Umiś pisze:po pierwsze witam wszystkich
jestem nowym uzytkownikiem tego forum
Teraz do rzeczy.
mam problem z ostatnim grzejnikiem
jest wiecznie zapowietrzony, co gorsza nie moge go odpowietrzyc
bo przez odpowietrznik powietrze nie wylatuje ale jest wciagane do grzejnika.
grzejnik jest na 100% sprawny poniewaz zamienilem go miejscami z innym grzejnikiem z dolnego pietra ktory wczesniej dzialal i problem nie zniknął.
Podczas napelniania calej instalacji ( obieg otwarty) napelniam wode tak dlugo az przeleje sie przez zbiornik wyrownawczy i przez odpowietrznik tego grzejnika z ktorym mam problem.
Jednak po jakims czasie (około godziny) w grzejniku brakuje juz wody, nawet jak calkowicie wykrece odpowietrznik woda nie leci, a przy probie dolania wody do ukladu woda wydostaje sie przez zbiornik wyrównawczy a nie przelatuje przez odpowietrznik tego grzejnika.
Grzejnik ten znajduje sie na ostatnim pietrze na poddaszu, tuz nad nim (okolo 50cm) jest zbiornik wyrownawczy.
mam nadzieje ze znajdzie sie ktos komu bedzie chcialo sie przeczytac tak ługą litanie, ale chcialem podac jak najwiecej szczegółów.
Prosze Was o pomoc, bo ja juz nie mam pomysłów
Pozdrawiam
ps. własnie zrobilem mały test i wyłączyłem pompe
efekt był taki ze przez grzejnik na gorze odrazu poleciala woda
i sie odpowietrzyl.
Po ponownym włączeniu pompy woda przestala leciec a w grzejniku słychac przelewajaca sie wode.
Grzejnik znowu nie daje sie odpowietrzyc i jest cieply tylko do polowy