Ustawienia pod kodem 3111

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tellicous
Początkujący
Początkujący
Posty: 21
Rejestracja: 22 kwie 2009, 7:41
Ustawienia pod kodem 3111

autor: Tellicous » 18 paź 2009, 9:18

Panowie,

Jakie będą objawy na kotle ze sterownikiem Ognik PID przy ustawieniu za pomocą kodu serwisowego (wersja softu SL 24) 3111 parametru P.50? Dawkę podawania paliwa mam ustawioną na -6 i nie widzę problemu z ilością opału, jedynie zastanawiam się co się zmieni jak np. zmienie parametr P na 35-40?

Pozdrawiam palaczy :)

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: Ustawienia pod kodem 3111

autor: Jarecki79 » 18 paź 2009, 19:53

To jest kod serwisowy i w zasadzie nie powinieneś tam grzebać. Tutaj są numery programów pod różnych producentów kotłów ślimakowych i tłokowych.

To P.35 to najkrótsza przerwa, gdy sterownik pracuje na 100%mocy.
Jak zmienisz na P.40 czy P.45 to nie poda częściej jak odpowiednio 40sekund lub 45sekund.

Do tego typu korekcji masz wszystko opisane w instrukcji poprzez parametr PP.0 do PP-9. Robiąc korekcję na minus zmniejszasz jednorazową porcję paliwa, która domyślnie jest podawana przez 15sekund. Wartość PP.-6 oznacza, że obecnie podajesz przez 15-6= 9sekund.

Nie grzeb w tym menu, tylko dobierz korekcję PP.

Grzegorz Mordal
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 23 paź 2009, 18:07
Re: Ustawienia pod kodem 3111

autor: Grzegorz Mordal » 23 paź 2009, 18:55

Witam
Czy tych kodów serwisowych jest więcej do sterownika Ognik Plus PID ver. SL24 (takowy posiadam w Hef Eko plus multi z obrotową retortą). Na razie nie stosowałem jeszcze kodu 3111 (jak dojadę do domu to będę kombinował).
W chwili obecnej mam problem taki, iż podajnik dość dużo mu podaje paliwa, a parametr PP mam już na -9, ni=1 a moc dmuchawy na 80%, temp na kotle ustawiona na 62stC .
Jak mocno otwieracie przysłonę na dmuchawie przy małym zapotrzebowaniu na ciepło , zastanawiam się czy przymykać bardziej czy bardziej otworzyć.
Wydaje mi się że dość dużo spala na dobę węgla , w popiele znajdują się niedopalone kawałki - wydaje mi się iż mógłby bardziej dopalać paliwo bo w chwili obecnej za często się ślimak włącza.

Pozdrawiam

Grzegorz Mordal
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 23 paź 2009, 18:07
Re: Ustawienia pod kodem 3111

autor: Grzegorz Mordal » 24 paź 2009, 7:44

Witam
Wczoraj wieczorem zmieniłem kodem 3111 parametr P.XX (było ustawione na 22 fabrycznie - piec 25kW) na wartość P.120 (czyli min czas podawania paliwa na 120 s) i teraz się już dopala opał no i znacznie mniej popiołu.
Przy tym kodzie pojawia się jeszcze parametr NR.XX (u mnie Nr.2) - co to , do czego służy.
Są jeszcze jakieś inne kody serwisowe??
Jeśli tak to proszę się nimi podzielić :) .

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: Ustawienia pod kodem 3111

autor: Jarecki79 » 24 paź 2009, 13:55

W tym kodzie może "grzebać" tylko serwis lub instalator.
Menu serwisowe dla klienta jest opisane w instrukcji obsługi.

P.120 grubo przesadziłeś, jak Ci się zapali w koszu to się dowiesz dlaczego.

pod 25kW P.40 do max. P.50 a reszta tylko korekcją PP.

nr.2 to numer Twojego producenta kotła, czyli wgrany soft pod konstrukcję HEF- ślimak. Numery od 0 chyba do 7 to programy pod ślimaki danych producentów a chyba od 8 w górę wchodzą softy pod dane typy tłoków.

Grzegorz Mordal
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 23 paź 2009, 18:07
Re: Ustawienia pod kodem 3111

autor: Grzegorz Mordal » 26 paź 2009, 15:57

Dzięki za odpowiedź.
Zdaję sobie sprawę iż parametr P.120 to dość dużo , ale na chwilę obecną miałem tylko podłogówkę uruchomioną na 70m2 (już dość mocno zagrzaną ) oraz bardzo mały odbiór ciepła z pieca.
Jeśli chodzi o "zakodowany" dostęp serwisowy to był mi niezbędny , jak pisałem wyżej PP. miałem ustawione już na minimum (-9) a piec dalej nie dopalał (mam trochę za duży pieć mocowo do zapotrzebowania , ale chciałem- uparłem sie na taki w którym można miałem palić, a one są od 25kW wzwyż.
Docelowo z mich obserwacji wynika, iż P. bedzie na ok 50-60sek, resztę da się doregulować poprzez PP.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: Ustawienia pod kodem 3111

autor: Jarecki79 » 26 paź 2009, 17:16

Więcej lepiej nie ustawiaj.

Jak masz PP.-9 to czas kręcenia ślimaka = 6sekund
Najmniejsza przerwa P.50 czy P.60

oznacza to,że paliwo jest podawane najczęściej co 50 lub 60sekund zaledwie przez czas 6sekund. Grozi to cofnięciem żaru do kosza lub zejściem żaru do kielicha i uszkodzeniem ślimaka. Czas 120sekund to już totalna abstrakcja.


Jeżeli Twój Ognik PID ma opcjonalny czujnik kosza (dla pid nie jest to standardem) to pół biedy. W pid czujnik kosza bierze udział w korekcji wysokości paleniska, jeżeli zbliżamy się do temp. alarmu czas jest skracany do najszybszego podawania (P.cyfra), aby podnieść palenisko zanim zadziała alarm. Jak wstawisz zbyt wysoka wartość P. to i tak dojdzie do zapłonu.

Spróbuj zatem z P.50 i ewentualnie ogranicz nadmuch.

Obniż nastawę na sterowniku na mniejszą np. 45st.C, w tym modelu jest ciągły proces grzania, także nie będzie problemu z poceniem (pod warunkiem,że używasz suchego opału). Trzeba dodać błąd pomiaru czujnika (poprzez kapilarę a nie bezpośredni pomiar wody) i wyjdzie w efekcie, że przy nastawie 45st.C kocioł ma w rzeczywistości ok.52-53st.C.

Przy opałach kamiennych zjawisko tzw. pocenia czy też korozji niskotemp. występuje w przedziale temp. 37-43st.C dla współczynnika nadmiaru powietrza 1,0-2,0 zakładając suchy opał. Na korozję ma też wpływ wilgoć w kotłowni czy duża różnica między zasileniem i powrotem (powyżej 20st.C)

Tellicous
Początkujący
Początkujący
Posty: 21
Rejestracja: 22 kwie 2009, 7:41
Re: Ustawienia pod kodem 3111

autor: Tellicous » 26 paź 2009, 22:29

Koledzy,

U siebie najwięcej miałem ustawione P. 49 i PP. -9, powyżej tej wartości dawka opału była zbyt niska. Też mam piec 25 KW, ale instalacja grzewcza jest jeszcze starego typu i straty są ogromne.

Mam jeszcze pytanie trochę z innego zakresu, a mianowicie nie wiecie czy w Ogniku z SL 24 jest możliwość załączenia ciągłej pracy pompy ciepłej wody? Pytam ponieważ do niedawna miałem pompe podłączoną standardowo czyli, że sterownik uruchamiał ją jak piec nagrzewał się do temp. wyższej od zadanej na bojler o ok 5 stopni ale nie zbyt dobrze to u mnie działało (przynajmniej miałem takie odczucie) tzn. długo czekałem aż piec nagrzeje się i zacznie dobijać bojler (zaznaczam że instalacja jak i bojler są dosyć stare). Odłączyłem pompę od sterownika i podłączyłem ją niezależnie tak, że cały czas jest załączona i pcha wodę taka jaka jest na piecu i wychodzi o dziwo, że jest jednocześnie więcej ciepłej wody i szybciej ona się nagrzewa. Zastanawiam się nad zakupem sterownika do samej pompy na bojler ale nie wiem czy jest sens. Ogólnie to już mnie czasem szlak trafia z tym całym grzaniem :)

Pozdrawiam serdecznie

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: Ustawienia pod kodem 3111

autor: Jarecki79 » 27 paź 2009, 15:53

To są problemy z mało wydajnymi bojlerami. W trybie CWU ich nagrzewanie trwa niemiłosiernie długo.

Z doświadczenia stare bojlery z wężownica typu U lepiej chodzą przy równoległej pracy pomp (stałe wygrzanie wody przy stałym przepływie wody).

Możesz zatem dokupić rozgałęziacz na 2 gniazda i pompę od bojlera oraz pompę c.o. podłączyć w 1gniazdo od pompy c.o. w Ogniku pid. Ognik będzie pracował tylko wg nastawy C.O..

Zadzwoń do elektro-mizu i zapytaj czy maja rozgałęziacze na 2 gniazda.

Inna opcja to tak jak piszesz osobny sterownik do pompy bojlera. Są 2 opcje takiego sterownika pompy, albo zaczynam pracę od temp. i powyżej zawsze pompa pracuje. Albo 2 opcja kończę pracę pompy, gdy temp. osiągnie dany poziom.


Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”