ogrzewanie podłogowe

Wszystko o kanalizacji i odwodnieniu. Dział poświęcony poradom na temat najnowszym rozwiązaniom technologicznym związanymi z kanalizacją, drenażem i oczyszczaniem ścieków.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

wojt43
Początkujący
Początkujący
Posty: 11
Rejestracja: 08 lis 2009, 13:12
Lokalizacja: Działdowo
ogrzewanie podłogowe

autor: wojt43 » 08 lis 2009, 15:23

czy w ogrzewaniu podłogowym może być taka sama temperatura co w grzejnikachj eśli nie jak zmiejszyć temperature w podłogówce

astim
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 518
Rejestracja: 25 kwie 2006, 22:39
Lokalizacja: Lublin
Re: ogrzewanie podłogowe

autor: astim » 08 lis 2009, 15:52

jeżeli obwodów podłogówki jest niewiele, to na końcu obwodu grzewczego podłogówki montuje się zawór RTL, jeżeli obwodów jest dużo, to najlepiej zastosować blok mieszający z pompą i zaworem 3- lub 4-drogowym

wojt43
Początkujący
Początkujący
Posty: 11
Rejestracja: 08 lis 2009, 13:12
Lokalizacja: Działdowo
Re: ogrzewanie podłogowe

autor: wojt43 » 08 lis 2009, 15:59

to co mi wiadomo rurka prowadzi od skrzynki rozdzielczej do kuchni i prowadzi wzdłuż regałów do łazienki przy wannie umywalki i muszli i wraca do skrzynki jak mam na piecu 55-60 stopni to parzy w nogi podłoga

astim
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 518
Rejestracja: 25 kwie 2006, 22:39
Lokalizacja: Lublin
Re: ogrzewanie podłogowe

autor: astim » 08 lis 2009, 16:20

pewnie instalator zapomniał zaizolować rurek biegnących w podłodze i stąd efekt parzenia w stopy. dodarkowo jest to dość niebezpieczne, bo powstają naprężenia cieplne które grożą uszkodzeniem podłogi (wylewki) i instalacji

wojt43
Początkujący
Początkujący
Posty: 11
Rejestracja: 08 lis 2009, 13:12
Lokalizacja: Działdowo
Re: ogrzewanie podłogowe

autor: wojt43 » 08 lis 2009, 16:45

rurki do grzejników są w peszlu niebiesko czerwonym

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11
Re: ogrzewanie podłogowe

autor: adamis » 11 lis 2009, 22:05

No nie, znowu ta pseudo "izolacja" z peszla. :shock:
adam

astim
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 518
Rejestracja: 25 kwie 2006, 22:39
Lokalizacja: Lublin
Re: ogrzewanie podłogowe

autor: astim » 13 lis 2009, 23:38

Rurki łączące rozdzielacz z grzejnikami to nie jest ogrzewanie podłogowe. Ogrzewanie podłogowe to specjalnie rozwinięta pętla rury na warstwie izolacji, zalana betonem, w której temperatura wody jest niższa niż w grzejnikach.

Wavin Metalplast-Buk
Aktywny
Aktywny
Posty: 179
Rejestracja: 15 sty 2009, 13:51
Lokalizacja: Buk
Kontaktowanie:
Re: ogrzewanie podłogowe

autor: Wavin Metalplast-Buk » 17 lis 2009, 9:56

Należy w tej dyskusji rozdzielić dwa wątki. Jeden to sposób podłączenia pętli ogrzewania podłogowego do instalacji grzewczej, drugi to zakres temperatur stosowany w ogrzewaniu podłogowym.
Jeśli chodzi o sposób podłączenia to można to wykonać stosując rozdzielacz do ogrzewania podłogowego, który rozdziela obiegi grzejnikowe od ogrzewania podłogowego. Przed rozdzielaczem powinien znajdować się układ mieszający obniżający temperaturę zasilania, jeśli cała instalacja grzewcza pracuje na parametrach wyższych niż 50, 55 st C. Podmieszanie może znajdować się również w kotłowni zamiast układu mieszającego przy rozdzielaczu. Jest to najczęściej stosowana metoda podmieszania.
Drugim rodzajem podłączenia pętli ogrzewania podłogowego jest wpięcie się w obieg grzejnikowy, gdzie na powrocie pętli ogrzewania podłogowego dajemy zawór ograniczający temperaturę wody. Powszechnie znany jako zawór RTL. Należy pamiętać ,że tego typu rozwiązania należy stosować tylko do małych powierzchni ogrzewań podłogowych, nie większych niż 12 m 2 powierzchni ogrzewania podłogowego. W przypadku dużej liczby takich rozwiązań na danym obiekcie ważne jest, aby odpowiednio daną instalację wyregulować. Stąd warto przy wyborze rozdziału instalacji ogrzewania podłogowego poradzić się projektanta lub dobrego wykonawcy.
Co do temperatur stosowanych na instalacji ogrzewania podłogowego to wynikają one głównie z 2 czynników. Pierwszym jest pokrycie zapotrzebowania na ciepło danego pomieszczenia (obecnie określane jako projektowe obciążenie cieplne), a drugim jest temperatura podłogi w danym typie pomieszczenia. Jeżeli na podłodze mamy płytki, kamień, a temperatura na zasilaniu wynosi 55 st C, to istnieje duże prawdopodobieństwo, iż temperatura podłogi będzie wyższa niż wymagane (w pomieszczeniach na pobyt stały) 29 stC. Stąd mogą pojawiać się odczucia ciepłej podłogi czy dyskomfortu cieplnego (np. puchnące nogi).Temperatura zasilania ogrzewania podłogowego musi być każdorazowo dobrana do rodzaju pokrycia podłogi i skorelowana z ilością ciepła , które uzyskujemy przy tej temperaturze. Temperatura podłogi jest w tym przypadku priorytetowa. Jeżeli zapotrzebowanie na ciepło nie jest pokryte, to należy rozważyć inny wariant dogrzania danego pomieszczenia np. grzejnik.