Kociol to
mieszkanie ogrzeje - w Tychach jest taki kociol w domku wolnostojacym, om powierzchni ok. 160m2.
Jesli ma byc mozliwosc pracy bez pompy - z kotla wyprowadzic rure 5/4", jesli beda 2 obiegi - to je wykonac rura 1", odejscie na 1 grzejnik (do 2kW) rura 1/2", odejscie na 2 grzejniki rura 3/4".
Wykonac gorny rozdzial (zasilanie - pod sufitem, powrot - nad podloga), pompa na powrocie z obejsciem.
Rury zasilajace prowadzic z spadkiem nie mniejszym niz 2% w kierunku grzejnikow.
Zawory na grzejnikach - zasilajacy: termostatyczny do instalacji grawitacyjnych (ma mniejsze opory przeplywu), powrotny - kulowy, czesc grzejnikow musi byc stale otwarta zeby kociol sie nie zagotowal (gdyz jest to kociol zasypowy, ktory grzeje przez jakis czas po zamknieciu klapki powietrza przez miarkownik ciagu)
Bez termostatu bym pozostawil grzejnik w lazience, oraz w korytazu. Na tych grzejnikach bym dal 2 zawory kulowe.
Bojler - mozna ogrzewac z tego kotla, musi to byc bojler wymiennikowy (z wezownica lub dwuplaszczowy), rury do bojlera 3/4".
Moc grzejnikow moze byc do 1/3 mniejsza niz kotla, w pomieszczeniu w ktorym bedzie stal kociol na ogol nie trzeba grzejnika gdyz ten kociol grzeje gorna plyta (na niej tez da sie gotowac, moc tej plyty: 2kW).
Czynna pojemnosc naczynia wzbiorczego otwartego: nie mniej nic 5% pojemnosci wodnej instalacji.
Grzejniki - bocznozasilane, mozna dac aluminiowe lub stalowe, do lazienki lepiej dac grzejnik aluminiowy. Moce grzejnikow powinien wyliczyc projektant na miejscu po obejrzeniu mieszkania, orientacyjnie: 50W/m3 kubatury - jest to tylko wartosc przyblizona.
Pompa - dobrac powinien projektant, prawdopodobnie wystarczy pompa 25-40. Zawor roznicowy dac 5/4".
Przed pompa dac zawor kulowy i filtr siatkowy, za pompa zawor kulowy - zeby mozna bylo zdemontowac pompe bez oprozniania calej instalacji z wody.