autor: Bduda » 11 paź 2009, 9:30
Teoretycznie beton uzyskuje pełną wytrzymałość obliczeniową po 28 dniach i wtedy też można spokojnie rozszalowywać i obciążać strop docelowo. Jednak jeśli komuś bardzo się spieszy to betony na cemencie portlandzkim 32,5 dojrzewające w temperaturze 10-30 stopni już po 10 dniach uzyskują 75-88%, zaś po 14 dniach 85-95% wytrzymałości obliczeniowej, więc już wtedy można ściągać szalunki. Dla betonów szybko wiążących (R) wytrzymałość przyrasta jeszcze szybciej.
Jednak należy pamiętać że szybciej wolno rozszalowywać tylko płyty, z żebrami i podciągami lepiej poczekać pełne 28 dni (powiedziałbym że minimum 21 dni), są to elementy bardziej wytężone niż płyty i szybsze rozszalowanie mogło by doprowadzić do ich nadmiernych ugięć.