Dołączył: 01 Paź 2009 Posty: 395 Skąd: RNI NISKO
|
Wysłany: Czwartek 7:51, 29 Październik 2009 Temat postu: Re: Instalacja w nowym budynku |
cytuj | | | |
|
| elpapiotr napisał: | Witam zainteresowanych.
Kolego UNICOM, na jakiej podstawie twierdzisz, że
- na jednej linii max 6 gniazdek ?
- osobna linia do lodówki ?
| UNICOM napisał: | | Do kazdego pokoju linia na swiatlo 1.5mm i linia do gniazdek 2.5mm | Stwierdzenie ogólne, nie precyzujące, czy ma to być linia osobna, czy wspólna z inną. | Cytat: | | Kabel telefoniczny jak beda laczyc to nie na skretke i tasma izolacyjna, tylko na pchelkach. | Odpowiedź mało dokładna - gdzie te "pchełki" mają użyć ?
| Paweł_Małek napisał: | | Najlepiej uzyc listwy, co maja pod wkretami od strony przewodow podkladki - producent np. : SI Pokoj. | Niby tak, ale nie można ich użyć w połączeniu przelotowym - dla żyły nie przecinanej. Co mam na myśli ?.
Montujący instalację w technologii "bezpuszkowej" wiedzą, o czym piszę. |
Kolego @elpapiotr nie wnikaj co, gdzie, jak, bo nie jestem na egzaminie u ciebie.
Napisalem zeby klijent cokolwiek wiedzial, wystarczy ze powie ze na pchelkach to elektryk bedzie wiedzial gdzie.
Bo to co widac to jest oki, a to co w scianie to juz sa kombinacje.
Jezeli masz pokoj to wpuszczasz linie 2.5 i 1.5, (od tablicy do pomieszczenia) na kazde pomieszczenie po takiej lini, do kuchni wprowadzasz min 5 lini (swiatlo,gniazdka,pralka,lodowka,zamrazarka,itp)
Gniazdek max 6 moze byc i 8 ale zalezy na jakim zabezpieczeniu beda.
Przy kazdym gniazdku TV i TEL zrobic gniazdko elektryczne. _________________
|
|
|
|
 |
elpapiotr rekomendowany doradca

Dołączył: 22 Kwi 2008 Posty: 1018 Skąd: Sosnowiec
|
Wysłany: Czwartek 11:36, 29 Październik 2009 Temat postu: Re: Instalacja w nowym budynku |
cytuj | | | |
|
Witam.
Jaki tam egzamin. | Cytat: | Gniazdek max 6 moze byc i 8 ale zalezy na jakim zabezpieczeniu beda.
| A co, mogą być inne, niż do wartości 16 A ? Może założymy 20 lub 25 A ? _________________ Paweł Piotr |
|
|
|
 |
|
|
 |
andregol Początkujący

Dołączył: 14 Cze 2009 Posty: 15
|
Wysłany: Czwartek 22:53, 29 Październik 2009 Temat postu: Re: Instalacja w nowym budynku |
cytuj | | | |
|
Koledzy,
dziekuje za odpowiedzi i podpowiedzi! Dla mnie bomba, bo generalnie sa proste i konkretne, a takich wlasnie oczekiwałem.
Z tymi zlaczkami to ciekawa sprawa, jak rozumiem, w wiekszosci sa przez was odrzucane na rzecz listew, przy czym, jeżeli dobrze zrozumialem, w technologii bezpuszkowej listwy niepotrzebne. Ja będę chciał technologie bezpuszkowa. Jak się pierwszy raz spotkałem z elektrykami, pokazałem im madry raport z gazety o instalacjach. Tam wlasnie m.in. były pokazane na zdjęciach zlaczki w puszkach do laczenia kabli. Oni mi powiedzieli, ze to jest badziew i tak mi na pewno nie zrobia, tylko poswieca wiecej czasu na ściąganie izolacji i skrecenie kabli, bo to gwarantuje, ze styk nie pusci, a w zlaczkach jest roznie. Tylko ze mi się tu teraz cos gryzie – technologia bezpuszkowa vs puszkowa. Tej puszkowej im nie dam zrobic. no i kolega UNICOM pisze, ze w przypadku kabla telefonicznego wlasnie nie na skretke, tylko na pchelki.
No dobrze, wiem już, co i jak w przypadku kabli (podobno od przylacza do tablicy rozdzielczej w domu ma byc 10mm?) i jak podzielic obwody. A co z zabezpieczeniami instalacji (ograniczniki przepiec, wyłączniki)? Co polecacie, jaki osprzęt?
Pozdrawiam _________________
|
|
|
|
 |
elpapiotr rekomendowany doradca

Dołączył: 22 Kwi 2008 Posty: 1018 Skąd: Sosnowiec
|
Wysłany: Czwartek 23:17, 29 Październik 2009 Temat postu: Re: Instalacja w nowym budynku |
cytuj | | | |
|
Witam ponownie.
No to rozjaśnimy sytuację. | Cytat: | | Oni mi powiedzieli, ze to jest badziew i tak mi na pewno nie zrobia, tylko poswieca wiecej czasu na ściąganie izolacji i skrecenie kabli, bo to gwarantuje, ze styk nie pusci, a w zlaczkach jest roznie | Oni nie czytali książek, nie chodzili do szkoły.
Nie było i nie ma akceptacji połączeń skręcanych w instalacjach elektrycznych.
Dowód :
Tadeusz Henig - Urządzenia elektryczne dla elektroenergetyków - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne - wydanie V z 1976 r. na stronie 192 pisze:
W instalacjach elektroenergetycznych można stosować następujące sposoby łączenia przewodów: mechaniczne, przezz spawanie i przez lutowanie.
Łączenie mechaniczne wykonuje się:
- za pomocą pierścieni, złączek oraz listew z zaciskami śrubowymi
Oraz Tadeusz Henig - Urządzenia elektryczne dla elektroenergetyków , wydanie III z 1971 r.
Prawidłowo wykonane połączenie przewodów powinno zapewnic trwały styk pomiędzy łączonymi częściami oraz jak najmniejszy opór przejścia nie zmieniający swej wartości pod wpływem wahań obciążenia.
I na koniec :
Konstanty Wołkowinski ( prof.dr hab.inż) - Instalacje elektroenergetyczne. Zagadnienia wybrane. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne - wydanie IV z 1972 r., na stronie 177 napisał:
"połączenia wykonane przez skręcenie końców przewodów lub okręcenie jednego przewodu (żyły) dookoła drugiego nie są dostatecznie niezawodne , gdyż opór połączeń tego rodzaju z biegiem czasu znacznie wzrasta co doprowadza zazwyczaj do uszkodzenia instalacji"
Wiem o czym piszę bo ten temat czynnie przerabiałem.
Dla kabli/przewodów telefonicznych tzw. pchełki spełniają rolę trwałych połączeń ze sobą poszczególnych żył przewodu.
Jeżeli instalacja telefoniczna wykonana od gniazda do gniazda - tu można inaczej podejść do połączeń.
Przekrój kabla zasilajęcego od przyłącza ... no właśnie, nie znam warunków technicznych przyłączenia, mocy zamówionej, ale faktycznie standardowo jest to 10 mm2 _________________ Paweł Piotr |
|
|
|
 |
UNICOM Zaawansowany

Dołączył: 01 Paź 2009 Posty: 395 Skąd: RNI NISKO
|
Wysłany: Piątek 0:08, 30 Październik 2009 Temat postu: Re: Instalacja w nowym budynku |
cytuj | | | |
|
| andregol napisał: | Koledzy,
Co polecacie, jaki osprzęt?
Pozdrawiam |
Jezeli chodzi o bezpieczniki to polecam LEGRANDa albo SCHNEIDER
A gniazdka, wylaczniki itp to ARNOULD _________________
|
|
|
|
 |
|