Niedogrzany pokój po zmianie grzejnika

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Awatar użytkownika
ffej50
Początkujący
Początkujący
Posty: 23
Rejestracja: 06 wrz 2008, 22:50
Lokalizacja: lubelskie
Niedogrzany pokój po zmianie grzejnika

autor: ffej50 » 22 paź 2009, 16:01

Witam,

z racji wymiany drzwi na duże okno, musieliśmy przenieść stary, żeliwny grzejnik, który był ostatnim w instalacji grawitacyjnej, na inną ścianę i zastąpić go stalowym, dwu-panelowym 90x90. I teraz, nowy grzejnik w dolnej połowie jest chłodniejszy a pokój 16m2 jest wyraźnie niedogrzany. Dom ocieplony styropianem 10cm.

Czy grzejnik jest za mały?
Czy lepiej wrócić do żeliwnego lub zamontować stalowy szerszy niż wyższy?
Czy montaż jest poprawny tzn. te zakręty z miedzi wpływają na utrudniony przepływ wody do grzejnika?

img26.imageshack.us/img26/3948/dsc00056jy.jpg

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11
Re: Niedogrzany pokój po zmianie grzejnika

autor: adamis » 22 paź 2009, 19:08

Grzejnik raczej nie jest za mały, ale czy przypadkiem nie założono do niego jakiegoś zaworu, który go tłumi?
Do grawitacji nadają się tylko zawory kulowe, takie na 1/4 obrotu. Pozostałe, zamykane kilkoma obrotami mają bardzo małe średnice przepływu i sprawdzają się dobrze przy instalacjach pompowych.

Awatar użytkownika
ffej50
Początkujący
Początkujący
Posty: 23
Rejestracja: 06 wrz 2008, 22:50
Lokalizacja: lubelskie
Re: Niedogrzany pokój po zmianie grzejnika

autor: ffej50 » 22 paź 2009, 19:17

Na początku były zawory grzybkowe, teraz są kulowe, trochę to pomogło ale nie do końca.

mezik0
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 467
Rejestracja: 11 sty 2008, 19:30
Re: Niedogrzany pokój po zmianie grzejnika

autor: mezik0 » 22 paź 2009, 20:53

wszystkie błędy leży szukać po stronie instalacji ,grzejnik napewno jest okej ,nadnim jest chyba jakiś grzejnik?

Awatar użytkownika
ffej50
Początkujący
Początkujący
Posty: 23
Rejestracja: 06 wrz 2008, 22:50
Lokalizacja: lubelskie
Re: Niedogrzany pokój po zmianie grzejnika

autor: ffej50 » 22 paź 2009, 21:05

Jest to ostatni grzejnik na piętrze, od niego idzie odpowietrzenie do naczynia na strychu, na zdjęciu widać pionową rurkę do odpowietrzenia, jest ona przed grzejnikiem, na rurce doprowadzającej ciepłą wodę.

Czy ma to jakieś znaczenie, że przed a nie za grzejnikiem?

fpz
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 681
Rejestracja: 22 sie 2007, 13:57
Lokalizacja: Warszawa
Re: Niedogrzany pokój po zmianie grzejnika

autor: fpz » 24 paź 2009, 21:24

Całą instalacje masz grawitacyjną, czy tylko ten kawałek dałeś w miedzi?

Awatar użytkownika
ffej50
Początkujący
Początkujący
Posty: 23
Rejestracja: 06 wrz 2008, 22:50
Lokalizacja: lubelskie
Re: Niedogrzany pokój po zmianie grzejnika

autor: ffej50 » 24 paź 2009, 23:22

Cała grawitacyjna, rury stalowe, to co na zdjęciu tylko w miedzi

fpz
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 681
Rejestracja: 22 sie 2007, 13:57
Lokalizacja: Warszawa
Re: Niedogrzany pokój po zmianie grzejnika

autor: fpz » 25 paź 2009, 20:20

Tu może być problem. Może niewłaściwe przekroje, a także prowadzenie samych gałązek. Pewnie kiedyś były one podłaczone od pionu w różnicy wysokości 50 cm? Podeslij zdjęcie jak to rozwiazałeś teraz.

rafales
Aktywny
Aktywny
Posty: 126
Rejestracja: 16 sty 2009, 11:10
Re: Niedogrzany pokój po zmianie grzejnika

autor: rafales » 02 lis 2009, 9:56

ffej50 pisze:Cała grawitacyjna, rury stalowe, to co na zdjęciu tylko w miedzi


i ta miedź jeszcze 15? Na pewno tak jest. u mnie też tak było. Wymieniłem na kulowe (z grzybkowych), rurę na 18 i śmiga aż miło.