Jak połączyć pekse z istniejącą instalacja wodociągową bez zastosowania gwintownicy?.Proszę o poradę.Pozdrawiam.
-
Wavin Metalplast-Buk
- Aktywny

- Posty: 179
- Rejestracja: 15 sty 2009, 13:51
- Lokalizacja: Buk
- Kontakt:
Re: Połączenie peksy z istniejąca instalacją wodociągową.
Aby precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie potrzebna jest informacja co z czym łączymy i w jakich średnicach są rury do połączenia. Z powyższej informacji wynika ,że mamy jakiś rodzaj polietylenu sieciowanego tzw. Pexa i nic więcej..
Re: Połączenie peksy z istniejąca instalacją wodociągową.
Generalnie jest tak ,z bojlera VISSMAN z wężownicą muszę peksą poprowadzić ciepłą wodę i wciąc się w istniejącą instalację cieplej wody ogrzewanej do tej pory przez bojler elektryczny.Stara instalacja jest wykonana z rury stalowej tzw ocynk 3/4 cala a peksa 1/2 cala.Pozdrawiam.
-
Wavin Metalplast-Buk
- Aktywny

- Posty: 179
- Rejestracja: 15 sty 2009, 13:51
- Lokalizacja: Buk
- Kontakt:
Re: Połączenie peksy z istniejąca instalacją wodociągową.
Po pierwsze nie należy zmniejszać średnicy instalacji z PEX w stosunku do rury stalowej. Proponujemy, aby po pierwsze podłączyć "bojler" - zasobnik ciepłej wody średnicą PEX min 25mm za pomocą złączek zaprasowywanych z gwintami. Z jednej stony kształtkę zaprasowujemy na rurze PEX, a część gwinowaną łączymy z zasobnikiem cwu. Drugą kształtkę zaprasowujemy na rurze PEX i łączymy część gwintowaną z rurą stalową. Można na rynku znaleźć również rury z wkładką aluminiową PE-X/Al/PE zamiast rury PEX (bez wkładki aluminiowej). Rury z wkładką są mniej podatne na wydłużenia związane z różnicą temperatur w stosunku do rur PEX i mają większą sztywność.
Ważne jest jeszcze to, aby bezpośrednio do zasobnika cwu podłączyć rury tworzywowe. Powinien wyrazić na to zgodę producent-tutaj firma Viessman.
Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instalacji z tworzyw sztucznych podłączenie instalacji do żródła ciepła powinno być wykonane z materiału metalowego o długości ok. 2m.
Ważne jest jeszcze to, aby bezpośrednio do zasobnika cwu podłączyć rury tworzywowe. Powinien wyrazić na to zgodę producent-tutaj firma Viessman.
Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instalacji z tworzyw sztucznych podłączenie instalacji do żródła ciepła powinno być wykonane z materiału metalowego o długości ok. 2m.
Re: Połączenie peksy z istniejąca instalacją wodociągową.
Dziękuje za info i pozdrawiam.Najserdeczniejsze życzenia Swiateczne i Noworoczne.