1 fazie nie wykorzysta sie calej mocy plyty - jednoczesnie mozna wlaczyc dwa male pola grzewcze lub jedno duze.

Przewaznie plyta ma moc 5...8 kW, pojedyncze pole ma moc 1 ... 3 kW.

Przylaczenie:
Zacisk PE (zolto-zielony) - przewod ochronny
Zacisk N (niebieski) - przewod neutralny
Zaciski L (czarny, szary, brazaoy) - przewody fazowe.

Przy zasilaniu 2 fazowym zmostkowac i podlaczyc do jednej fazy zaciski L1, L2, a zacisk L3 przylaczyc do drugiej fazy.

Przy zasilaniu 1 fazowym zmostkowac zaciski L1, L2, L3 i przylaczyc je do przewodu fazowego.

Jesli jest wiecej zaciskow N - to nalezy je polaczyc ze soba.

elpapiotr
Re: nietypowe podłaczenie kuchenki elektrycznej

autor: elpapiotr » 19 sty 2010, 9:30

Witam.

Powyższy opis, Kolego Paweł_Małek, można wyczytać ze zdjęcia (schemat), jakie załączyłem do mojej galerii.

Mnie ciekawi stwierdzenie :
Paweł_Małek pisze:Przy 1 fazie nie wykorzysta sie calej mocy plyty - jednoczesnie mozna wlaczyc dwa male pola grzewcze lub jedno duze.
A to dlaczego ?

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy
Re: nietypowe podłaczenie kuchenki elektrycznej

autor: Paweł_Małek » 20 sty 2010, 1:13

Przy 1 fazie zadkoscia sa obwody zabezpieczone wiekszym bezpiecznikiem/wylacznikiem niz 16A - stad informacja ze nie wykorzysta sie calej mocy plyty tym bardziej ze chodzi o instalacje istniejaca.

Na zabezpieczeniu 16A mozna dac maksimum ok. 3,5 kW.

elektryczny1971
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 43
Rejestracja: 01 lut 2010, 20:52
Re: nietypowe podłaczenie kuchenki elektrycznej

autor: elektryczny1971 » 01 lut 2010, 22:10

elpapiotr pisze:Witam.

Oprócz kuchenki znajomi powinni dostarczyć również ... jej instrukcję.
Jeżeli jej nie ma - wystarczy odkręcić pokrywę osłaniającą listwę
zaciskową podłączenia w/w do instalacji.
bezpiecznik pisze:ale przewody jakie z niej wychodza wygladaja na 220/230V - 2 x3 ( zielono zolty, niebieski i czerwony
Mam rozumieć, że z kuchenki wyprowadzono 2 szt. przewodów 3-żyłowych ?
Jeżeli tak, to super elektryk podłączał kuchenkę, no no.

Witam
Taki z Pana super fachmen a podstawowych rzeczy nie kojarzy.
Wiele kuchni ma osobne zasilanie na piekarnik a osobne na panele więc czemu się tu dziwić

elpapiotr
Re: nietypowe podłaczenie kuchenki elektrycznej

autor: elpapiotr » 01 lut 2010, 22:29

Witam.
bezpiecznik w pierwszym poście pisze:Problem w tym, ze jest ona (i powinna byc ) na 400V ale przewody jakie z niej wychodza wygladaja na 220/230V - 2 x3 ( zielono zolty, niebieski i czerwony ) w scianie natomiast jest przewodów, jak trzeba 5: czarny, brazowy, ziel-zolty, niebieski i czerwony, (w tej kolejnosci od lewej).
No i co z tego, Panie elektryczny ?
Czy Kolega bezpiecznik pytał o to ?

elektryczny1971
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 43
Rejestracja: 01 lut 2010, 20:52
Re: nietypowe podłaczenie kuchenki elektrycznej

autor: elektryczny1971 » 01 lut 2010, 22:38

to nie była odpowiedź do tematu pytania tylko do sugestii super elektryka!!!
Nie znam gościa to nie wiem czy super ale na pewno poprawnie to uczynił