DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

andrzej763
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 50
Rejestracja: 02 maja 2008, 7:33
Lokalizacja: Lubin
DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

autor: andrzej763 » 20 paź 2009, 18:58

Witam dzisiaj odpaliłem swój wymażony kocioł defro duo 15kw. Mam powierzchnie grzewczą 170m2 w tym sześć grzejników i podłogówke przy nastawach
temper. zadana 60 stopni
podawanie 10s
przerwa pod. 90s
wentylator 50%
za piecem jest zawór czterodrożny essbe nastawiony na 5
i piec osiąga temperature 40 stopni może ktoś poradzi myśle że wode schładza podłogówka gdyż na dworze jest 2 stopnie i podłoga jest zimna ale dziwi mnie to że na piecu jest tylko 40stopni pozdrawiam andrzej

andrzej763
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 50
Rejestracja: 02 maja 2008, 7:33
Lokalizacja: Lubin
Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

autor: andrzej763 » 26 paź 2009, 20:21

Dzisiaj dzwoniłem do defro żadne rady tylko książkowe reguły jest troche lepiej ale dzisiaj przetestowałem palenisko rusztowe rozpaliłem normalnie na eko i na ruszt wrzucilem cztery nieduże kawałki drewna jak tylko zają je płomień temperatura szybko wzrastała czyli na eko to że nie może nabrać temperatury napewno chodzi o ustawienia.Czy miał ktoś doczynienia ze sterownikiem st44, jeszcze nie wiem jak ustawić przesłone na wentylatorze. Czysą w sieci filmiki jak ma wyglądać płomień i kopczyki Pozdrawiam Andrzej

castro1974
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 37
Rejestracja: 25 sie 2009, 14:53
Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

autor: castro1974 » 26 paź 2009, 22:15

Witam youtube.com/watch?v=4khgdMS82CA&feature=related sprawdź ten link

andrzej763
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 50
Rejestracja: 02 maja 2008, 7:33
Lokalizacja: Lubin
Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

autor: andrzej763 » 30 paź 2009, 19:22

Powiedźcie ile nagrzewa piec na eko podłogówke nową ale wyschła, pierwszy raz około 70m2 na dworze plus 8stopni a ile gazówka

rafales
Aktywny
Aktywny
Posty: 126
Rejestracja: 16 sty 2009, 11:10
Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

autor: rafales » 02 lis 2009, 9:52

na 170m2 masz 15kw? Wow i tylko tyle powiem chyba.
Kto Ci tak mały piec polecił?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 02 lis 2009, 10:09

zapewne dom jest nieizolowany! Szanownemu Panu jakiś szkodnik dał symboliczne 20 cm styropianu w podłodze ( standard to 30 cm) - nie zamknął izolacji w ścianie z tą (symboliczną ) w podłodze, a teraz zwalanie winy na ogrzewanie!!!

brudny harry
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 69
Rejestracja: 13 wrz 2009, 17:56
Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

autor: brudny harry » 02 lis 2009, 12:05

Andrzej763.
Cześć .
Jeśli możesz to zmniejsz przerwę w podawaniu .Ty masz stosunek 1 do 9.Zrób na początek 1do 4 np.zrób 5 s.podawanie a przerwa 20 s
Ja przy mocy 30 kw mam fabrycznie 7 s podawanie,a przerwa 20 s.Z tym że ta przerwa wydłuża się przy dochodzeniu do zadanej temp.(sterownik z PID). obecnie przy tej mocy tj 30 kw zmniejszyłem czas do 5 s a przerwa jest dalej 20 s
Na stronach producenta Galmet można przeczytać jaki jest stosunek dla palnika dla określonej mocy. http://www.galmet.com.pl/cms/php/strona ... men_szuk=0 .Wejdż na ustawienie parametrów sterownika a potem p 17
No i trzeba uważać na dmuchawę aby nie wydmuchiwała wszystkiego w komin :?.
Ps
Też mam podłogówki i prawie taki sam metraż , dom nie jest rewelacyjnie ocieplony,poddasze wcale nie jest jeszcze ocieplone i przy tej temp spala około 25 kg węgla( na 24 h) + 120 cwu
Ostatnio zmieniony 02 lis 2009, 12:53 przez brudny harry, łącznie zmieniany 2 razy.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 02 lis 2009, 12:09

25 kg na tydzień, miesiąc?

tojfel
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 41
Rejestracja: 28 lip 2009, 12:49
Lokalizacja: wrocław
Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

autor: tojfel » 04 lis 2009, 10:47

Tomasz_Brzeczkowski pisze:25 kg na tydzień, miesiąc?


kolega chyba wyraznie napisal ! 24h - chyba ze kolega TB nie zna takich pojec

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 04 lis 2009, 11:12

Stare domy ( i dom Pana HenoKa - ale on budował pod pompę ciepła) zużywały 200 kWh/m2 rocznie

Wydawało mi się to niemożliwe. Mieszkać w zabytku i mieć pretensje do pieca. Jeżeli konserwator zabytków nie zgadza się na izolowanie - to tylko pompa ciepła ratuje
Jeszcze raz przepraszam za ten "tydzień" nie wiedziałem, że to zabytek.

tojfel
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 41
Rejestracja: 28 lip 2009, 12:49
Lokalizacja: wrocław
Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

autor: tojfel » 05 lis 2009, 6:42

andrzej763 pisze:Witam dzisiaj odpaliłem swój wymażony kocioł defro duo 15kw. Mam powierzchnie grzewczą 170m2 w tym sześć grzejników i podłogówke przy nastawach
temper. zadana 60 stopni
podawanie 10s
przerwa pod. 90s
wentylator 50%
za piecem jest zawór czterodrożny essbe nastawiony na 5
i piec osiąga temperature 40 stopni może ktoś poradzi myśle że wode schładza podłogówka gdyż na dworze jest 2 stopnie i podłoga jest zimna ale dziwi mnie to że na piecu jest tylko 40stopni pozdrawiam andrzej


mam piec na eko i mialem problem z duzym spalaniem.
sprwadz czy nie ma lewego powietrza ( w piecu, podlaczenie do komina, wyczystka itd ) u mnie to bylo czynnikiem duzego spalania
jesli masz ryszt awaryjny to go wyciagnij ( jesli tego nie robiles )
moje nastawy to
podawanie 12
przerwa 95
wentylator na minimum
przyslona na wentylatorze otwarta na ok 30-40 %
moze to cos pomoze

tojfel
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 41
Rejestracja: 28 lip 2009, 12:49
Lokalizacja: wrocław
Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

autor: tojfel » 05 lis 2009, 7:17

no i jeszcze co do wypowiedzi pana TB bo sa gdzies totalnie obok tematu...

viewtopic.php?t=17424&highlight=tomasza+brzeczkowskiego

wtraca sie, i pisze bzdety nie na temat jak i ten o starych domach...

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 05 lis 2009, 9:02

25 kg węgla dziennie !!!to obok tematu. To jakiś horror. Taki dom nie powinien być odebrany i dopuszczony do użytku. Projekt powinien wykonać architekt. A nadzór ktoś kto się na tym zna.

brudny harry
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 69
Rejestracja: 13 wrz 2009, 17:56
Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

autor: brudny harry » 05 lis 2009, 11:33

Witam
N ie jest moim zamiarem kogoś obrażać.Ja tylko chciałem podzielić się moją wiedzą z kimś kto ma problem,a wiem ile to kosztuje nerwów.Nie jestem jakimś ekspertem ale zwykłym użytkownikiem kotła z podajnikiem i sam często szukam na różnych forach rad.To że podałem że spala 25 kg na dobę kocioł 30 kw + ciepła woda 120 l uważam za wynik przyzwoity,a nie jakiś horror.Dyskusja o architekcie jest dla mnie trochę niezrozumiała,a jeżeli kogoś obraziłem moim wpisem to przepraszam

tojfel
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 41
Rejestracja: 28 lip 2009, 12:49
Lokalizacja: wrocław
Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

autor: tojfel » 05 lis 2009, 11:42

kolego hary nie ma co sie nerwowac...mi na poczatku piec palil 30-40 kg zanim sie nauczylem...to pewnie powinienem zburzyc dom :lol:
pan TB jak widzisz jest totalnie obok, w podanym linku wyzej sa propozycje ignorowania jego wypowiedzi i nie na co na nie zwracac uwagi,
posiedz teoche w kotlowni popatrz jaki jest ogien, jaki kopczyk ( po podaniu paliwa u mnie prawie dotyka retorty)
ja spedzilem caly weekend z notatnikiem a pozniej w tygodniu po pracy codziennie do godz 22


Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot], Grapeshot [Crawler] i 74 gości

Gotowe projekty domów