bojler pompa cylkulacyjna

autor: jaro353 » 18 paź 2009, 16:22

Witam wszystkich,mam mały problem a mianowicie chodzi mi o bojler ogrzewany z c.o mam zamontowaną pompe cylkulacyjna do obiegu wody i niby wszystko jest ok?Ale jest mały problem że woda w bojlerze szybko się studzi i pomyslałem ze zamontuje jakiś włącznik który bedzie odpalał poppe cylkulacyjną tylko kiedy odkreci się kran czy jest wogóle coś takiego chodzi mi o ten włącznik pozdrawiam i z góry dziekuje .jestem tu pierwszy raz

zorysz
Aktywny
Aktywny
Posty: 136
Rejestracja: 13 wrz 2009, 14:35
Lokalizacja: Gdynia
Re: bojler pompa cylkulacyjna

autor: zorysz » 18 paź 2009, 21:49

możesz kupić zwykły wyłącznik zegarowy w sklepie elektrycznym za ok 12 zł .Możesz też pokusić sie na pompę Grundfoss z termostatem.

fpz
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 681
Rejestracja: 22 sie 2007, 13:57
Lokalizacja: Warszawa
Re: bojler pompa cylkulacyjna

autor: fpz » 18 paź 2009, 22:32

Taki wyłącznik to presostat. Wykryje spadek ciśnienia (otwarty kran) i uruchomi pompę, ale po co ci wtedy pompa jak i tak i tak musisz przemielić całą nie zagrzaną wodę. Rozwiązanie zorysza jest dużo lepsze.

jaro353
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 18 paź 2009, 16:19
Lokalizacja: Częstochowa
Re: bojler pompa cylkulacyjna

autor: jaro353 » 19 paź 2009, 5:12

dzieki za odpowiedź.Mam już zegar czasowy ale tak pomyslałem że to z tym rozwiązaniem na ten wyłącznik bedzie lepsze ponieważ pompa będzie mieszac tylko wodę kiedy sie odkreci kran a nie wiecie czy wogóle jest taki włącznik wpisywałem to w google ale same wyskakiwały do hydroforów .Pozdrawiam

zorysz
Aktywny
Aktywny
Posty: 136
Rejestracja: 13 wrz 2009, 14:35
Lokalizacja: Gdynia
Re: bojler pompa cylkulacyjna

autor: zorysz » 19 paź 2009, 7:57

taka instalacja nie ma sensu.jeżeli pompa włączy sie przy otwarciu zaworu to będziesz i tak spuszczał kilka litrów zimnej wody zanim dotrze ciepła.Cyrkulacja jeżeli jest dobrze ocieplona nie stygnie tak szybko ,ustaw zegar tak by pompa działała pulsacyjnie np5 min.miesza i 15 min postoju.

jaro353
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 18 paź 2009, 16:19
Lokalizacja: Częstochowa
Re: bojler pompa cylkulacyjna

autor: jaro353 » 19 paź 2009, 9:22

zorysz masz rację nie pomyślałem nad tym z tym ustawieniem zegara zaraz ide ustawic czas pozdrawiam i dziekuje

wyrzutnia
Aktywny
Aktywny
Posty: 211
Rejestracja: 22 lis 2007, 9:20
Re: bojler pompa cylkulacyjna

autor: wyrzutnia » 19 paź 2009, 18:30

załóż sobie w łazience włącznik taki jak do dzwonka i połącz go z pompom ,jak będziesz chciał skorzystać z cieplej wody wciśniesz przycisk pompa przemiesza wodę i poleci ciepła ,jak masz więcej łazienek można połączyć schodkowo lub krzyżowo

Indiana
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1455
Rejestracja: 25 paź 2008, 19:36
Re: bojler pompa cylkulacyjna

autor: Indiana » 19 paź 2009, 19:17

U siebie wybrałem opcję z dobrym zaizolowaniem rur wodnych i nie mam w ogóle cyrkulacji.
Zamontowałem ostatnio u klienta zwykłą czujkę podczerwieni w łazience, i jest bardzo zadowolony.

Praca pompy 5min/15 min jest tylko półśrodkiem, bojler dalej będzie się szybko wychładzał, choć oczywiście ciut wolniej niż przy ciągłej pracy :wink:

Najlepszym moim zdaniem pomysłem jest to o czym napisał Wyrzutnia - przycisk uruchamiający pompę na np. 5 minut po naciśnięciu. Dwa lub więcej połączonych równolegle przycisków, w kuchni i łazience, i wszystko gra. W łazience można dla wygody zamontować zamiast przycisku czujkę podczerwieni połączoną równolegle z przyciskiem w kuchni, gdyż w łazience każdorazowe wejście kończy się użyciem cwu.


Podoba mi się podejście projektantów za granicą, uwierzycie że tam projektuje się instalację które uruchamiają cyrkulację w momencie wejścia do łazienki (czujka podczerwieni) lub otworzenia kranu w kuchni (presostat). Ale to jeszcze nic, po wyjściu z łazienki lub kilku minutach bez rozbioru wody w kuchni załącza się druga pompa cyrkulacyjna, zasysająca ciepłą wodę z rur z powrotem do zasobnika :wink:

No, ale jeśli ktoś chce mieć zużycie energii "na wszystko" <30-40 kWh/m2, to takie właśnie patenty się montuje :wink: U nas nawet nie spotkałem się z opisem tego typu instalacji, nie mówiąc o wdrożeniu :cry:

jaro353
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 18 paź 2009, 16:19
Lokalizacja: Częstochowa
Re: bojler pompa cylkulacyjna

autor: jaro353 » 19 paź 2009, 20:39

Indiana właśnie o to mi chodzi zeby pompa włączyła sie po odkręceniu kranu z ciepłą wodą ,koledzy czy mogli byście mi napisać jaką tą pompę mam kupić bo tak naprawde jestem zielony z tej branży prosze pomóżcie bo znajduje same te włączniki ,,presostat'' ale do powietrza pozdrawiam

jaro353
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 18 paź 2009, 16:19
Lokalizacja: Częstochowa
Re: bojler pompa cylkulacyjna

autor: jaro353 » 19 paź 2009, 20:42

znalazłem coś takiego
Wyłączniki ciśnieniowe typu CS
􀂍 Do regulacji ciśnienia w sprężarkach i układach
hydroforowych
􀂍 Solidna konstrukcja
􀂍 Odporny na wibracje
􀂍 Długi czas bezawaryjnej pracy
􀂍 Styki typu TPST (trzybiegunowe)
􀂍 Wyłącznik ręczny
􀂍 IP 43 / IP 55
􀂍 Dwa wejścia kablowe
􀂍 Oznaczenie zgodnie z EN 60947-4/-5
􀂍 Akcesoria - zob. str. 80
CS
Dane techniczne Medium Ciecze i gazy
Temperatura medium Woda 0 °C do +70 °C, powietrze -20 °C do +70 °C
Temperatura otoczenia -20 °C do 70 °C
Stopień ochrony IP 43 / IP 55
Przyłącze elektryczne Dwa wejścia Pg 16 (dla przewodów o średnicy 6.5 do 15 mm)
System styków TPST (trzybiegunowy), także wersja jednobiegunowa (031E020266)
Materiały
Membrana Hytrel
Przyłącze ciśnieniowe Silumin (standard)
Poliacetal (wersje specjalne)
Zamawianie - wersje standardowe
Ciśnienie
wyłączania
[bar]
Mechaniczna różnica
załączeń
[bar]
Maks.
ciśn.
testowe
[bar]
Obudowa Przyłącze Numer
katalogowy
System
styków
min. maks.
2 do 6 0,72 do 1,0 1,0 do 2,0 10 IP 43 G &frac14;" 031E020266 1 -
biegunowe
2 do 6 0,72 do 1,0 1,0 do 2,0 10 IP 43 G &frac14;" 031E020066
3 -
biegunowe
2 do 6 0,72 do 1,0 1,0 do 2,0 10 IP 55 G &frac14;" 031E020566
2 do 6 0,72 do 1,0 1,0 do 2,0 10 IP 43 G &frac12;" 031E021066
2 do 6 0,72 do 1,0 1,0 do 2,0 10 IP 55 G &frac12;" 031E021566
4 do 12 1,0 do 1,5 2,0 do 4,0 20 IP 43 G &frac14;" 031E022066
4 do 12 1,0 do 1,5 2,0 do 4,0 20 IP 55 G &frac14;" 031E022566
4 do 12 1,0 do 1,5 2,0 do 4,0 20 IP 43 G &frac12;" 031E023066
4 do 12 1,0 do 1,5 2,0 do 4,0 20 IP 55 G &frac12;" 031E023566
7 do 20 2,0 do 3,5 3,5 do 7,0 32 IP 43 G &frac14;" 031E024066
7 do 20 2,0 do 3,5 3,5 do 7,0 32 IP 55 G &frac14;" 031E024566
7 do 20 2,0 do 3,5 3,5 do 7,0 32 IP 43 G &frac12;" 031E025066
7 do 20 2,0 do 3,5 3,5 do 7,0 32 IP 55 G &frac12;" 031E025566

jaro353
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 18 paź 2009, 16:19
Lokalizacja: Częstochowa
Re: bojler pompa cylkulacyjna

autor: jaro353 » 19 paź 2009, 20:43

06.2007 DKACVC.PK.DIC.A4.49 &copy; Danfoss Sp. z o.o. 75
Presostaty
Zamawianie - wersje z przyłączem z poliacetalu - przeznaczone do wody pitnej
Ciśnienie
wyłączania
[bar]
Mechaniczna różnica
załączeń
[bar]
Maks.
ciśn.
testowe
[bar]
Obudowa Przyłącze Numer
katalogowy
System
styków
min. maks.
2 do 6 0,72 do 1,0 1,0 do 2,0 10 IP 43 G &frac12;" 031E101066
3 -
4 do 12 1,0 do 1,5 2,0 do 4,0 20 IP 43 G &frac12;" 031E101266 biegunowe
7 do 20 2,0 do 3,5 3,5 do 7,0 32 IP 43 G &frac12;" 031E101466
Wymiary i waga
Instalacja Zalecane położenie
Wyłącznik CS będzie działał poprawnie
niezależnie od pozycji montażu, jednak aby
zapewnić stopień szczelności obudowy IP 43
lub IP 55 musi on być zamontowany pionowo z
podłączeniem od dołu. Wyłączniki CS mogą być
montowane bezpośrednio na przyłączu
ciśnieniowym.
Montaż zaworu nadmiarowego (zalecany
w celu ułatwienia startu sprężarki)
1. Usuń zaślepkę gumową
2. Włóż zawór nadmiarowy
3. Wkręć śrubę blokującą
Montaż wkręcanych wejść kablowych
Do wyłączników CS dołączane są dwa zestawy
uszczelek metalowych o różnych średnicach
wewnętrznych. Dają one wystarczające
uszczelnienie przy zastosowaniu odpowiednich
przekrojów przewodów połączeniowych.
Otwór spustowy
W przypadku dużych zmian temperatury istnieje
ryzyko gromadzenia się kondensatu wewnątrz
wyłącznika. Zaleca się więc w celu
odprowadzania kondensatu wykonanie otworu
w dolnej części obudowy np. przy użyciu

Indiana
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1455
Rejestracja: 25 paź 2008, 19:36
Re: bojler pompa cylkulacyjna

autor: Indiana » 20 paź 2009, 8:50

To całkiem nie ten presostat (choć przy małych przekrojach rurek i dobrym doregulowaniu czułości pewnie by działał przy silnym otwarciu CWU, ale trzeba by go zamontować tuż przy kranie, bo tam jest najniższe ciśnienie przy otwarciu). Poza tym , to nie jest najlepsze rozwiązanie, gdyż pompa cyrkulacyjna tłoczy wodę z dość niską prędkością, nie więcej niż 0,2-0,5 m/sek, więc jak już otworzysz kran (a trzeba go otworzyć mocno by tego typu presostat zadziałał) to i tak sporo wody trzeba będzie spuścić, zanim doleci ciepła.

Najprościej będzie zamontować przycisk dzwonkowy obok np. wyłącznika światła w kuchni, po jego naciśnięciu uruchamia się na kilka minut (wyłącznik czasowy możesz dać zwykły schodowy za 10 zł) pompa cyrkulacyjna, w zależności od długości rur po ok. 10 sek masz już ciepłą wodę w kranie i można otwierać.
Po tygodniu każdy z domowników będzie to klikał automatycznie przed skorzystaniem z kranu.

Natomiast do łazienki polecam czujkę podczerwieni, wtedy już nic nie będzie trzeba klikać.

jaro353
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 18 paź 2009, 16:19
Lokalizacja: Częstochowa
Re: bojler pompa cylkulacyjna

autor: jaro353 » 20 paź 2009, 9:42

Indiana a mógłbyś mi podac jaką ta czujkę mam kupić na podczerwień przepraszam że tak marudzę ale jestem zielony pozdrawiam

Indiana
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1455
Rejestracja: 25 paź 2008, 19:36
Re: bojler pompa cylkulacyjna

autor: Indiana » 20 paź 2009, 11:52

Najtańszą, albo jakąś ładną :wink:
W sklepie elektrycznym doradzą.
Chodzi o najprostszą czujkę z trzema przewodami:
- faza L
- zero N
- przewód sygnałowy 230V (po zadziałaniu czujki pojawia się na nim faza L)

Do tego wyłącznik schodowy czasowy, na nim ustawiasz sobie czas działania pompy po zadziałaniu czujki.

fpz
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 681
Rejestracja: 22 sie 2007, 13:57
Lokalizacja: Warszawa
Re: bojler pompa cylkulacyjna

autor: fpz » 20 paź 2009, 15:58

Tylko chciałbym podnieś jeszcze jedną rzecz. Po co ma działać cyrkulacja, jeśli będziesz już pobierał ciepłą wodę. Ideą cyrkulacji jest to, by była dostępna ciepła woda "od razu" po odkręceniu kranu. Jak już ciepła woda zacznie lecieć jest ona zbędna, a właściwie jej praca.
Inne rozwiązanie mi przyszło do głowy. Wodomierz z nadajnikiem impulsów zamontowany na ciepłej wodzie. W momencie gdy zaczyna się jej pobór, wodomierz się kręci są impulsy. Układ elektroniczny który by liczył ich ilość załączyłby pompę. Jeśli, ich ilość przekroczy ustawiona wartość, to odłącza pompę cyrkulacyjną (znak, że jest cały czas rozbiór ciepłej wody). Przy bardziej skomplikowanej instalacji, takie wodomierze można by zamontować np. na wlocie do łazienki, kuchni etc.