Jarecki79
rekomendowany doradca


Dołączył: 30 Sty 2007
Posty: 878

PostWysłany: Poniedziałek 18:16, 26 Październik 2009    Temat postu: Re: Ustawienia pod kodem 3111 Odpowiedz z cytatem

Więcej lepiej nie ustawiaj.

Jak masz PP.-9 to czas kręcenia ślimaka = 6sekund
Najmniejsza przerwa P.50 czy P.60

oznacza to,że paliwo jest podawane najczęściej co 50 lub 60sekund zaledwie przez czas 6sekund. Grozi to cofnięciem żaru do kosza lub zejściem żaru do kielicha i uszkodzeniem ślimaka. Czas 120sekund to już totalna abstrakcja.


Jeżeli Twój Ognik PID ma opcjonalny czujnik kosza (dla pid nie jest to standardem) to pół biedy. W pid czujnik kosza bierze udział w korekcji wysokości paleniska, jeżeli zbliżamy się do temp. alarmu czas jest skracany do najszybszego podawania (P.cyfra), aby podnieść palenisko zanim zadziała alarm. Jak wstawisz zbyt wysoka wartość P. to i tak dojdzie do zapłonu.

Spróbuj zatem z P.50 i ewentualnie ogranicz nadmuch.

Obniż nastawę na sterowniku na mniejszą np. 45st.C, w tym modelu jest ciągły proces grzania, także nie będzie problemu z poceniem (pod warunkiem,że używasz suchego opału). Trzeba dodać błąd pomiaru czujnika (poprzez kapilarę a nie bezpośredni pomiar wody) i wyjdzie w efekcie, że przy nastawie 45st.C kocioł ma w rzeczywistości ok.52-53st.C.

Przy opałach kamiennych zjawisko tzw. pocenia czy też korozji niskotemp. występuje w przedziale temp. 37-43st.C dla współczynnika nadmiaru powietrza 1,0-2,0 zakładając suchy opał. Na korozję ma też wpływ wilgoć w kotłowni czy duża różnica między zasileniem i powrotem (powyżej 20st.C)

_________________
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
Tellicous
Początkujący
Początkujący


Dołączył: 22 Kwi 2009
Posty: 18

PostWysłany: Poniedziałek 23:29, 26 Październik 2009    Temat postu: Re: Ustawienia pod kodem 3111 Odpowiedz z cytatem

Koledzy,

U siebie najwięcej miałem ustawione P. 49 i PP. -9, powyżej tej wartości dawka opału była zbyt niska. Też mam piec 25 KW, ale instalacja grzewcza jest jeszcze starego typu i straty są ogromne.

Mam jeszcze pytanie trochę z innego zakresu, a mianowicie nie wiecie czy w Ogniku z SL 24 jest możliwość załączenia ciągłej pracy pompy ciepłej wody? Pytam ponieważ do niedawna miałem pompe podłączoną standardowo czyli, że sterownik uruchamiał ją jak piec nagrzewał się do temp. wyższej od zadanej na bojler o ok 5 stopni ale nie zbyt dobrze to u mnie działało (przynajmniej miałem takie odczucie) tzn. długo czekałem aż piec nagrzeje się i zacznie dobijać bojler (zaznaczam że instalacja jak i bojler są dosyć stare). Odłączyłem pompę od sterownika i podłączyłem ją niezależnie tak, że cały czas jest załączona i pcha wodę taka jaka jest na piecu i wychodzi o dziwo, że jest jednocześnie więcej ciepłej wody i szybciej ona się nagrzewa. Zastanawiam się nad zakupem sterownika do samej pompy na bojler ale nie wiem czy jest sens. Ogólnie to już mnie czasem szlak trafia z tym całym grzaniem Smile

Pozdrawiam serdecznie

_________________
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Jarecki79
rekomendowany doradca


Dołączył: 30 Sty 2007
Posty: 878

PostWysłany: Wtorek 16:53, 27 Październik 2009    Temat postu: Re: Ustawienia pod kodem 3111 Odpowiedz z cytatem

To są problemy z mało wydajnymi bojlerami. W trybie CWU ich nagrzewanie trwa niemiłosiernie długo.

Z doświadczenia stare bojlery z wężownica typu U lepiej chodzą przy równoległej pracy pomp (stałe wygrzanie wody przy stałym przepływie wody).

Możesz zatem dokupić rozgałęziacz na 2 gniazda i pompę od bojlera oraz pompę c.o. podłączyć w 1gniazdo od pompy c.o. w Ogniku pid. Ognik będzie pracował tylko wg nastawy C.O..

Zadzwoń do elektro-mizu i zapytaj czy maja rozgałęziacze na 2 gniazda.

Inna opcja to tak jak piszesz osobny sterownik do pompy bojlera. Są 2 opcje takiego sterownika pompy, albo zaczynam pracę od temp. i powyżej zawsze pompa pracuje. Albo 2 opcja kończę pracę pompy, gdy temp. osiągnie dany poziom.

_________________
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
Dodaj temat do:
Wyświetl posty z ostatnich:   
R E K L A M A




Forum budowlane -> Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Idź do strony 1, 2
POWIADOM ZNAJOMEGO NOWY TEMAT ODPOWIEDZ

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
TAGI: » instalator » piec » kocioł » ług » ardo » kotła » instalacja grzewcza » paliwa » alarm » wilgoć » palenisko » wody » opał » ROTO