Czy mój instalator ma rację - proszę o opinie!

Wszystko o kanalizacji i odwodnieniu. Dział poświęcony poradom na temat najnowszym rozwiązaniom technologicznym związanymi z kanalizacją, drenażem i oczyszczaniem ścieków.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

muzyyk
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 30 gru 2009, 23:53
Czy mój instalator ma rację - proszę o opinie!

autor: muzyyk » 03 sty 2010, 16:25

Witam serdecznie!
Jestem właśnie na etapie w którym niebawem zacznie się wykonywanie instalacji grzewczej w nowo wybudowanym budynku, otóż mam pytanie gdyż chcę rozwiać wszystkie wątpliwości.
Mój instalator polecił mi do wykonania c.o. z piecem na paliwo stałe z podajnikiem, instalacje z pp stabilizowanego, już zresztą jestem po wstępnych rozmowach z przedstawiielem wavina w Kaliszu i wiem na jakie ceny mogę liczyć :))
Odejscie o pieca ma być w miedzi w później juz pp.
A więc mój instalator powiedział że instalacja może zostać tak jak jest zaprojektowana w planie poniżej zamieszczam rzuty planu instalacji c.o.
-http://www.karaoke1.hostpark.pl/foto/gora.jpg
Dodam że podłogówki w salonie nie będzie za to oczywiście dołożony dodatkowy grzejnik obok tego w projekcie, a reszta podłogówki zasilana z powrotów grzejników (dodatkowy grzejnik w holu na dole), tak mniej więcej jak to jest w planie. Co do rurek PP to powiedział że odpowiednio zamienimy :
12 miedź na 20 pp
15 miedź na 25 pp
18 miedź na 32 pp

i że to stopniowanie rurek może ostatecznie zostać.

Proszę o opinie na ten temat bo wolę się zorientować niż później w razie czego żałować.
Pozdrawiam i czekam na opinie!

Przemek
Re: Czy mój instalator ma rację - proszę o opinie!

autor: Przemek » 04 sty 2010, 9:01

mozesz dodac zdjęcie do galerii ?

Wavin Metalplast-Buk
Aktywny
Aktywny
Posty: 179
Rejestracja: 15 sty 2009, 13:51
Lokalizacja: Buk
Kontaktowanie:
Re: Czy mój instalator ma rację - proszę o opinie!

autor: Wavin Metalplast-Buk » 04 sty 2010, 15:45

Jeśli chodzi o zamianę średnic z miedzi na polipropylen (PP), to po pierwsze do instalacji c.o. powinny być to rury stabilizowane. W celu zamiany jednego materiału na drugi należy się kierować przydatnością zamienianego produktu do zastosowania na instalacji c.o. (potrzebna jest albo Aprobata Techniczna albo zgodność z Polską Normą - dla rur jednorodnych i kształtek PP jest Polska Norma, dla rur stabi są Aprobaty Techniczne). Deklaracja zgodności z tą normą/aprobatą jest dokumentem dopuszczającym do stosowania takiej instalacji na polskim rynku. Zamieniając materiał należy kierować się także średnicami wewnętrznymi rur. Jeżeli projekt był wykonany na miedzi i zamieniamy system na PP, to średnice wewnętrzne PP muszą być co najmniej takie same jak średnice wewnętrzne miedzi (lub nieznacznie większe).

Dla przykładu podamy zamienniki dla wskazanych rur miedzianych:

- fi 12 miedź - zamiennik rura stabi PP 16x2,7mm
- fi 15 miedź - zamiennik rura stabi PP 20x3,4 mm
- fi 18 miedź - zamiennik rura stabi PP 25x4,2 mm


Wróć do „Kanalizacja i odwodnienia”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 35 gości

Gotowe projekty domów

cron