WLZ i puszka łączeniowa.

autor: wolff » 03 gru 2009, 11:33

Witam.

ZE przysłał mi nowe warunki przyłączenia do sieci. To tej pory małem przyłącz 1 fazowy i śmieszny przydział mocy. Teraz będę miał przyłącz 3 fazowy z przydziałem mocy 21,1 kW linią napowietrzną kablem AsXS 4x25mm2 od słupa do haka na elewacji budynku. Od haka do skrzynki pomiarowej kabel muszę kupić sam.
W zwązku z tym mam takie pytania.

1. Jakim kablem poprowadzić od haka po elewacji do skrzynki pomiarowej.
Planuję że o takim samym przekroju jak daje energetyka do haka czyli 4x25mm2 AL, tylko jaki to ma być kabel aby wyglądał estetycznie na elewacji.
i jak go mocować, czym (7-8m w pionie)

2. Czy przy haku na elewacji instalować jakąś puszkę (skrzynkę) łączeniową, jeżeli tak to jaką lub czy zostawić tylko wolny kabel aby energetyka połączyła go ze swoim kablem zwykłymi zaciskami ?

elpapiotr
Re: WLZ i puszka łączeniowa.

autor: elpapiotr » 03 gru 2009, 12:02

Witam.

Kolega poważnie bierze się sam do realizacji tego przyłącza od granicy eksploatacji ?
Wobec tego należy kupić SPIN 532, rury RL + ZCL o odpowiedniej średnicy, następnie zmienić zabezpieczenie główne/przedlicznikowe na adekwatne do przydziału mocy. W WTP są podanie : wielkość i rodzaj.
Na koniec wypełnić wniosek zgłoszeniowy - oświadczenie o stanie technicznym instalacji odbiorczej i udać się na Płaskowicką w celu uzgodnienia terminu odbioru.
W oświadczeniu napisać/wypełnić :
- posiadam ważne zaświadczenie kwalifikacyjne numer uprawniające do sprawdzania stanutechnicznego instalacji elektrycznych,
- instalacja elektryczna w powyższym obiekcie (od miejsca dostarczania energii elektrycznej) została wykonanai sprawdzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i nadaje się do załączenia pod napięcie. Za stan instalacjielektrycznej przyjmuję całkowitą odpowiedzialność

wolff
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 03 gru 2009, 7:55
Lokalizacja: Bytom/Zabrze
Re: WLZ i puszka łączeniowa.

autor: wolff » 03 gru 2009, 12:59

elpapiotr pisze:Witam.

Kolega poważnie bierze się sam do realizacji tego przyłącza od granicy eksploatacji ?


Poważnie, nie pisał bym o takich poważnych sprawach w dziale "nie jestem elektrykiem .." gdybym siedział w zawodzie wyuczonym bez styczności z nim przez ostatnie 25 lat czyli tylko w tym dziale mogę takie pytania zadawać.

elpapiotr pisze:Wobec tego należy kupić SPIN 532, rury RL + ZCL o odpowiedniej średnicy, następnie zmienić zabezpieczenie główne/przedlicznikowe na adekwatne do przydziału mocy. W WTP są podanie : wielkość i rodzaj.
Na koniec wypełnić wniosek zgłoszeniowy - oświadczenie o stanie technicznym instalacji odbiorczej i udać się na Płaskowicką w celu uzgodnienia terminu odbioru.


Nie na Płaskowicką a do Gliwic na ul Portową, remontowany dom położony jest w Górnikach :)
Poza tym w domu już wymieniłem CAŁĄ KOMPLETNĄ instalację elektryczną. zamontowałenm 2 rozdzielnice bezpiecznikowe 32 modułowe na parterze i piętrze oraz 6 modułową na poddaszu. Na całość prac miał "oko" znajomy elektryk którego w tej chwili jednak nie ma w kraju i będzie dopiero przed świętami. Kupiona jest też nowa skrzynka pomiarowa z zabezpieczeniem przedlicznikowym typu BM 32A, tablicą licznikową 3 fazową i rozłącznikiem zalicznikowym. Dodatkowo mam zainstalowane w piwnicy 2 skrzynki licznikowe z licznikami jednofazowymi, rozłącznikiem trójfazowym i miejscem na łacznie 12 s-ek którymi zabezpieczę obwody w piwnicy i kotłowni.
[/quote]

elpapiotr
Re: WLZ i puszka łączeniowa.

autor: elpapiotr » 03 gru 2009, 13:32

Witam.

Prace należy wykonać zgodnie z WTP - warunkami technicznymi przyłączenia.
Po drugie - robić tak, jakie standardy obowiązują w Vattenfall dla przyłączania
odbiorców indywidualnych do sieci dystrybucyjnej.
Ważnesą tutaj uzgodnienia w Rejonie.
Wszystko jest na stronie internetowej Vattenfall.
Swego czasu na terenie GZE obowiązywały właśnie te "puszki łączeniowe", o których Kolega wspomniał w pierwszym poście. Teraz tego nie ma, o ile się nie mylę.
Kabel/przewód 4-żyłowy o przekroju nie mniejszym niż 10 mm2 Cu lub 16 mm2 Al powinien być poprowadzony od haka do
skrzynki nowej (termoutwardzalnej - taka kupiona ?) w rurze osłonowej.
Połączenie przewodu WLZ z warkoczem (nowym) dokona Vattenfall, za pomocą odpowiednich zacisków (kto kupuje ?)
Wskazane wykonanie własnego uziemienia pod skrzynką, niezależnie od systemu sieci zasilającej.

PS. Domyślam się, że dwie skrzynki licznikowe w piwnicy to ... tzw. podliczniki.

wolff
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 03 gru 2009, 7:55
Lokalizacja: Bytom/Zabrze
Re: WLZ i puszka łączeniowa.

autor: wolff » 03 gru 2009, 14:01

elpapiotr pisze:Witam.

Prace należy wykonać zgodnie z WTP - warunkami technicznymi przyłączenia.
Po drugie - robić tak, jakie standardy obowiązują w Vattenfall dla przyłączania
odbiorców indywidualnych do sieci dystrybucyjnej.
Ważnesą tutaj uzgodnienia w Rejonie.
Wszystko jest na stronie internetowej Vattenfall.
Swego czasu na terenie GZE obowiązywały właśnie te "puszki łączeniowe", o których Kolega wspomniał w pierwszym poście. Teraz tego nie ma, o ile się nie mylę.
Kabel/przewód 4-żyłowy o przekroju nie mniejszym niż 10 mm2 Cu lub 16 mm2 Al powinien być poprowadzony od haka do
skrzynki nowej (termoutwardzalnej - taka kupiona ?) w rurze osłonowej.
Połączenie przewodu WLZ z warkoczem (nowym) dokona Vattenfall, za pomocą odpowiednich zacisków (kto kupuje ?)
Wskazane wykonanie własnego uziemienia pod skrzynką, niezależnie od systemu sieci zasilającej.

PS. Domyślam się, że dwie skrzynki licznikowe w piwnicy to ... tzw. podliczniki.


Dwie skrzynki w piwnicy to podliczniki :)
Co do uziemienia pod skrzynką to jest na wiosnę planowane okopanie budynku w celu izolacji pionowej fundamentów, przy tej okazji położy się wokół budynku bednarkę 4x25 i wyprowadzi uziom do skrzynki. Tymczasowo wykonany będzie w piwnicy uziom szpilkowy. Dom stoi praktycznie na wodzie więc powinien narazie wystarczyć, zresztą i tak przed połączeniem do szyny w rozdzielnicy zaproszę pomiarowca.
Skrzynka oczywiście taka jak wymaga ZE, termoutwardzalna.
Z tymi zaciskami to będę się dowiadywał w ZE, zresztą przy koszcie wymiany całej instalacji to i tak pikuś, PAN PIKUŚ. :)
Kabel od skrzynki pomiarowej do podliczników w piwnicy mam już kupiony 5x10mm2 Cu (odległość 6-7m) tyle że starczyło by go też od przyłącza do skrzynki pomiarowej (7-8m) Kupione 20 m.
Od skrzynek licznikowych (podliczników) do rozdzielnic bezpiecznikowych i do rozdzielnicy w garażu mam kabel 5x6mm2 Cu gdzie planuję jedno gniazdo do urządzeń 3 fazowych. Od rozdzielnicy na piętrze do poddasza położyłem kabel 5x4mm2 Cu(4 pomieszczenia po 12m2 wys. 2,1m) Tam będzie tylko oświetlenie i po 2 gniazdka na pokój.